Доброго времени суток всем коллегам!
Заказчик хочет экономить тепло. Вариант с роторным рекуператором отпадает - не хочет, чтобы смешивались потоки. С промежуточным теплоносителем не устраивает по причине низкой эффективности.
Остается, по сути, вариант с пластинчатым рекуператом. Но.
Они обмерзают, начиная с -7 С и ниже, что весьма акуально для наших зим. Устраивать обводной канал нет никакого желания, т.к. усложняется автоматика, что при нашем уровне эксплуатационщиков смерти подобно, да и кпд самого утилизатора падает.
Где-то читал, что максимальная эффективность пластинчатых рекуператоров достигает 50-60% при наружных температурах от -5 и выше.
В связи с этим возникла идея сделать преднагрев с наших -28 до -5 или -2 С. А далее в нагрев включается, собственно, наш рекуператор, нагревая наш приточный воздух до 15-18 С.
А вопрос вот в чем. Как будет вести себя водяной теплообменник, грея воду не до +20С а до -5С? Не замерзнет ли?

Сообщение отредактировал 46hromosom - 28.3.2013, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 46hromosom   Преднагрев воздуха перед пластинчатым рекуператором   28.3.2013, 15:05
- - Khomenko_A_S   а какая ему разница до какой температуры греть. др...   28.3.2013, 15:29
- - vadim999   Цитата(46hromosom @ 28.3.2013, 16:05) В с...   28.3.2013, 15:57
- - Skaramush   А с чего Вы считаете температуру обмерзания уже -7...   28.3.2013, 16:00
- - Cryos   Цитата(46hromosom @ 28.3.2013, 19:05) В с...   28.3.2013, 16:04
|- - vadim999   Цитата(Cryos @ 28.3.2013, 17:04) Подумайт...   28.3.2013, 16:27
|- - Cryos   Цитата(vadim999 @ 28.3.2013, 20:27) Особе...   28.3.2013, 16:50
- - Skaramush   А это ничего, что с -28 до -5 у нас 23 градуса наг...   28.3.2013, 16:10
|- - Cryos   Цитата(Skaramush @ 28.3.2013, 20:10) А эт...   28.3.2013, 16:25
- - Skaramush   Ну да, ну да... Я помню - "экспериментальная ...   28.3.2013, 16:27
- - vadim999   Цитата(Skaramush @ 28.3.2013, 17:10) Цит...   28.3.2013, 16:36
- - Skaramush   Ещё раз. Уходя от конденсации перегревом удаляемог...   28.3.2013, 16:42
|- - Cryos   Цитата(Skaramush @ 28.3.2013, 20:42) Ещё ...   28.3.2013, 17:16
- - Skaramush   Цитата(46hromosom @ 28.3.2013, 14:05) Доб...   28.3.2013, 16:59
|- - Alex_   Цитата(Skaramush @ 28.3.2013, 17:59) ... ...   28.3.2013, 23:01
- - Skaramush   Ясно. Опять пошли "простыни". Ремарка ...   28.3.2013, 19:44
- - vadim999   Цитата(Skaramush @ 28.3.2013, 20:44) Рема...   28.3.2013, 21:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 10:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных