Переход на более высокий температурный график |
|
|
|
29.3.2013, 19:01
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182537

|
Уважаемые форумчане! В одном из городов нашей великой Родины с ТЭЦ в данный момент отпускается теплоноситель по утвержденному температурному графику 110/70, по факту же не выдается больше 100 и завышена немного обратка, все это в связи с удручающим состоянием теплообменного, смесительного оборудования у потребителей...
ВНЕЗАПНО пришло указание с "самого верху" перевести ТЭЦ на график отпуска 150/70(!) (в 50-е система теплоснабжения проектировалась на этот график), 50% потребителей ТЭЦ получают горячую воду по открытой схеме, у остальных, либо элеваторы в плачевном состоянии,либо неисправны бойлера ГВС,либо неисправны регуляторы температуры на ГВС. Понятно, что резко перевести весь город на независимую схему не получится...
Поэтому, внимание, уважаемые форумчане, вопрос!
Какой минимальный комплекс мероприятий необходим для перевода на 150/70? Могу предположить, что в любом случае как минимум придется заменить ВСЕ(!) элеваторы в городе(даже те которые вроде как сейчас исправны), поставить бойлера ГВС у потребителей с открытой схемой, заменить нерабочие, и установить регуляторы температуры.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь дополнения или может возражения...Да и еще есть ли у кого-нибудь соображения чем это может обернуться для тепловой сети, ведь она работала по таким температурам теплоносителя более 25 лет...
И второй вопрос...
Может ли кто-нибудь дать примерную удельную цену за бойлер ГВС руб/кВт просто для прикидки?
Заранее благодарю!!!!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
pomig Переход на более высокий температурный график 29.3.2013, 19:01 испытатель Секретный совет- игнорировать и тянуть исполнение ... 29.3.2013, 20:12 HeatServ У нас старики помнят, как работается на графике 15... 29.3.2013, 20:20 испытатель Скажу больше не только жилищники не потянут но и с... 29.3.2013, 20:30 Бойко Цитата(испытатель @ 29.3.2013, 20:30) Ска... 29.3.2013, 20:56 Евгений Буш перевести на словах и на деле это разное. В Вашем ... 29.3.2013, 21:29 Евгений Буш Вроде не тот файл прикрепил, исправляю 29.3.2013, 21:40 Татьяна Удальцова ЦитатаСекретный совет- игнорировать и тянуть испол... 30.3.2013, 7:20 jota Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.3.2013, 6:2... 31.3.2013, 0:18 Altelega Цитатакак минимум придется заменить ВСЕ(!) эле... 31.3.2013, 5:23 Татьяна Удальцова ЦитатаПатамушта бесканальные трубы теперича до 120... 31.3.2013, 6:28 jota Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.3.2013, 6:2... 31.3.2013, 13:06  tiptop Цитата(jota @ 31.3.2013, 14:06) Тут уже K... 31.3.2013, 15:27   KGP1 Цитата(tiptop @ 31.3.2013, 16:27) "и... 31.3.2013, 16:22    tiptop Цитата(KGP1 @ 31.3.2013, 17:22) Посмотрит... 31.3.2013, 23:25     KGP1 Цитата(tiptop @ 1.4.2013, 0:25) Да, накло... 1.4.2013, 7:23 KGP1 Цитата(pomig @ 29.3.2013, 20:01) ВНЕЗАПНО... 31.3.2013, 12:45 Татьяна Удальцова ЦитатаТут уже KGP1 мысль ясно изложил: изменится н... 31.3.2013, 14:30 Бойко Цитата(Татьяна Удальцова @ 31.3.2013, 15... 31.3.2013, 15:29 испытатель Как бы помягче сказать относительно экономии расхо... 31.3.2013, 15:53 KGP1 Цитата(испытатель @ 31.3.2013, 16:53) Как... 31.3.2013, 16:36 Евгений Буш ЦитатаПоскольку большая часть объектов до сих пор ... 1.4.2013, 0:13 KGP1 Цитата(Евгений Буш @ 1.4.2013, 1:13) Одна... 1.4.2013, 17:19  tiptop Цитата(KGP1 @ 1.4.2013, 18:19) При работе... 1.4.2013, 17:29   KGP1 Цитата(tiptop @ 1.4.2013, 18:29) В нашем ... 2.4.2013, 7:13 A.R. Цитата(Евгений Буш @ 31.3.2013, 23:13) ..... 