Давление пара в теплообменнике |
|
|
|
28.3.2013, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 28.3.2013
Пользователь №: 187145

|
Здравствуйте,
меня интересует следующий вопрос касающийся давления пара в теплообменнике. Имеется схема с пароводяным теплообменником (кожухотрубный со спирально навитыми трубками внутри). Перед теплообменником регулирующий клапан. После теплообменника вариант электронного конденсатоотводчика, а именно клапан с электроприводом, который закрывается если температура конденсата выше 90 С, а все остальное время открыт. Теплообменник рассчитан с доохлаждением конденсата, то есть предполагается, что температура конденсата на выходе из теплообменника всегда ниже 90 С. Конденсат затем отводится в атмосферный бак, расположенный в 2 метрах от теплообменника. Клапан на конденсатопроводе подобран таким образом, что при расчетном расходе конденсата потери на нем составляют несколько метров. Давление пара перед регулирующим клапаном 6 бар (избыт), пар насыщенный. Правильно ли я понимаю, что давление пара в теплообменнике при такой схеме будет равно подпору со стороны конденсатной линии, а именно: 2 м высоты бака+ 2 м потерь через клапан на конденсатопроводе, то есть порядка 0,4 бар избыточного давления при любом положении регулирующего клапана на паровой линии?.
Буду очень благодарен за ответ.
Сообщение отредактировал AndKram - 28.3.2013, 11:16
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
AndKram Давление пара в теплообменнике 28.3.2013, 11:14 lentyai при малых нагрузках наверно будет меняться давлени... 28.3.2013, 14:29 AndKram Меняться в смысле от 0,4 бар избыточного давления ... 28.3.2013, 15:36 T-rex Цитата(AndKram @ 28.3.2013, 12:14) Здравс... 28.3.2013, 15:44 AndKram Конденсатоотводчика как такового в схеме нет, я же... 28.3.2013, 15:57 AndKram Еще информация может будет полезна. Мощность 800 к... 28.3.2013, 16:12 tiptop Цитата(AndKram @ 28.3.2013, 17:12) клапан... 14.4.2013, 22:01 T-rex В целом выкладки верные, давление в корпусе аппара... 28.3.2013, 20:57 AndKram Здравствуйте, T-rex.
Спасибо за ваши ответ. Очень... 29.3.2013, 9:19 Hedgehog1301 Добрый вечер
ЦитатаНо я и предположил и вы мне по... 29.3.2013, 19:09 gilepp ЦитатаПравильно ли я понимаю, что давление пара в ... 29.3.2013, 20:05 T-rex Кроме всего прочего, предложенная автором топика с... 30.3.2013, 8:25 gilepp ЦитатаКроме всего прочего, предложенная автором то... 30.3.2013, 9:07 gilepp Да и вот еще, что важно. Если у вас теплообменник ... 30.3.2013, 20:40 AndKram Всем доброе время суток.
Данная схема нагревает в... 30.3.2013, 21:49 gilepp Потери давления пара с расходом 1000 кг/ч и давлен... 1.4.2013, 10:13 AndKram Давление перед клапаном не 5 изб, а 6 изб ( я рань... 1.4.2013, 11:23 gilepp Да, прошу прощения, я считал, что на входе 5 бар и... 1.4.2013, 12:10 AndKram Уважаемый, gilepp.
Хотелось бы внести ясность. Пр... 1.4.2013, 12:29 Helland Все избыточное давление будет дросселироваться в в... 1.4.2013, 13:39 AndKram Цитата(Helland @ 1.4.2013, 14:39) Все изб... 1.4.2013, 15:14 T-rex Цитата(Helland @ 1.4.2013, 13:39) Все изб... 1.4.2013, 21:02  AndKram [quote name='T-rex' date='1.4.2013, 22... 2.4.2013, 11:44 Helland Если система расчитана и смонтированна правильно -... 1.4.2013, 15:56 AndKram То есть 5 бар давления потерять на врезке в атмосф... 1.4.2013, 16:15 gilepp Ваши рассуждения понятные, но мы знаем, что теплоо... 1.4.2013, 18:35 AndKram [quote name='gilepp' date='1.4.2013, 1... 1.4.2013, 20:12 gilepp ЦитатаЧто же делать на этом наборе оборудования, ч... 2.4.2013, 7:56 gilepp Дросселируется по большей части в баке. На теплооб... 2.4.2013, 17:30 AndKram Цитата(gilepp @ 2.4.2013, 18:30) Дроссели... 2.4.2013, 18:21 gilepp Да, давление на выходе ТО равно давлению в ТО за в... 2.4.2013, 19:36 T-rex Цитата(gilepp @ 2.4.2013, 20:36) Да, давл... 5.4.2013, 15:33 gilepp В данном случае речь идет о том, что давление в те... 5.4.2013, 17:35 AndKram Цитата(gilepp @ 5.4.2013, 18:35) В данном... 8.4.2013, 11:30  tiptop Цитата(AndKram @ 8.4.2013, 12:30) пришли ... 13.4.2013, 14:56 Ludvig Логичнее будет считать, что т-ра конденсата будет ... 9.4.2013, 15:51 AndKram Цитата(Ludvig @ 9.4.2013, 16:51) Логичнее... 9.4.2013, 19:42 gilepp Есть решения таких задач, которые проверены, приме... 9.4.2013, 18:43 gilepp А если дать 10 бар, тоже атмосферное, а 100 бар ? ... 9.4.2013, 20:49 AndKram Цитата(gilepp @ 9.4.2013, 21:49) А если д... 11.4.2013, 19:24 БУСТЕР Вам же говорят - система в ДИНАМИКЕ!!... 12.4.2013, 5:05 AndKram Здравствуйте, БУСТЕР.
Спасибо за схему и за то, ч... 13.4.2013, 9:00 tiptop Цитата(AndKram @ 11.4.2013, 20:24) Кvs ко... 13.4.2013, 11:15 AndKram Но такого расхода конденсата не может быть даже в ... 13.4.2013, 12:52 tiptop Цитата(AndKram @ 13.4.2013, 13:52) Но так... 13.4.2013, 13:30 AndKram В переходный процесс конечно может быть. Но меня и... 13.4.2013, 14:19 T-rex Цитата(AndKram @ 13.4.2013, 14:19) В пере... 13.4.2013, 18:17 AndKram Мне тоже так кажется. А если в точках излома на ва... 13.4.2013, 21:38 T-rex Учтите, что наклон эпюры в теплообменнике будет за... 13.4.2013, 22:14 gilepp ЦитатаВ переходный процесс конечно может быть. Но ... 14.4.2013, 13:30 AndKram Цитата(gilepp @ 14.4.2013, 14:30) Если ко... 14.4.2013, 15:08 tiptop Цитата(AndKram @ 14.4.2013, 16:08) по пар... 14.4.2013, 21:14 gilepp Да, по расчету, так и должно быть. Уменьшите нагру... 14.4.2013, 15:21 AndKram С автоматической системой понятно и то что схема н... 14.4.2013, 20:25 T-rex Цитата(AndKram @ 14.4.2013, 21:25) С авто... 14.4.2013, 21:08  БУСТЕР Цитата(T-rex @ 15.4.2013, 4:08) Выну... 16.4.2013, 5:47 gilepp Вакуум наступит в теплообменнике, если клапан на в... 14.4.2013, 21:32 AndKram Клапан Dn=40, трубы от него 50 диаметра. Судя по п... 15.4.2013, 20:43 tiptop Цитата(AndKram @ 15.4.2013, 21:43) трубы ... 15.4.2013, 22:38 БУСТЕР Цитата(AndKram @ 16.4.2013, 3:43) Клапан ... 16.4.2013, 4:09 T-rex Я не настаиваю, что так уж и будет вакуум, но теор... 16.4.2013, 10:21 gilepp Вот мое мнение (потери на самом КТО обычно очень н... 16.4.2013, 18:31 AndKram Цитата(gilepp @ 16.4.2013, 19:31) Вот мое... 16.4.2013, 19:18 AndKram Г-н, БУСТЕР, я не писал что потери в теплообменник... 16.4.2013, 19:25 gilepp На выходе в бак.
А вот, сколько падает на клапане... 16.4.2013, 19:30 AndKram Цитата(gilepp @ 16.4.2013, 20:30) На выхо... 16.4.2013, 20:00 tiptop Цитата(AndKram @ 16.4.2013, 20:25) Г-н, t... 16.4.2013, 20:58
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)