> наличие датчика контроля пламени
bodiaka
сообщение 3.4.2013, 10:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 27.7.2010
Пользователь №: 66248



Колеги, возник вопрос при создании АСУ обжига известняка в шахтных печах газовыми горелками. В связи с количеством (около 45шт.) и особенностями эксплуатации (при роботе печи температура не опускается ниже 1000 С) возник вопрос целесообразности установки датчиков контроля пламени...все время будут показывать наличие....неважно включена горелка или нет. Но как извесно газовщики ..очень суровые парни...в интернете нашол статью вот с такой цитатой...
Цитата
Установки постоянно работающие при температурах свыше 800°С (мартеновские печи, например) могут и не оснащаться системами контроля наличия факела. Это связано с тем, что температура воспламенения газа находиться в пределах 645 – 750°С. Таким образом, в случае отрыва факела исходящий из сопла горелки газ воспламениться от разогретой кладки внутреннего пространства теплового агрегата. Очень часто перед соплом горелки выкладывают специальный горелочный камень – он воспламеняет поток газа и стабилизирует горение.

Внимание вопрос..))))....комуто попадал на глаза авторитетный документ (нормативный)....подтверждающий вышеуказанную цитату. Может есть личный опыт обоснования отсутствия необходимости?....Буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bodiaka   наличие датчика контроля пламени   3.4.2013, 10:36
- - LevaK   А как контролировать наличие пламени при розжиге? ...   3.4.2013, 15:36
- - Piero   Цитата(bodiaka @ 3.4.2013, 11:36) Колеги,...   3.4.2013, 17:31
- - Галиев   Ставьте датчик не реагирующий на раскаленный камен...   3.4.2013, 22:23
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 3.4.2013, 23:23) Ставьте ...   3.4.2013, 23:26
- - glan5   В первой, мне известной редакции Правил безопаснос...   4.4.2013, 7:14
- - bodiaka   Спасибо! Цитата(glan5 @ 4.4.2013, 7...   4.4.2013, 16:42
- - Piero   Наш Ростехнадзор на подобный вопрос ответил просто...   4.4.2013, 17:14
- - bodiaka   Цитата(Piero @ 4.4.2013, 17:14) Наш Росте...   4.4.2013, 18:20
|- - Piero   Цитата(bodiaka @ 4.4.2013, 19:20) Ху из э...   4.4.2013, 20:11
- - Valiko   И в чем проблема? Темература выше какой-то заданно...   5.4.2013, 16:14
|- - Piero   Цитата(Valiko @ 5.4.2013, 17:14) И в чем ...   5.4.2013, 18:05
- - bodiaka   Именно так...))).. но в свете последних событий во...   17.4.2013, 9:54
|- - LevaK   Цитата(bodiaka @ 17.4.2013, 9:54) Именно ...   17.4.2013, 10:22
- - defuser   Работал на ТЭЦ. На энергетических котлах на всех б...   17.4.2013, 10:26
- - Valiko   При наличии газа, на ТЭЦ - промасленнаная тряпочк...   17.4.2013, 10:32
|- - defuser   Цитата(Valiko @ 17.4.2013, 10:32) При нал...   18.4.2013, 8:18
- - bodiaka   Хорошо..а такая формулировка..никто не встречал до...   17.4.2013, 10:40
- - glan5   Основополагающий документ паспорт и техописание го...   18.4.2013, 6:43
|- - tiptop   Цитата(glan5 @ 18.4.2013, 7:43) Основопол...   18.4.2013, 7:23
- - glan5   Кстати мы автоматом подходим к самому мутному вопр...   19.4.2013, 7:12
- - Piero   Существует внутренний документ Ростехнадзора (чита...   20.4.2013, 16:10
- - glan5   Мы своим умом дошли , что закон обратной силы не и...   22.4.2013, 8:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 5:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных