Вопрос по схеме с переменным расходом холодносителя в контуре чиллера |
|
|
|
2.4.2013, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677

|
Добрый вечер, уважаемые специалисты. Проектом предусматривается холодильная станция общей мощностью 1520кВт-лето и 700кВт-зима(free-cooling за счет градирни), состоящая из 2-х чиллеров по 760кВт каждый и двух градирен по 700кВт. В первичном контуре циркулирует 45%р-р этиленгликоля с температурой 5/10С, во вторичном контуре вода 7/12С. Согласно ТЗ необходимо запроектировать холодильную станцию с переменным расходом холода. Ввиду отсутствия опыта в проектировании систем с переменным расходом у меня возникло пару вопросов: 1. Знаю, что в контуре чиллера для нормальной работы необходимо поддерживать минимальный расход, пропуская его через байпас на котором устанавливается регулирующий клапан, который связан с измерителем расхода, достаточно ли установки расходомера на общий обратный трубопровод первичного контура или же лучше поставить два расходомера перед каждой группой насосов и какие расходомеры лучше использовать(марка оборудования)? 2. Хочу использовать 2-х ходовой клапан у теплообменника работающий на режим лето и на зиму, может его лучше поставить на подачу или же лучше сделать мимо него байпас и установить 3-х ходовой клапан в контур градирни. Принципиальная схема прилагается, марки холодильного оборудования указаны ориентировочно т.к заказчик не определился с производителем.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
donol Вопрос по схеме с переменным расходом холодносителя в контуре чиллера 2.4.2013, 0:02 kdu Сдаётся мне что выбранная Вами схема не будет рабо... 2.4.2013, 8:17 donol Необязательно, чтобы расход через чиллер был посто... 2.4.2013, 10:03 v-david Цитата(kdu @ 2.4.2013, 9:17) ... уходить ... 2.4.2013, 15:38 donol Цитата(v-david @ 2.4.2013, 15:38) ин... 2.4.2013, 17:10 daddym Вы вообще не с того конца занялись вопросом. Зачем... 2.4.2013, 16:32 v-david расход по первичному контур (гликоль) - чилер... 2.4.2013, 17:42 donol ну тогда получается стандартная схема постоянный р... 2.4.2013, 17:52 jota Цитата(donol @ 2.4.2013, 17:52) ну тогда ... 2.4.2013, 23:58 coverart А центральные кондиционеры это приточки? Там тоже ... 2.4.2013, 21:38 biver Цитата(coverart @ 2.4.2013, 22:38) А цент... 2.4.2013, 22:52  coverart Цитата(biver @ 3.4.2013, 1:52) Да централ... 3.4.2013, 9:18 donol Цитата(coverart @ 2.4.2013, 22:38) А цент... 3.4.2013, 12:02 donol Аккумулятор всегда актуален, просто тут достаточны... 3.4.2013, 11:07 v-david Аккумуляторный и Буферный - разные вещи.
Вообще це... 3.4.2013, 11:55 jota Цитата(v-david @ 3.4.2013, 11:55) Ак... 3.4.2013, 23:18  donol Цитата(jota @ 4.4.2013, 0:18) Пару лет на... 3.4.2013, 23:31 donol Да понятно, что разные но когда объем системы дост... 3.4.2013, 12:23 vadim999 По результатам первого "подхода к снаряду... 3.4.2013, 14:21 donol Дивайс на обратке в виде квадратика в полоску- рас... 3.4.2013, 16:51 vadim999 Цитата(donol @ 3.4.2013, 17:51) Дивайс на... 3.4.2013, 21:24  donol Цитата(vadim999 @ 3.4.2013, 22:24) Кем пр... 3.4.2013, 23:42   vadim999 [quote name='donol' date='4.4.2013, 0:... 4.4.2013, 8:42    agel Цитата(vadim999 @ 4.4.2013, 9:42) "М... 4.4.2013, 9:13 v-david Цитата(jota @ 4.4.2013, 0:18) ...При этом... 4.4.2013, 6:32 donol Цитата(v-david @ 4.4.2013, 6:32) да ... 4.4.2013, 9:34 donol у Данфосса есть такие называются AB-QM,да и у друг... 4.4.2013, 9:21 falco777 Цитата(donol @ 4.4.2013, 10:21) у Данфосс... 13.8.2013, 16:06 v-david ну да, 20-30т это чуть меньше 2000 кВт*час запас.... 4.4.2013, 10:18 donol Ну типа того и получается, плюс системы в том что,... 4.4.2013, 11:44 vadim999 Чукча -не писатель, Чукча - читатель.
Цитата(don... 4.4.2013, 13:08 daddym Вот кстати рекомендации от McQuay по дизайну с пер... 5.4.2013, 0:23 donol Цитата(daddym @ 5.4.2013, 1:23) Вот кстат... 5.4.2013, 7:46 v-david не знаю как там у Вас "по факту", но по ... 5.4.2013, 8:04 vadim999 Цитата(v-david @ 5.4.2013, 9:04) не ... 5.4.2013, 8:14 donol Цитата(v-david @ 5.4.2013, 9:04) не ... 6.4.2013, 1:30 v-david спасибо, профессор, я ж учил! 5.4.2013, 8:15 vadim999 Цитата(v-david @ 5.4.2013, 9:15) спа... 5.4.2013, 8:41 v-david Цитата(donol @ 2.4.2013, 1:02) ...холодил... 6.4.2013, 11:49 donol Цитата(v-david @ 6.4.2013, 12:49) Ес... 8.4.2013, 22:51 v-david Вы наверное очень заняты и потому не смогли процит... 9.4.2013, 2:09 donol Цитата(v-david @ 9.4.2013, 3:09) Вы ... 9.4.2013, 10:22 v-david ну т.е. Вы согласны, что запрета применения воды в... 9.4.2013, 13:49 donol Применять воду можно, если зимой с чиллера сливать... 9.4.2013, 14:39 v-david я ни слова ни сказал про антифриз в распредсети, с... 10.4.2013, 7:23 vadim999 Цитата(donol @ 9.4.2013, 15:39) Применять... 14.4.2013, 23:04 daddym Цитата(vadim999 @ 15.4.2013, 0:04) Для ис... 15.4.2013, 11:17  vadim999 Цитата(daddym @ 15.4.2013, 12:17) Для обы... 15.4.2013, 11:46 daddym Если внутри два ККБ на 700кВт, на улице должно быт... 15.4.2013, 12:01 vadim999 Цитата(daddym @ 15.4.2013, 13:01) Диаметр... 15.4.2013, 13:25 v-david Цитата(vadim999 @ 15.4.2013, 12:46) ... 15.4.2013, 12:18 Mike Telep Donol, поделись опытом, на каком варианте останови... 9.4.2014, 12:32 donol В итоге переписали ТЗ и остановились на 2-х чиллер... 10.4.2014, 18:09 v-david +1. здравое решение, схему не вижу, но полагаю час... 10.4.2014, 20:01 donol Схему прилагаю, установка сдвоенных насосов требов... 11.4.2014, 17:43 Dio_Rock Цитата(donol @ 11.4.2014, 21:43) Схему пр... 16.4.2014, 9:55 v-david Давай мелочевку подчистим. Штука типа клапана с эл... 11.4.2014, 21:55 donol 1) Затворы на байпасе на M3F с приводом требования... 12.4.2014, 14:14 v-david Перемычка. В любом схемном решении, если это решен... 12.4.2014, 15:57 Dio_Rock Извините, что встреваю...
А для чего вообще нужна ... 12.4.2014, 19:50 v-david Цитата(Dio_Rock @ 12.4.2014, 20:50) Извин... 13.4.2014, 5:35 donol За информацию спасибо. Правильно ли я вас понял по... 12.4.2014, 20:15 v-david Вот тут (см выше) как раз все проблемы и перечисле... 13.4.2014, 6:11 biver Извиняюсь у меня два вопроса по такого рода схемам... 13.4.2014, 14:06 v-david 1) Я не говорю, что нельзя оставить штатный режим ... 13.4.2014, 19:09 biver 1)Да вы правы три чиллера уже не могут работать в ... 13.4.2014, 20:16 v-david Я все равно не понял вопроса. Схемы схожи и что? Е... 13.4.2014, 20:59 biver Для каждого чиллера предполагается установка своег... 13.4.2014, 22:30 tiptop Цитата(biver @ 13.4.2014, 23:30) нужно ли... 14.4.2014, 6:07 v-david Расход по чилеру должен быть номинальным, увеличив... 14.4.2014, 6:24 biver Вот теперь понял, а то с этими надбавками запуталс... 14.4.2014, 10:10 v-david По температурам в точках измерения (см. вложение, ... 14.4.2014, 10:58 biver То есть правильно ли я вас понял, достаточно тольк... 14.4.2014, 22:28 v-david Да 14.4.2014, 22:43 donol Да еще насколько я понял, некоторые не делают конт... 14.4.2014, 22:44 donol Я просто почему спрашиваю, в свой раздел я то внес... 14.4.2014, 23:21 v-david Если Ваши чилеры работают в режиме "ведущий... 15.4.2014, 1:01 donol Спасибо за помощь 15.4.2014, 6:34 donol Плавное регулирования клапана незачем, т.к холодил... 17.4.2014, 22:24 Dio_Rock Цитата(donol @ 18.4.2014, 2:24) Плавное р... 18.4.2014, 6:24 v-david мысль верная, только чуть чуть надо уточнить. Ну п... 18.4.2014, 0:07 donol Согласен, с описанным выше, если у вас драйкуллер ... 18.4.2014, 7:24 biver Цитата(donol @ 18.4.2014, 8:24) Согласен,... 18.4.2014, 8:35 Dio_Rock Цитата(biver @ 18.4.2014, 12:35) Не чего ... 18.4.2014, 9:19 biver Ну да, я про него и говорю, обычный регулирующий к... 18.4.2014, 11:58 donol Ставьте аналоговый привод на 3-х ходовой, про 3-х ... 18.4.2014, 23:44 Dimok911 А если при постоянном расходе через холодомашину п... 31.8.2016, 20:46 v-david а это не по второму кругу обсуждение пошло? 1.9.2016, 8:18 Dimok911 Цитата(v-david @ 1.9.2016, 8:18) а э... 1.9.2016, 9:54 v-david ну да, если только автоматика его не блокирует. Во... 1.9.2016, 15:51
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)