2.4.2013, 7:59  KGP1 Цитата(A.R. @ 2.4.2013, 8:59) Страшно, аж... 2.4.2013, 12:20   Khomenko_A_S Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 12:20) Почему же ... 2.4.2013, 12:40    A.R. Цитата(Khomenko_A_S @ 2.4.2013, 11:40) ..... 2.4.2013, 14:05     Бойко Цитата(A.R. @ 2.4.2013, 15:05) 1. Строго ... 2.4.2013, 14:38      KGP1 Цитата(Бойко @ 2.4.2013, 15:38) По 2. Есл... 2.4.2013, 14:50       Бойко Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 15:50) Ув.Бойко. ... 2.4.2013, 15:06     KGP1 Цитата(A.R. @ 2.4.2013, 15:05) И обеспечи... 2.4.2013, 14:41      Khomenko_A_S Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 14:41) Это может ... 2.4.2013, 15:08       Бойко Цитата(Khomenko_A_S @ 2.4.2013, 16:08) Мо... 2.4.2013, 15:11      Khomenko_A_S Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 14:41) Это может ... 2.4.2013, 15:21 trollercon Переход на более высокий температурный график потр... 1.4.2013, 12:55 A.R. Цитата(Бойко @ 2.4.2013, 13:38) А зачем т... 2.4.2013, 15:18 KGP1 Цитата(A.R. @ 2.4.2013, 16:18) Да, конечн... 2.4.2013, 17:13  Бойко Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 18:13) ............. 3.4.2013, 10:02   KGP1 Цитата(Бойко @ 3.4.2013, 11:02) Я вчера п... 3.4.2013, 11:54    Бойко Цитата(KGP1 @ 3.4.2013, 12:54) ....А вот ... 3.4.2013, 14:10     KGP1 Цитата(Бойко @ 3.4.2013, 15:10) Я так дум... 3.4.2013, 14:11  A.R. Цитата(KGP1 @ 2.4.2013, 16:13) 1. 100%пра... 3.4.2013, 11:30 Евгений Буш ЦитатаТ1=120* должна быть обеспечена Т2=30-40*... ... 2.4.2013, 19:19 pomig Ого! Спасибо всем за проявленный интерес к тем... 3.4.2013, 0:04 Евгений Буш Цитата2)Хотелось бы разобраться, а в чем же ЕЩЕ вы... 3.4.2013, 11:41 KGP1 Цитата(Евгений Буш @ 3.4.2013, 12:41) По-... 3.4.2013, 12:12 pomig Цитата(Евгений Буш @ 3.4.2013, 12:41) По-... 3.4.2013, 13:47 KGP1 Цитата(pomig @ 3.4.2013, 14:47) Однако, н... 3.4.2013, 14:06 Татьяна Удальцова ЦитатаГершкович в своей статье обосновывает опыт р... 3.4.2013, 14:39 KGP1 Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.4.2013, 15:3... 3.4.2013, 16:15 Khomenko_A_S По счастливой случайности нашелся в офисе "СО... 3.4.2013, 15:10 pomig Цитата(KGP1 @ 3.4.2013, 15:06) Что-то неу... 3.4.2013, 15:47 KGP1 Цитата(pomig @ 3.4.2013, 16:47) ...но вот... 3.4.2013, 16:24 pomig Цитата(KGP1 @ 3.4.2013, 17:24) Хотелось б... 3.4.2013, 17:35 Татьяна Удальцова ЦитатаОбоснуйте, если можно, Ваши выводы.
Если жел... 3.4.2013, 18:23 Евгений Буш ЦитатаПоэтому, в теории по-моему, еще как можно ув... 3.4.2013, 19:15 Altelega Помоему раздули из мухи слона.. нужно гидравлическ... 4.4.2013, 3:34 Татьяна Удальцова ЦитатаПомоему раздули из мухи слона.. нужно гидрав... 4.4.2013, 6:23 KGP1 Татьяна, Вы напоминаете глухаря на митинге. Перечи... 4.4.2013, 10:41 Татьяна Удальцова Цитатазачем испытывать т/с на 150, когда предельна... 4.4.2013, 11:16 инж323 И кто видел в реале эти 150 хотя бы раз? Не, понят... 4.4.2013, 11:32 A.R. Цитата(инж323 @ 4.4.2013, 10:32) И кто ви... 4.4.2013, 12:12 KGP1 Татьяна, посмотрите СНиП....86* программу испытани... 4.4.2013, 11:35 Евгений Буш ЦитатаВ большинстве СЦТ проблема не в дефиците теп... 4.4.2013, 11:46 KGP1 Цитата(Евгений Буш @ 4.4.2013, 12:46) Сог... 4.4.2013, 11:55 Altelega Учитывая, что в строительной климатологии величины... 4.4.2013, 12:37 Евгений Буш ЦитатаИ извините за повтор (писал выше) при т/граф... 4.4.2013, 19:48 KGP1 Согласен с Вами полностью. 5.4.2013, 7:11 pomig Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.4.2013, 19:2... 5.4.2013, 9:34 Altelega Тариф для населения под гос.ругилированием. Если ч... 5.4.2013, 11:56