> насос в крышном теплоцентре - проблемы
ГлавСпецКИП
сообщение 23.3.2013, 7:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.3.2013
Пользователь №: 185413



Ситуация такая: Современный теплоцентр установлен на крыше на отметке 60м (экспертиза дала добро). Система отопления работает идеально (циркуляционные насосы, теплообменники, регулирующий клапан - стандарт). Проблемы с циркуляцией ГВС. Схема присоединения - независимая стандартная (1 теплообменник, циркуляционный насос на циркуляционном трубопроводе ГВС, регулирующий клапан на обратном тр-де первичного контура). Контроллер Данфосс ECL310 (схема ГВС как в описании на ECL). Насос (Wilo stratos-Z 30/1-12) работает очень вяло (перепад не создает). Проверили все:
Воздух удален.
Напряжение 235В. Даже подключали от дизеля - та же фигня.
Клещами ток проверили - 10% от того, что на шильде написано.
Давление на входе насоса 12м.вод.ст.
Фильтр - чистый.
Насос попробовали во всех режимах (без регулирования, стабильный перепад). Дает где-то 1м.вод.ст.
Вращение в правильную сторону (там вентилятора не видно, снимали, включали и смотрели куда дует воздух).
Может быть из за столба в 60м?
Но ведь избыточное давление есть!!!
В этом же месте стоял простой насос TOP-Z и та же фигня (мало качал).
Кто даст умный совет, спасибо тому и respect.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ГлавСпецКИП   насос в крышном теплоцентре - проблемы   23.3.2013, 7:12
- - tiptop   Цитата(ГлавСпецКИП @ 23.3.2013, 8:12) Кле...   23.3.2013, 11:36
- - KGP1   Схемку бы ГВС.   23.3.2013, 17:31
- - ГлавСпецКИП   Насос "Wilo stratos-Z 30/1-12" - это нас...   23.3.2013, 20:25
|- - tiptop   Цитата(ГлавСпецКИП @ 23.3.2013, 21:25) На...   23.3.2013, 23:00
- - v-david   с теплообменником все в порядке?   23.3.2013, 22:01
- - ГлавСпецКИП   С теплообменником все в порядке. Насосу задавали м...   24.3.2013, 10:11
|- - tiptop   Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 11:11) На...   24.3.2013, 10:40
- - Крестьянин   В схеме увидел насос только на циркуляцию, а где н...   24.3.2013, 10:52
- - tiptop   Может быть, должна стоять перемычка "Ext. Min...   24.3.2013, 11:23
- - ГлавСпецКИП   Расход ГВС обеспечивается давлением холодной воды ...   24.3.2013, 12:54
|- - KGP1   Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 12:54) Ра...   24.3.2013, 16:25
- - Крестьянин   Цитата(ГлавСпецКИП @ 24.3.2013, 13:54) Ра...   24.3.2013, 16:58
- - ГлавСпецКИП   В инструкции написано, что минимальный напор 0,3 к...   24.3.2013, 20:05
- - ssn   а как определили что мало качает, раход меряли? ес...   24.3.2013, 20:57
- - ГлавСпецКИП   Определили, что маленький расход по температуре об...   25.3.2013, 5:47
|- - tiptop   Цитата(ГлавСпецКИП @ 25.3.2013, 6:47) Опр...   25.3.2013, 7:55
- - Wiz   Помоему тут гадать нечего. Надо просто закрыть вр...   25.3.2013, 10:59
- - ssn   наверно в таком случае насос развивал бы максималь...   25.3.2013, 11:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных