> Управление симисторными ключами нагрузкой 24vac, Промежуточное устройство
Auto
сообщение 2.4.2013, 12:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 250
Регистрация: 26.5.2009
Из: Москва
Пользователь №: 33998



Добрый день.

Контроллер трансформер. Так вот модуль управления Р3 управляет 3 позиционными клапанами с помощью симисторных ключей. То есть клапана обязательно д.б. на 230В. На объект уже закупили привода АМЕ25 (управление 0-10В или 3позицонное но на 24VAC).
Так вот вопросы:
1. Есть ли какие-нить промежуточное устройства для корректной работы данной задачи ?
2. Как понимаю обычно реле на 230В (CR-P230) не подойдет, т.к. это регулирующие клапан и будет много циклов включения ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Auto   Управление симисторными ключами нагрузкой 24vac   2.4.2013, 12:10
- - Ludvig   1. два трансформаторчика 220/24 с выпрямителями. 2...   2.4.2013, 12:21
|- - йцукен   Цитата(Ludvig @ 2.4.2013, 12:21) 1. два т...   2.4.2013, 17:48
- - kdu   Цитата(Auto @ 2.4.2013, 15:10) Так вот мо...   2.4.2013, 13:38
- - йцукен   Цитата(Auto @ 2.4.2013, 12:10) модуль упр...   2.4.2013, 17:54
- - serge197a   MOC 3031(3041)   2.4.2013, 21:02
- - Auto   Цитата1. два трансформаторчика 220/24 с выпрямител...   3.4.2013, 9:41
|- - Varnak   Цитата(Auto @ 3.4.2013, 12:41) Контроллер...   3.4.2013, 11:14
- - Ludvig   Auto, бери релюшки Финдер. У них срабатывание до м...   3.4.2013, 10:09
- - Auto   ЦитатаОбъясните, пожалуйста, почему такой вариант ...   3.4.2013, 17:55
- - Auto   Сейчас предположил: а успеет ли у нас правильно ср...   6.4.2013, 20:01
- - serge197a   Реле исполняет импульс до 10Гц. Если короче, то лу...   6.4.2013, 20:30
- - and   За реле стоит клапан, где за время импульса должен...   6.4.2013, 20:42
- - ganz72   Минимальную скважность и период импульса зададите ...   7.4.2013, 22:19
- - olg2004   релюхи оптроны, без мех частей тонкие финдер или ...   25.4.2013, 15:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных