Исходные данные: L трассы =50м (горизонтально)
Q=144л/мин=0,0024м3/с
Н необходимое возле форсунки=3,3м
Н по вертикале форсунка-насос =4м
t=10С
Dтрубы=50мм=0,05м


Несколько вариантов гидравлического расчета запутался чему верить:

Вариант 1

Удельная линейная потеря давления на трение: Нсет =λ*(L/D)*[(v^2)/(2g)], (^ - степень)
(местными сопротивлениями пренебрегаем =0)
где,
Нсет - потеря напора сети, м.
λ - коэффициент гидравлического трения, находится дополнительными формулами о которых опишу ниже.
L - длина трубопровода, м.
D - внутренний диаметр трубы, м.
V - скорость потока жидкости, м/с.
g - ускорение свободного падения равен 9,81 м/с^2


1)Находим скорость V =Q/ω,
где ω - площадь сечения потока ω=π * R^2=π * ((D^2)/4)=3.14 * ((0.05^2)/4)=0.00196

V =0.0024/0.00196=1.23м/с


2) Находим число Рейнольдса по формуле:Re=(V*D)/ν
,где ν=1,307*10-6=0,000001307. Взято из таблицы «Кинематическая вязкость воды» для воды при температуре 10°С.

Re=(V*D)/ν=(1,23*0.05)/0,000001307=47 054


3) Находим формулу для нахождения коэффициента гидравлического трения (λ) по таблицам исходя из режима движения среды. 4000 < Re < 10*D/ Δэ
,где Δэ=0,005мм=0,000005м. Δэ - Эквивалент шероховатости труб. Взято из таблицы, для пластмассовых труб.

10*D/ Δэ = 10*0.05/0.000005=100 000

4 000 < 47 054 < 100 000
, отсюда
λ=0.3164/(Re^0.25)=0.3164/(47 054^0.25)=0.3164/14.73=0.0215


4) Подставляем в формулу Нсет=λ*(L/D)*[(v^2)/(2g)]

Нсет=0,0215 * 50/0,05 * (1,23^2)/(2*9.81) = 1.66м

Т.е Напор насоса = 3,3+4+1,66=8,96м (см.3,3м и 4м в исходных данных)

Получается, нужен насос с характеристикой Q=8.64м3/ч и Н =8,96м , чтобы 8,64м3/ч прошли через 50м и в конце дали 3,3м dry.gif




Вариант 2:
СНиП 2.04.02-84* - ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Приложение 10.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ

1. Потери напора в трубопроводах систем подачи и распределения воды вызываются гидравлическим сопротивлением труб и стыковых соединений, а также арматуры и соединительных частей.
2. Потери напора на единицу длины трубопровода (”гидравлический уклон”) i с учетом гидравлического сопротивления стыковых соединений следует определять по формуле

i = (λ/D)*[(v^2)/(2g)] = (A1/2g) * [ ((A0+c/v)^m) / (d^(m+1)) ] * v^2 (см.приложение 10)


где D — внутренний диаметр труб, м;
v — средняя по сечению скорость движения воды, =1.23м/с;
g — ускорение силы тяжести, м/с2;
Значения показателя степени т и коэффициентов А0, А1 и С для стальных, чугунных, железобетонных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных труб должны приниматься, как правило, согласно табл. 1. (см.приложение 10)
Для пластмассовых труб
m=0.226
A0=0
1000A1=14.61
1000(A1/2g)=0.745
C=1

Подставляем

i = 1000*0,745 * [ ((0+1/1,23)^0,226) / (0,05^(0,226+1)) ] * 1,23^2 = 43 010

43 010*50= 2 150 500м ????????? НЕ МНОГО Ли newconfus.gifИ

Там же п.5 При технико-экономических расчетах и выполнении гидравлических расчетов систем подачи и распределения воды на ЭВМ потери напора в трубопроводах рекомендуется определять по формуле

i = K * (Q^n) / (D^p), (см.приложение 10)

где Q — расчетный расход воды, Q=0,0024м3/с;
D — расчетный внутренний диаметр труб, 0.05м.
Значения коэффициента К и показателей степени n и p следует принимать согласно табл. 2. (см.приложение 10)
1000K=1.052
n=1.774
p=4.774
подставляем

i = 1000*1,052 * (0,0024^1,774) / (0,05^4,774)= 1000*1,052*(0,0000225)/(0,000000615)= 38514

38 514*50=1 925 700м ????????? НЕ МНОГО ЛИ dry.gif



Я запутался, подскажите пожалуйста helpsmilie.gif , где запарка? helpsmilie.gif чему верить? bang.gif bang.gif bang.gif

Сообщение отредактировал ddimarik - 28.3.2013, 17:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных