Имею подземную автостоянку в жилом доме на 49 машино-места. Определяю количество СО, выделяемого на автостоянке по формуле (2) ОНТП-01-91:  Мсо=0,024г/с. Необходимое количество приточного воздуха на ассимиляцию СО до ПДК определяю по формуле:  Получаю расход приточного воздуха на одну автомашину 117м3/ч. Согласно ОНТП-01-91 значение воздухообмена не должно составлять менее 150 куб.м/час на одно машино-место. Можно ли не нарушив нормы взять количество удаляемого от одного машино-места воздуха 150м3/ч, а притока подавать 80% от этого значения, т.е. 120м3/ч?
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
WasserWolf Вентиляция подземной автостоянки в жилом доме 20.3.2013, 11:06 Странная Белка Надо всегда брать большее значение из возможных. 20.3.2013, 15:35 WasserWolf Цитата(Странная Белка @ 20.3.2013, 16:35)... 20.3.2013, 16:24 OlegG Проверьте еще, чтоб не менее 2х крат было 20.3.2013, 16:13 WasserWolf Нашёл ответ на свой вопрос в МГСН 5.01-01:
3.17. .... 20.3.2013, 16:53 WasserWolf Но можно ли уйти от этих двух крат.
МГСН 5.01-01 ... 20.3.2013, 17:27 Странная Белка Для вас только СНИП Стоянки автомобилей. Если вы н... 20.3.2013, 19:08 Denver ВСН 01-89 21.3.2013, 5:15 WasserWolf Цитата(Denver @ 21.3.2013, 6:15) ВСН 01-8... 21.3.2013, 9:11 WasserWolf Тогда получается, что кроме как в СНиПе 41-01-2003... 21.3.2013, 9:48 Gruz1709 Где вы двукратный увидели в этом пункте? 21.3.2013, 13:30 WasserWolf СНиП 41-01-2003 п.7.5.9 ...В
производственных поме... 21.3.2013, 16:51 Gruz1709 WasserWolf, 22.3.2013, 8:40 WasserWolf Gruz17093, Вы лучше не прикалывайтесь, а подскажит... 22.3.2013, 9:13 OlegG Цитата(WasserWolf @ 22.3.2013, 10:13) Как... 22.3.2013, 9:34  WasserWolf Цитата(OlegG @ 22.3.2013, 10:34) Все верн... 22.3.2013, 9:38   EJIEHA Цитата(WasserWolf @ 22.3.2013, 10:38) А н... 4.4.2013, 10:49 Gruz1709 То есть только мне читается так: не менее 1 крата,... 22.3.2013, 9:58 WasserWolf Цитата(Gruz1709 @ 22.3.2013, 10:58) То ес... 22.3.2013, 20:51 l-nikolaev Если на плане указано "помещение охраны... 22.3.2013, 9:59 Странная Белка Короче. Раз по вредностям меньше, чем по кратности... 22.3.2013, 22:46 WasserWolf А можно для вентиляции использовать совместно с об... 22.3.2013, 23:17 Зольников Михаил В ОНТП-01-91 четко прописано
2.1. Воздухообмен в г... 24.3.2013, 22:37 ReCS Цитата(Зольников Михаил @ 25.3.2013, 3:37... 4.4.2013, 6:14 ReCS Еще вот вопросик есть.
25 февраля 2013г. введен в... 4.4.2013, 6:41 WasserWolf Цитата(ReCS @ 4.4.2013, 7:41) ...Это как ... 4.4.2013, 10:34 ReCS Цитата(WasserWolf @ 4.4.2013, 15:34) А ра... 4.4.2013, 11:26 Wiz Цитатану это вы обеспечивали подпорами в тамбуры л... 4.4.2013, 15:28 ReCS Цитата(Wiz @ 4.4.2013, 20:28) Не. Либо св... 5.4.2013, 5:28 ReCS Wiz, вот вы говорите что компенсации не делали за ... 5.4.2013, 12:09 Wiz ReCS, здесь логика следующая, если дверь открывает... 5.4.2013, 16:48 ReCS Wiz, АВОК №6 2006г , статья Т.И.Садовской, цитирую... 8.4.2013, 4:10 Зольников Михаил Дымоудалением - мутная вещь.
Как-то раз, ради инте... 8.4.2013, 6:18 Wiz Цитатапредусматривается компенсирующая подача нару... 8.4.2013, 11:21 ReCS Цитата(Wiz @ 8.4.2013, 16:21) Не спорю пр... 8.4.2013, 12:45 Wiz ЦитатаЯ честно говоря не совсем понимаю эту фразу ... 8.4.2013, 15:39 ReCS Wiz, допустим по вашей логике воздух от подпора ух... 9.4.2013, 4:43 Зольников Михаил Чтобы иметь представление о дымоудалении, надо про... 9.4.2013, 6:43 Wiz Цитаталифт в парковке с лифтовым холлом и тамбуром... 9.4.2013, 9:14 ReCS Цитата(Wiz @ 9.4.2013, 14:14) Ну при закр... 9.4.2013, 11:28 Wiz Цитатаон должен проистекать вседаки в стоянку.
При... 9.4.2013, 12:52 ReCS Цитата(Wiz @ 9.4.2013, 17:52) При гаранти... 10.4.2013, 4:00 Gratdor Частично продолжение вопросов ТС.
Есть двухэтажная... 22.5.2013, 12:28 NikitaPetrovich Сблокировать клапаны и двери это значит придумать ... 24.5.2013, 23:25 zolton Фраза про блокировку противопожарных клапанов в с... 10.7.2013, 14:31 Встречная ReCS, можете мне объяснить почему в ОНТП выбрали ф... 15.11.2013, 13:53 PINK FLOYD Может я чего не понимаю, но при расходе 0,024г/с и... 22.7.2015, 19:12 Встречная Цитата(PINK FLOYD @ 22.7.2015, 16:12) Мож... 22.7.2015, 20:34 PINK FLOYD у меня даже 217 не получается, меня интересует эле... 22.7.2015, 20:41 ИОВ Цитата(PINK FLOYD @ 22.7.2015, 20:41) у м... 4.8.2015, 7:14 PINK FLOYD Цитата(ИОВ @ 4.8.2015, 9:14) 1. 0,024 г/с... 8.8.2015, 8:57 ИОВ ЦитатаХоть убей.
Неужели Вы всерьёз думаете, что х... 8.8.2015, 21:04 olga Возвращаясь к вопросу общеобменной вентиляции в ав... 7.10.2016, 16:49 Composter ну для москвичей остается действовать МГСН 5.01-01... 7.10.2016, 17:13 olga Цитата(Composter @ 7.10.2016, 17:13) ну д... 10.10.2016, 18:04 Composter ага, пункт 3.17 я наверно выдумал
3.17. Расстояние... 10.10.2016, 19:04 kasip Об МГСН 5.01-01. В соответствии со СНиП 10-01-94 (... 7.11.2016, 14:35 Composter а скажите пожалуйста териториальные нормы на строи... 7.11.2016, 15:13 ИОВ Цитата(Composter @ 7.11.2016, 15:13) а ск... 7.11.2016, 16:06 ИОВ Цитата(kasip @ 7.11.2016, 14:35) ПРИКАЗ о... 7.11.2016, 19:49 Composter вот нашел по поводу применения тсн http://www.lawr... 8.11.2016, 0:21 Yarik_81 Доброго времени суток, с прошедшими и наступающими... 3.1.2020, 19:59 cpt Как по мне эта старая норма еще советских времен к... 4.1.2020, 9:33 Ashihara Вот вы всё спорите, а я за весь 2019 год в СПб вкл... 9.1.2020, 11:18 vfhbyf_s Добрый день!
Подскажите пожалуйста, может кто-... 21.2.2020, 7:01 Kasper Цитата(vfhbyf_s @ 21.2.2020, 11:01) Добры... 21.2.2020, 7:38 ИОВ Цитата(vfhbyf_s @ 21.2.2020, 7:01) В новы... 21.2.2020, 9:52 keaton Цитата(cpt @ 4.1.2020, 10:33) Более адекв... 21.2.2020, 10:54 cpt Расчёт то без привязки, но нельзя просто дёргать ф... 21.2.2020, 13:00
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)