сообщение 2.4.2013, 0:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187677



Добрый вечер, уважаемые специалисты. Проектом предусматривается холодильная станция общей мощностью 1520кВт-лето и 700кВт-зима(free-cooling за счет градирни), состоящая из 2-х чиллеров по 760кВт каждый и двух градирен по 700кВт. В первичном контуре циркулирует 45%р-р этиленгликоля с температурой 5/10С, во вторичном контуре вода 7/12С. Согласно ТЗ необходимо запроектировать холодильную станцию с переменным расходом холода. Ввиду отсутствия опыта в проектировании систем с переменным расходом у меня возникло пару вопросов:
1. Знаю, что в контуре чиллера для нормальной работы необходимо поддерживать минимальный расход, пропуская его через байпас на котором устанавливается регулирующий клапан, который связан с измерителем расхода, достаточно ли установки расходомера на общий обратный трубопровод первичного контура или же лучше поставить два расходомера перед каждой группой насосов и какие расходомеры лучше использовать(марка оборудования)?
2. Хочу использовать 2-х ходовой клапан у теплообменника работающий на режим лето и на зиму, может его лучше поставить на подачу или же лучше сделать мимо него байпас и установить 3-х ходовой клапан в контур градирни.

Принципиальная схема прилагается, марки холодильного оборудования указаны ориентировочно т.к заказчик не определился с производителем.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 164,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- donol   Вопрос по схеме с переменным расходом холодносителя в контуре чиллера   2.4.2013, 0:02
- - kdu   Сдаётся мне что выбранная Вами схема не будет рабо...   2.4.2013, 8:17
- - donol   Необязательно, чтобы расход через чиллер был посто...   2.4.2013, 10:03
- - v-david   Цитата(kdu @ 2.4.2013, 9:17) ... уходить ...   2.4.2013, 15:38
|- - donol   Цитата(v-david @ 2.4.2013, 15:38) ин...   2.4.2013, 17:10
- - daddym   Вы вообще не с того конца занялись вопросом. Зачем...   2.4.2013, 16:32
- - v-david   расход по первичному контур (гликоль) - чилер...   2.4.2013, 17:42
- - donol   ну тогда получается стандартная схема постоянный р...   2.4.2013, 17:52
|- - jota   Цитата(donol @ 2.4.2013, 17:52) ну тогда ...   2.4.2013, 23:58
- - coverart   А центральные кондиционеры это приточки? Там тоже ...   2.4.2013, 21:38
|- - biver   Цитата(coverart @ 2.4.2013, 22:38) А цент...   2.4.2013, 22:52
||- - coverart   Цитата(biver @ 3.4.2013, 1:52) Да централ...   3.4.2013, 9:18
|- - donol   Цитата(coverart @ 2.4.2013, 22:38) А цент...   3.4.2013, 12:02
- - donol   Аккумулятор всегда актуален, просто тут достаточны...   3.4.2013, 11:07
- - v-david   Аккумуляторный и Буферный - разные вещи. Вообще це...   3.4.2013, 11:55
|- - jota   Цитата(v-david @ 3.4.2013, 11:55) Ак...   3.4.2013, 23:18
|- - donol   Цитата(jota @ 4.4.2013, 0:18) Пару лет на...   3.4.2013, 23:31
- - donol   Да понятно, что разные но когда объем системы дост...   3.4.2013, 12:23
- - vadim999   По результатам первого "подхода к снаряду...   3.4.2013, 14:21
- - donol   Дивайс на обратке в виде квадратика в полоску- рас...   3.4.2013, 16:51
|- - vadim999   Цитата(donol @ 3.4.2013, 17:51) Дивайс на...   3.4.2013, 21:24
|- - donol   Цитата(vadim999 @ 3.4.2013, 22:24) Кем пр...   3.4.2013, 23:42
|- - vadim999   [quote name='donol' date='4.4.2013, 0:...   4.4.2013, 8:42
|- - agel   Цитата(vadim999 @ 4.4.2013, 9:42) "М...   4.4.2013, 9:13
- - v-david   Цитата(jota @ 4.4.2013, 0:18) ...При этом...   4.4.2013, 6:32
|- - donol   Цитата(v-david @ 4.4.2013, 6:32) да ...   4.4.2013, 9:34
- - donol   у Данфосса есть такие называются AB-QM,да и у друг...   4.4.2013, 9:21
|- - falco777   Цитата(donol @ 4.4.2013, 10:21) у Данфосс...   13.8.2013, 16:06
- - v-david   ну да, 20-30т это чуть меньше 2000 кВт*час запас....   4.4.2013, 10:18
- - donol   Ну типа того и получается, плюс системы в том что,...   4.4.2013, 11:44
- - vadim999   Чукча -не писатель, Чукча - читатель. Цитата(don...   4.4.2013, 13:08
- - daddym   Вот кстати рекомендации от McQuay по дизайну с пер...   5.4.2013, 0:23
|- - donol   Цитата(daddym @ 5.4.2013, 1:23) Вот кстат...   5.4.2013, 7:46
- - v-david   не знаю как там у Вас "по факту", но по ...   5.4.2013, 8:04
|- - vadim999   Цитата(v-david @ 5.4.2013, 9:04) не ...   5.4.2013, 8:14
|- - donol   Цитата(v-david @ 5.4.2013, 9:04) не ...   6.4.2013, 1:30
- - v-david   спасибо, профессор, я ж учил!   5.4.2013, 8:15
|- - vadim999   Цитата(v-david @ 5.4.2013, 9:15) спа...   5.4.2013, 8:41
- - v-david   Цитата(donol @ 2.4.2013, 1:02) ...холодил...   6.4.2013, 11:49
|- - donol   Цитата(v-david @ 6.4.2013, 12:49) Ес...   8.4.2013, 22:51
- - v-david   Вы наверное очень заняты и потому не смогли процит...   9.4.2013, 2:09
|- - donol   Цитата(v-david @ 9.4.2013, 3:09) Вы ...   9.4.2013, 10:22
- - v-david   ну т.е. Вы согласны, что запрета применения воды в...   9.4.2013, 13:49
- - donol   Применять воду можно, если зимой с чиллера сливать...   9.4.2013, 14:39
- - v-david   я ни слова ни сказал про антифриз в распредсети, с...   10.4.2013, 7:23
- - vadim999   Цитата(donol @ 9.4.2013, 15:39) Применять...   14.4.2013, 23:04
|- - daddym   Цитата(vadim999 @ 15.4.2013, 0:04) Для ис...   15.4.2013, 11:17
|- - vadim999   Цитата(daddym @ 15.4.2013, 12:17) Для обы...   15.4.2013, 11:46
- - daddym   Если внутри два ККБ на 700кВт, на улице должно быт...   15.4.2013, 12:01
|- - vadim999   Цитата(daddym @ 15.4.2013, 13:01) Диаметр...   15.4.2013, 13:25
- - v-david   Цитата(vadim999 @ 15.4.2013, 12:46) ...   15.4.2013, 12:18
- - Mike Telep   Donol, поделись опытом, на каком варианте останови...   9.4.2014, 12:32
- - donol   В итоге переписали ТЗ и остановились на 2-х чиллер...   10.4.2014, 18:09
- - v-david   +1. здравое решение, схему не вижу, но полагаю час...   10.4.2014, 20:01
- - donol   Схему прилагаю, установка сдвоенных насосов требов...   11.4.2014, 17:43
|- - Dio_Rock   Цитата(donol @ 11.4.2014, 21:43) Схему пр...   16.4.2014, 9:55
- - v-david   Давай мелочевку подчистим. Штука типа клапана с эл...   11.4.2014, 21:55
- - donol   1) Затворы на байпасе на M3F с приводом требования...   12.4.2014, 14:14
- - v-david   Перемычка. В любом схемном решении, если это решен...   12.4.2014, 15:57
- - Dio_Rock   Извините, что встреваю... А для чего вообще нужна ...   12.4.2014, 19:50
|- - v-david   Цитата(Dio_Rock @ 12.4.2014, 20:50) Извин...   13.4.2014, 5:35
- - donol   За информацию спасибо. Правильно ли я вас понял по...   12.4.2014, 20:15
- - v-david   Вот тут (см выше) как раз все проблемы и перечисле...   13.4.2014, 6:11
- - biver   Извиняюсь у меня два вопроса по такого рода схемам...   13.4.2014, 14:06
- - v-david   1) Я не говорю, что нельзя оставить штатный режим ...   13.4.2014, 19:09
- - biver   1)Да вы правы три чиллера уже не могут работать в ...   13.4.2014, 20:16
- - v-david   Я все равно не понял вопроса. Схемы схожи и что? Е...   13.4.2014, 20:59
- - biver   Для каждого чиллера предполагается установка своег...   13.4.2014, 22:30
|- - tiptop   Цитата(biver @ 13.4.2014, 23:30) нужно ли...   14.4.2014, 6:07
- - v-david   Расход по чилеру должен быть номинальным, увеличив...   14.4.2014, 6:24
- - biver   Вот теперь понял, а то с этими надбавками запуталс...   14.4.2014, 10:10
- - v-david   По температурам в точках измерения (см. вложение, ...   14.4.2014, 10:58
- - biver   То есть правильно ли я вас понял, достаточно тольк...   14.4.2014, 22:28
- - v-david   Да   14.4.2014, 22:43
- - donol   Да еще насколько я понял, некоторые не делают конт...   14.4.2014, 22:44
- - donol   Я просто почему спрашиваю, в свой раздел я то внес...   14.4.2014, 23:21
- - v-david   Если Ваши чилеры работают в режиме "ведущий...   15.4.2014, 1:01
- - donol   Спасибо за помощь   15.4.2014, 6:34
- - donol   Плавное регулирования клапана незачем, т.к холодил...   17.4.2014, 22:24
|- - Dio_Rock   Цитата(donol @ 18.4.2014, 2:24) Плавное р...   18.4.2014, 6:24
- - v-david   мысль верная, только чуть чуть надо уточнить. Ну п...   18.4.2014, 0:07
- - donol   Согласен, с описанным выше, если у вас драйкуллер ...   18.4.2014, 7:24
- - biver   Цитата(donol @ 18.4.2014, 8:24) Согласен,...   18.4.2014, 8:35
|- - Dio_Rock   Цитата(biver @ 18.4.2014, 12:35) Не чего ...   18.4.2014, 9:19
- - biver   Ну да, я про него и говорю, обычный регулирующий к...   18.4.2014, 11:58
- - donol   Ставьте аналоговый привод на 3-х ходовой, про 3-х ...   18.4.2014, 23:44
- - Dimok911   А если при постоянном расходе через холодомашину п...   31.8.2016, 20:46
- - v-david   а это не по второму кругу обсуждение пошло?   1.9.2016, 8:18
|- - Dimok911   Цитата(v-david @ 1.9.2016, 8:18) а э...   1.9.2016, 9:54
- - v-david   ну да, если только автоматика его не блокирует. Во...   1.9.2016, 15:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных