> конфигурация продувочного и сбросного газопровода
Nasttya
сообщение 26.3.2013, 8:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 219
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста, возможна ли такая конфигурация (по отметкам) продувочного и сбросного газопроводов. Просто вывести их сразу вверх - нет возможности, нужно опуститься ниже линии основного газопровода и обогнуть технологическое оборудование (пройти под ним).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________________Model__1_.pdf ( 14,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nasttya   конфигурация продувочного и сбросного газопровода   26.3.2013, 8:46
- - Bujhm777   Во первых свечи буквой "Г" согласно прав...   26.3.2013, 9:15
- - Nasttya   Спасибо за информацию по оголовкам. По поводу изги...   26.3.2013, 9:24
- - gloom11   Мы всегда вот такие делаем оголовки, вопросов еще ...   26.3.2013, 9:27
|- - Bujhm777   Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 10:27) Мы все...   26.3.2013, 9:37
|- - Галиев   Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 10:27) Насчет...   26.3.2013, 10:18
|- - Bujhm777   Цитата(Галиев @ 26.3.2013, 11:18) Хм, а к...   26.3.2013, 10:43
- - Nasttya   Ещё раз спасибо за информацию по оголовкам...ну мо...   26.3.2013, 9:35
- - Bujhm777   Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/час газа...   26.3.2013, 9:46
- - Nasttya   нууу, ШРП устанавливается на улице...   26.3.2013, 9:49
|- - Bujhm777   Цитата(Nasttya @ 26.3.2013, 10:49) нууу, ...   26.3.2013, 10:01
- - gloom11   У нас на производстве своя котельная с такими огол...   26.3.2013, 10:04
|- - Bujhm777   Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 11:04) У нас ...   26.3.2013, 10:11
- - gloom11   Узел редуцирования например такой http://forum.abo...   26.3.2013, 10:15
- - Nasttya   Ну да...для продувки наверное нормально будет... а...   26.3.2013, 11:33
- - dgin   гибкой подводкой на этом участке есть возможность ...   26.3.2013, 11:46
- - Nasttya   Схемку рисовала наспех...конечно на продувочном бу...   26.3.2013, 12:27
- - LevaK   А редуктор вместе с ПСК нельзя вынести под стенку?   26.3.2013, 15:05
- - Nasttya   уже об этом думаю...пытаюсь...   26.3.2013, 15:11
- - dgin   когда продувочных, сбросных и дыхательных трубопро...   26.3.2013, 16:28
- - seremba   Господа, а СП 62... еще не утвержден, так что на н...   27.3.2013, 12:06
- - Bujhm777   Чем подтвердите Ваше утверждение?   27.3.2013, 12:07
- - seremba   Это подтверждено официальным письмом разработчика ...   27.3.2013, 12:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных