сообщение 3.4.2013, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.1.2011
Пользователь №: 91857



Добрый день.

Пытаюсь осмыслить и окончательно разобраться с вопросом инерционности сработки сухотрубной системы пож. кранов. Смотря на проекты конкурентов волосы встают дыбом. Кольца водопровода достигают 1000 м Ду100, что переведённое в объем 31,4 м3. При насосах в 36 м3/ч (2х5 л/с для паркинга) система подаст к наиболее отдалённому кран-комплекту воду через 31,4 / 36 = 52,3 минуты...Сразу всплывает идея для рекламы "Есть пауза- есть киткат").

Так вот, понимаю, что формула упрощена и возможно абсолютно не верна. В нормах нигде не прописано рекомендаций по объёму сухотруба для ВПВ, нигде нет расчёта заполнения и требований к инерционности системы. Но ведь и делать систему бездумно не хочется.

Буду рад свежим идеям. Спасибо за внимание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- insp1r3d   Инерционнсть сухотруба   3.4.2013, 14:26
- - Сантех10   Чего-то я Вашу логику не понимаю совсем. Объём сис...   3.4.2013, 15:20
|- - insp1r3d   Цитата(Сантех10 @ 3.4.2013, 15:20) Чего-т...   3.4.2013, 15:29
- - Khomenko_A_S   Логика как раз правильная. Пока система не заполни...   3.4.2013, 15:27
|- - insp1r3d   Цитата(Khomenko_A_S @ 3.4.2013, 15:27) Ло...   3.4.2013, 15:35
- - BTS   Цитата(insp1r3d @ 3.4.2013, 15:26) Так во...   3.4.2013, 15:41
|- - Сантех10   Цитата(BTS @ 3.4.2013, 16:41) Свежих идей...   3.4.2013, 15:46
|- - insp1r3d   Цитата(BTS @ 3.4.2013, 15:41) Свежих идей...   3.4.2013, 15:52
- - BTS   Для начала, при длине сухотруба 1000м Ду100 объём ...   3.4.2013, 16:58
|- - insp1r3d   Цитата(BTS @ 3.4.2013, 16:58) Для начала,...   3.4.2013, 17:14
|- - insp1r3d   Цитата(BTS @ 3.4.2013, 16:58) Для начала,...   3.4.2013, 18:06
- - BTS   Удалил из файла включения и поместил их в отдельны...   3.4.2013, 18:43
|- - insp1r3d   Цитата(BTS @ 3.4.2013, 18:43) Удалил из ф...   4.4.2013, 15:42
|- - BTS   Цитата(insp1r3d @ 4.4.2013, 16:42) Не мог...   4.4.2013, 15:57
|- - insp1r3d   Цитата(BTS @ 4.4.2013, 15:57) Это две точ...   4.4.2013, 16:07
- - BTS   Высоту крана нужно брать со знаком минус если кран...   4.4.2013, 16:18
|- - insp1r3d   Цитата(BTS @ 4.4.2013, 16:18) Высоту кран...   4.4.2013, 16:21
- - BTS   Разница отметок верхнего уровня воды и оси насоса ...   4.4.2013, 16:29
- - insp1r3d   Вообщем все-равно получается при 10 л/с и диаметру...   4.4.2013, 16:34
|- - BTS   Цитата(insp1r3d @ 4.4.2013, 17:34) Вообще...   4.4.2013, 17:06
- - insp1r3d   А не будет ли утечек через краны? и какое давление...   4.4.2013, 17:17
- - BTS   Цитата(insp1r3d @ 4.4.2013, 18:17) А не б...   4.4.2013, 17:22
- - insp1r3d   Цитата(BTS @ 4.4.2013, 17:22) Речь о водо...   4.4.2013, 17:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 23:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных