Система отопления в частном доме. Электро-котёл Северянин. Два стояка. Двухтрубная тройниковая система. В верхних точках стояков стоят автоматические воздухоотводчики. Радиаторы аллюминевые. Проблема в том,что постоянно завоздушиваются радиаторы как на первом так и на втором этаже. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина. ------------------ Не дублируйте темы!
Сообщение отредактировал Bers - 23.10.2006, 2:48
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Андрей Григорьевич Завоздушивание системы отопления 21.10.2006, 18:39 LordN материал труб? 21.10.2006, 18:56 LordN если медь, читайте:
http://aircon.ru/forum/read.ph... 21.10.2006, 19:10 synthesis Система независимая!.Подпитка из водопровода. ... 22.10.2006, 11:18 zeman Цитата(synthesis @ Oct 22 2006, 12:18 )Систем... 22.10.2006, 22:34 synthesis Цитата(zeman @ Oct 22 2006, 23:34 )Проспонсир... 23.10.2006, 20:00 Okulist Скорее всего дело в следующем. Алюминий имеет свой... 23.10.2006, 20:20 Андрей Григорьевич Огромное спасибо всем кто поддержал .
Тему продубл... 23.10.2006, 20:23 Андрей Григорьевич Вашим советом zeman я обязательно воспользуюсь. 23.10.2006, 20:41 Andrew Дабы не плодить темы...
Имеется сетевой отопительн... 9.10.2007, 20:21 испытатель С алюминиевыми радиаторами сам столкнулся. Все вер... 9.10.2007, 21:51 nata Поднимаю тему.
Последний этаж в многоэтажке.Поквар... 21.10.2011, 15:13 Brigsw Цитата(nata @ 21.10.2011, 10:13) Поднимаю... 6.11.2011, 12:45 LordN ЦитатаМожет на каждый радиатор установить автомати... 21.10.2011, 17:19 jota Неясно как там стояк в поквартирной. Если после по... 21.10.2011, 17:36 nata Трубы снижаются,идут в полу.Уклоны в нужном направ... 21.10.2011, 21:50 HeatServ Цитата(nata @ 21.10.2011, 22:50) Может ма... 21.10.2011, 21:54 KGP1 Цитата(nata @ 21.10.2011, 22:50) Трубы сн... 22.10.2011, 9:14 nata Спрашивала у соседей.У кого как.Рядом у соседей та... 21.10.2011, 22:23 Altelega Я так понимаю, житель многоквартирного дома, котор... 22.10.2011, 10:14 nata Цитатавообще-то, для полной картины, надо спросить... 24.10.2011, 21:47 KGP1 Был у нас аналогичный случай. В начале отопительно... 22.10.2011, 11:06 jota Цитата(KGP1 @ 22.10.2011, 9:14) Уточните ... 25.10.2011, 0:07 Сергей Мор Здравствуйте! У меня открытая система из пласт... 24.11.2011, 21:30 HeatServ Цитата(Сергей Мор @ 24.11.2011, 21:30) Ко... 24.11.2011, 21:49 Сергей Мор Но почему? Греет отлично! С воздухом надо разо... 25.11.2011, 14:42 HeatServ Цитата(Сергей Мор @ 25.11.2011, 14:42) Но... 25.11.2011, 15:35 levavel Прошу прощения за некро пост, но нужна помощь. 3-х... 2.12.2013, 15:46 druzhishe Каковы причины постоянного завоздушивания системы ... 17.12.2013, 8:53 Лыткин Цитата(druzhishe @ 17.12.2013, 9:53) Како... 17.12.2013, 9:17 alexius_sev 1 возможно применялись некачественные алюминиевые ... 17.12.2013, 9:10 Fast___24 какой стоит котел? 17.12.2013, 10:14 druzhishe Теплоснабжение от котельной.
А как определить стат... 17.12.2013, 10:21 Лыткин Цитата(druzhishe @ 17.12.2013, 11:21) Теп... 17.12.2013, 13:50 alexius_sev посмотрите значения манометров на подаче и обратке... 17.12.2013, 13:53 Dede В цифрах давление какое подача, обратка?
упс, не у... 17.12.2013, 14:00 Начальник котельной Добавлю:
1. Утечка теплоносителя
2. Постоянная по... 17.12.2013, 16:36 krvit также возможная причина - некачественная деаэрация... 17.12.2013, 16:48 proff029 Где вопрощающий, АУ!!
Скорее всего у ВАС п... 19.12.2013, 20:59 druzhishe proff029, то есть повышенное давление на обратке м... 20.12.2013, 7:33 KGP1 У нас был такой случай. Теплоснабжение от ведомств... 20.12.2013, 9:16 druzhishe Цитата(KGP1 @ 20.12.2013, 10:16) У нас бы... 20.12.2013, 9:27 Usach Цитата(druzhishe @ 17.12.2013, 11:53) Как... 20.12.2013, 10:52 proff029 Если котельная еще и отключается, при отключении ж... 20.12.2013, 11:17 proff029 Господа, электродные котлы требуют постоянного раз... 20.12.2013, 11:28 ГалинаН У мамы дом благоустроенный, 16 этажей, новостройка... 4.2.2014, 11:30 HeatServ Цитата(ГалинаН @ 4.2.2014, 11:30) У мамы ... 4.2.2014, 11:52 Владимир30 Добрый день.
Подскажите, пожалуйста:
СО частного... 10.10.2014, 10:20 Владимир30 Система однотрубная, да?
Без схемы подключения рад... 15.10.2014, 6:42