AndKram
сообщение 28.3.2013, 11:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145



Здравствуйте,

меня интересует следующий вопрос касающийся давления пара в теплообменнике. Имеется схема с пароводяным теплообменником (кожухотрубный со спирально навитыми трубками внутри). Перед теплообменником регулирующий клапан. После теплообменника вариант электронного конденсатоотводчика, а именно клапан с электроприводом, который закрывается если температура конденсата выше 90 С, а все остальное время открыт. Теплообменник рассчитан с доохлаждением конденсата, то есть предполагается, что температура конденсата на выходе из теплообменника всегда ниже 90 С. Конденсат затем отводится в атмосферный бак, расположенный в 2 метрах от теплообменника. Клапан на конденсатопроводе подобран таким образом, что при расчетном расходе конденсата потери на нем составляют несколько метров. Давление пара перед регулирующим клапаном 6 бар (избыт), пар насыщенный. Правильно ли я понимаю, что давление пара в теплообменнике при такой схеме будет равно подпору со стороны конденсатной линии, а именно: 2 м высоты бака+ 2 м потерь через клапан на конденсатопроводе, то есть порядка 0,4 бар избыточного давления при любом положении регулирующего клапана на паровой линии?.

Буду очень благодарен за ответ.

Сообщение отредактировал AndKram - 28.3.2013, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- AndKram   Давление пара в теплообменнике   28.3.2013, 11:14
- - lentyai   при малых нагрузках наверно будет меняться давлени...   28.3.2013, 14:29
- - AndKram   Меняться в смысле от 0,4 бар избыточного давления ...   28.3.2013, 15:36
- - T-rex   Цитата(AndKram @ 28.3.2013, 12:14) Здравс...   28.3.2013, 15:44
- - AndKram   Конденсатоотводчика как такового в схеме нет, я же...   28.3.2013, 15:57
- - AndKram   Еще информация может будет полезна. Мощность 800 к...   28.3.2013, 16:12
|- - tiptop   Цитата(AndKram @ 28.3.2013, 17:12) клапан...   14.4.2013, 22:01
- - T-rex   В целом выкладки верные, давление в корпусе аппара...   28.3.2013, 20:57
- - AndKram   Здравствуйте, T-rex. Спасибо за ваши ответ. Очень...   29.3.2013, 9:19
- - Hedgehog1301   Добрый вечер ЦитатаНо я и предположил и вы мне по...   29.3.2013, 19:09
- - gilepp   ЦитатаПравильно ли я понимаю, что давление пара в ...   29.3.2013, 20:05
- - T-rex   Кроме всего прочего, предложенная автором топика с...   30.3.2013, 8:25
- - gilepp   ЦитатаКроме всего прочего, предложенная автором то...   30.3.2013, 9:07
- - gilepp   Да и вот еще, что важно. Если у вас теплообменник ...   30.3.2013, 20:40
- - AndKram   Всем доброе время суток. Данная схема нагревает в...   30.3.2013, 21:49
- - gilepp   Потери давления пара с расходом 1000 кг/ч и давлен...   1.4.2013, 10:13
- - AndKram   Давление перед клапаном не 5 изб, а 6 изб ( я рань...   1.4.2013, 11:23
- - gilepp   Да, прошу прощения, я считал, что на входе 5 бар и...   1.4.2013, 12:10
- - AndKram   Уважаемый, gilepp. Хотелось бы внести ясность. Пр...   1.4.2013, 12:29
- - Helland   Все избыточное давление будет дросселироваться в в...   1.4.2013, 13:39
|- - AndKram   Цитата(Helland @ 1.4.2013, 14:39) Все изб...   1.4.2013, 15:14
|- - T-rex   Цитата(Helland @ 1.4.2013, 13:39) Все изб...   1.4.2013, 21:02
|- - AndKram   [quote name='T-rex' date='1.4.2013, 22...   2.4.2013, 11:44
- - Helland   Если система расчитана и смонтированна правильно -...   1.4.2013, 15:56
- - AndKram   То есть 5 бар давления потерять на врезке в атмосф...   1.4.2013, 16:15
- - gilepp   Ваши рассуждения понятные, но мы знаем, что теплоо...   1.4.2013, 18:35
|- - AndKram   [quote name='gilepp' date='1.4.2013, 1...   1.4.2013, 20:12
- - gilepp   ЦитатаЧто же делать на этом наборе оборудования, ч...   2.4.2013, 7:56
- - gilepp   Дросселируется по большей части в баке. На теплооб...   2.4.2013, 17:30
|- - AndKram   Цитата(gilepp @ 2.4.2013, 18:30) Дроссели...   2.4.2013, 18:21
- - gilepp   Да, давление на выходе ТО равно давлению в ТО за в...   2.4.2013, 19:36
|- - T-rex   Цитата(gilepp @ 2.4.2013, 20:36) Да, давл...   5.4.2013, 15:33
- - gilepp   В данном случае речь идет о том, что давление в те...   5.4.2013, 17:35
|- - AndKram   Цитата(gilepp @ 5.4.2013, 18:35) В данном...   8.4.2013, 11:30
|- - tiptop   Цитата(AndKram @ 8.4.2013, 12:30) пришли ...   13.4.2013, 14:56
- - Ludvig   Логичнее будет считать, что т-ра конденсата будет ...   9.4.2013, 15:51
|- - AndKram   Цитата(Ludvig @ 9.4.2013, 16:51) Логичнее...   9.4.2013, 19:42
- - gilepp   Есть решения таких задач, которые проверены, приме...   9.4.2013, 18:43
- - gilepp   А если дать 10 бар, тоже атмосферное, а 100 бар ? ...   9.4.2013, 20:49
|- - AndKram   Цитата(gilepp @ 9.4.2013, 21:49) А если д...   11.4.2013, 19:24
- - БУСТЕР   Вам же говорят - система в ДИНАМИКЕ!!...   12.4.2013, 5:05
- - AndKram   Здравствуйте, БУСТЕР. Спасибо за схему и за то, ч...   13.4.2013, 9:00
- - tiptop   Цитата(AndKram @ 11.4.2013, 20:24) Кvs ко...   13.4.2013, 11:15
- - AndKram   Но такого расхода конденсата не может быть даже в ...   13.4.2013, 12:52
|- - tiptop   Цитата(AndKram @ 13.4.2013, 13:52) Но так...   13.4.2013, 13:30
- - AndKram   В переходный процесс конечно может быть. Но меня и...   13.4.2013, 14:19
|- - T-rex   Цитата(AndKram @ 13.4.2013, 14:19) В пере...   13.4.2013, 18:17
- - AndKram   Мне тоже так кажется. А если в точках излома на ва...   13.4.2013, 21:38
- - T-rex   Учтите, что наклон эпюры в теплообменнике будет за...   13.4.2013, 22:14
- - gilepp   ЦитатаВ переходный процесс конечно может быть. Но ...   14.4.2013, 13:30
- - AndKram   Цитата(gilepp @ 14.4.2013, 14:30) Если ко...   14.4.2013, 15:08
|- - tiptop   Цитата(AndKram @ 14.4.2013, 16:08) по пар...   14.4.2013, 21:14
- - gilepp   Да, по расчету, так и должно быть. Уменьшите нагру...   14.4.2013, 15:21
- - AndKram   С автоматической системой понятно и то что схема н...   14.4.2013, 20:25
|- - T-rex   Цитата(AndKram @ 14.4.2013, 21:25) С авто...   14.4.2013, 21:08
|- - БУСТЕР   Цитата(T-rex @ 15.4.2013, 4:08) Выну...   16.4.2013, 5:47
- - gilepp   Вакуум наступит в теплообменнике, если клапан на в...   14.4.2013, 21:32
- - AndKram   Клапан Dn=40, трубы от него 50 диаметра. Судя по п...   15.4.2013, 20:43
|- - tiptop   Цитата(AndKram @ 15.4.2013, 21:43) трубы ...   15.4.2013, 22:38
- - БУСТЕР   Цитата(AndKram @ 16.4.2013, 3:43) Клапан ...   16.4.2013, 4:09
- - T-rex   Я не настаиваю, что так уж и будет вакуум, но теор...   16.4.2013, 10:21
- - gilepp   Вот мое мнение (потери на самом КТО обычно очень н...   16.4.2013, 18:31
|- - AndKram   Цитата(gilepp @ 16.4.2013, 19:31) Вот мое...   16.4.2013, 19:18
- - AndKram   Г-н, БУСТЕР, я не писал что потери в теплообменник...   16.4.2013, 19:25
- - gilepp   На выходе в бак. А вот, сколько падает на клапане...   16.4.2013, 19:30
|- - AndKram   Цитата(gilepp @ 16.4.2013, 20:30) На выхо...   16.4.2013, 20:00
- - tiptop   Цитата(AndKram @ 16.4.2013, 20:25) Г-н, t...   16.4.2013, 20:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных