> Сбой в работе Midea Mdv, Самопроизвольное включение внутренних блоков.
Merlok73
сообщение 29.3.2013, 17:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179837



Ситуация на нескольких объектах с мультизональными системами Midea MDV. Самопроизвольно включается тот или иной внутренний блок. Если в торговом центре, в бутике это не критично, то в гостинице ночью, когда начинает перещелкивать шаговый двигатель электронного ТРВ, жильцы возмущаются "до предела".
Суть вопроса: встречался ли кто-то с такой проблемой на этой или других мультизональных системах кондиционирования и как ее решил. Есть мнение,что проблема не в помехах на линии связи RS485, а наружный блок сам дает команду на включение, сбрасывая давление, если не может подстроить свою производительность под требуемую. Такая ситуация может возникнуть,когда работает на тепло всего один внутренний блок из 12.
Для информации- сигнальный кабель- экранированная FTP витая пара, резистор в конце стоит обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Merlok73   Сбой в работе Midea Mdv   29.3.2013, 17:44
- - svtsar   экран подключен в сколки местах?   1.4.2013, 8:29
- - Merlok73   При подключении экрана, ориентировались на мануал ...   1.4.2013, 9:47
- - Iroha   А это случаем не включение режима возврата масла ?   1.4.2013, 9:52
- - vadim999   Цитата(Merlok73 @ 29.3.2013, 18:44) Самоп...   1.4.2013, 11:11
- - Merlok73   В номере гостиницы появление очумелых ручек ночью ...   1.4.2013, 13:19
- - Merlok73   В Midea MDV при переключениях в приоритете режим ...   1.4.2013, 13:24
- - svtsar   была такая проблема но не с MDV а с подобием вызыв...   1.4.2013, 18:24
|- - vadim999   Цитата(svtsar @ 1.4.2013, 19:24) была так...   1.4.2013, 20:45
- - Barbus   У нас dantex (та же самая midea, один в один) подо...   1.4.2013, 19:05
- - SSA   Большей ахинеи придумать трудно. В режиме возврата...   1.4.2013, 19:24
- - Barbus   Цитата(SSA @ 1.4.2013, 22:24) Большей ахи...   1.4.2013, 19:56
- - Merlok73   Совесть сразу очистили- проверяли адреса по нескол...   2.4.2013, 8:43
|- - vadim999   Цитата(Merlok73 @ 2.4.2013, 9:43) Совесть...   2.4.2013, 12:23
- - Merlok73   Да- имеются переклбчатели мощности, но они, как пр...   2.4.2013, 13:31
|- - azar   Цитата(Merlok73 @ 2.4.2013, 14:31) Да- им...   2.4.2013, 16:43
|- - Merlok73   Цитата(azar @ 2.4.2013, 16:43) Прикол не ...   11.4.2013, 14:43
|- - SSA   Цитата(Merlok73 @ 11.4.2013, 17:43) Какое...   11.4.2013, 16:25
|- - Merlok73   Цитата(SSA @ 11.4.2013, 16:25) правильног...   14.4.2013, 20:44
- - SSA   Да легко. 90% "глюков" в оборудовании -...   15.4.2013, 13:33
- - Barbus   Из мануала к мицубиськиным мультизонам, абсолютно ...   15.4.2013, 18:52
- - RusBuka   Жрите правду как есть, но не правы все)   15.4.2013, 18:58
- - Barbus   Цитата(RusBuka @ 15.4.2013, 21:58) Жрите ...   15.4.2013, 19:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных