Газовое пожаротушение., Методика расчета |
|
|
|
14.4.2005, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 21.3.2005
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573

|
Прошу помощи у коллег !!! Необходимо запроектировать установку для удаления газов огнетушащего вещества из помещения, защищенного установкой автоматического пожаротушения 1. Тип огнетушащего вещества - хладон-125 (С<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>2</span>F<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>5</span>Н) 2. Масса огнетушащего вещества 132 кг Плотность паров при Р=101,3 кПа т Т=20 С составляет 5,208 кг/м3 3. Объем помещения 212 м3 4. Тип запуска ручной Прошу подсказать, где найти методику расчета, а также комплектацию установки для удаления газов огнетушащего вещества из помещения Понимаю что это должна быть вытяжная вентиляция производительностью "???" с включением организованным вне помещения, м.б. еще будут нужны какиенибудь клапана???
Сообщение отредактировал MMM - 11.12.2009, 16:12
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
akolmakov Газовое пожаротушение. 14.4.2005, 8:44 max.s СНиП 41-01-2003:
8.12 Удаление газов и дыма после... 14.4.2005, 9:23 Paul Действительно как рассчитать производительность...... 14.4.2005, 22:54 Boris_Ka Несколько раз в ветке задавался вопрос. Для информ... 24.5.2011, 14:03 Лысцов Сергей Выписка из пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91:
2.23. У... 15.4.2005, 7:26 akolmakov Спасибо Серегей я тоже нашел ответ на свой вопрос ... 15.4.2005, 8:40 Chebik Какая разница какой воздухообмен брать при удалени... 16.4.2005, 17:36 barsik Данные по количеству удаляемого воздуха в зависимо... 20.4.2005, 16:53 Chebik barsik, разрешите взглянуть, если у вас имеется, и... 20.4.2005, 20:50 barsik Для Chebik. ВНП 001-01(Здания гл. Управлений Нацио... 21.4.2005, 10:50 Chebik barsik, спасибо за информацию!
Но, замечу:
1) ... 21.4.2005, 21:06 Chebik Хочу задать параллельно вопрос по размещению обору... 21.4.2005, 21:29 ShaggyDoc Цитата(Chebik @ Apr 22 2005, 01:29 )Хочу зада... 22.4.2005, 6:50 Женщина-проектировщик Столкнулась с проблемой. В помещении серверной пре... 6.12.2005, 13:00 ss.23 Не надо путать дымоудаление и удаления газа после ... 6.12.2005, 14:21 Женщина-проектировщик Угу, людей в помещении не будет при пожаротушении.... 6.12.2005, 15:04 Guest При пожаре в качестве систем дымоудаления можно ис... 6.12.2005, 15:09 orfey Для Женщины-проектировщика.
Вы абсолютно правы: со... 6.12.2005, 16:05 Гость_Татьяна Подскажите пожалуйста, как определить расход возду... 4.7.2006, 6:38 kovee СНиП 41-01-2003:
"8.2 Системы вытяжной против... 4.7.2006, 11:12 Гость_Татьяна А как же с
8.12 Удаление газов и дыма после пож... 4.7.2006, 13:40 kovee Недели три назад сдали проект, в котором как раз д... 4.7.2006, 14:44 Гость_Татьяна Тогда возникает вопрос должна ли основная система ... 5.7.2006, 4:34 kovee Что-то похожее: http://www.aircon.ru/forum/read.ph... 5.7.2006, 6:56 _Aleksandr_ В пояснениях к старому СНиП "отопление, венти... 2.8.2006, 12:50 лапа Добрый день! Наш проектнвй институт делал запр... 1.12.2006, 7:59 Dmitriy Здравствуйте уважаемые проектировщики!
Я начин... 1.8.2007, 7:57 Слободчиков Валентин 8.12 Удаление газов и дыма после пожара из помещен... 1.8.2007, 21:32 Dmitriy Здравствуйте Валентин,
В серверном помещении не до... 2.8.2007, 7:13 Слободчиков Валентин У Вас по ТЗ нет вентиляции или сами так решили??? ... 2.8.2007, 17:02 Слободчиков Валентин И еще
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=242... 2.8.2007, 19:29 adolf п.2.23 пособие 4.91
Удаление газов и дыма после по... 9.8.2007, 11:18 Dmitriy Здравствуйте adolf,
Расход удаляемой смеси я взял ... 9.8.2007, 16:00 Mr. S Прошу уточнить где пишут.
О времени газо-дымоудал... 9.8.2007, 19:22 jota Я со своим особым мнением.
Если отработала система... 28.1.2008, 23:16 Ленок Добрый вечер!
Очень нужна помощь! не подск... 27.1.2009, 17:28 ganz72 Подерживаю вопрос.
Если по организации самого ГПТ ... 30.1.2009, 17:42 Julja Насчет автоматического дымоудаления при газовом по... 2.2.2009, 15:12 jota Не помню откуда, по-моему от пожарников:
После газ... 3.2.2009, 1:11 ally А если основная вытяжная система недостаточна объе... 3.2.2009, 23:26 ime Цитата(Гость_Татьяна @ 4.7.2006, 14:40) 3... 7.2.2009, 10:36 Oksana_Zhigunova Здравствуйте! У меня в проекте закладывается с... 12.2.2009, 10:42 ime Написал это в одной из соседних тем, ну еще раз по... 12.2.2009, 14:52 ime Вот нашел откуда эта цифра 20мин.:
есть такая бум... 12.2.2009, 15:01 Mr. S Статус пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91 - НЕ ДЕЙСТВУ... 13.2.2009, 11:42 Neanderthal Man Цитата(Mr. S @ 13.2.2009, 14:42) Статус п... 20.5.2011, 10:02 mik29 Присоединяюсь к Mr.S.
И фильтр не нужен. В помещен... 13.2.2009, 18:53 Oksana_Zhigunova ЦитатаСтатус пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91 - НЕ Д... 16.2.2009, 12:08 Mr. S Абсолютно не замечательно Oksana Zhigunova!
С... 16.2.2009, 15:38 zorin Доброго времени суток, Уважаемые коллеги! в ск... 21.9.2009, 9:46 Boris_Ka В соответствии с положениями СП7 в помещениях, защ... 21.9.2009, 10:49 zorin очень вам признателен за разъяснение ситуации... 21.9.2009, 12:11 Учка Скажите а какие помещения можно оборудовать газовы... 4.9.2010, 16:07 Учка Точне меня интересует можно ли применять газовое п... 4.9.2010, 16:20 denis777 Когда-то возникал похожий вопрос у нас на фирме. З... 5.9.2010, 13:55 Chupryna Если использовать мобильную вытяжку, то как органи... 23.5.2014, 10:22 keaton Цитата(Chupryna @ 23.5.2014, 11:22) Если ... 23.5.2014, 11:41 Chupryna Цитата(keaton @ 23.5.2014, 11:41) Существ... 26.5.2014, 16:15 Blednolizij Добрый день!
Такой вопрос возник: при удалении... 16.4.2015, 16:49 SAP Очень все интересно! А сколько минут все же до... 21.5.2015, 15:33 ИОВ А Вам время работы зачем знать? 21.5.2015, 15:46 SAP ИОВ
Во первых нигде в нормах я этого не нашел (мож... 22.5.2015, 11:39 ИОВ Может, настроить выключение системы газоудаления н... 22.5.2015, 14:24 fry прошу прощения, неправильно прочитал с первого раз... 22.5.2015, 15:35 SAP ИОВ, fry
Т.е. все же время работы нигде не указано... 25.5.2015, 14:11 SAP ИОВ, fry
Я тут подумал на досуге. А как будет рабо... 27.5.2015, 11:29 ИОВ Цитата(SAP @ 27.5.2015, 11:29) ИОВ, fry
Я... 27.5.2015, 12:07 3aKyTaCuKu СП 7.13130.2013 в пункте 7.13 написанно "не м... 29.5.2015, 11:04 ИОВ Цитата(3aKyTaCuKu @ 29.5.2015, 11:04) СП ... 29.5.2015, 11:58 SAP Цитата(3aKyTaCuKu @ 29.5.2015, 11:04) СП ... 29.5.2015, 11:33 belov343 Коллеги, подскажите!
Можно ли совмещать вытяжн... 29.5.2015, 14:38 ИОВ Цитата(belov343 @ 29.5.2015, 14:38) Колле... 29.5.2015, 15:45 SAP Цитата(ИОВ @ 29.5.2015, 11:58) Ну и что? ... 2.6.2015, 17:22 ИОВ Цитата(SAP @ 2.6.2015, 17:22) 1. Если поя... 2.6.2015, 17:45 ИОВ К SAP:
Есть ВСН 21-02-01 (вроде действующий). В пр... 2.6.2015, 19:16 SAP Цитата(ИОВ @ 2.6.2015, 17:45) Т.е. Вы все... 3.6.2015, 10:59 ИОВ Цитата(SAP @ 3.6.2015, 10:59) Я ведь гово... 3.6.2015, 18:09 SAP Цитата(ИОВ @ 3.6.2015, 18:09) Во вредных,... 4.6.2015, 7:23 zenik Коллеги, добрый день!
Почему то за 3 страницы ... 16.12.2016, 14:25 SAP А вы почитайте п. 7.13 в СП 7.13130. Там про резер... 16.12.2016, 15:30 zenik К сожалению путаница идет у проектировщиков заказч... 19.12.2016, 11:03 ИОВ Цитата(zenik @ 19.12.2016, 11:03) К сожал... 19.12.2016, 11:47 SAP Ну и все, отлично. Хуже то не будет. Только возьми... 19.12.2016, 11:27 zenik уже пришло официальное письмо с просьбой о резерви... 19.12.2016, 12:13 ИОВ Не забудьте сразу в ПЗ дать указание на то, что ре... 19.12.2016, 12:46 dee Доброе утро!
Вот тот самый пункт 8.12 СНиП 41-... 24.2.2017, 6:41 ZaTGV Добрый день уважаемые, специалисты!
Подскажите... 23.12.2023, 13:02 ИОВ Полный объём. 24.12.2023, 10:50 ZaTGV Спасибо! 24.12.2023, 13:18