Здравствуйте, гуру противопожарных систем!

Столкнулись мы на заводе, в сварочном цехе, вот с такой проблемой:
- на рабочих постах стоит местная вытяжная вентиляция СовПлим (Plymovent) с бумажными самоочищающимися фильтрами MultiDustBank. Несмотря на различные искрозащитные приспособления, достаточно регулярно эти фильтры воспламеняются. Горят хорошо!
Вопрос простой - чем и как тушить?
Их в одной установке у нас до 16 шт. (см атт )
Внутри этой банки постоянно дует поток воздуха - около 5-10 м/с - будут ли спринклера нормально срабатывать в таких условиях? И куда их ставить чтобы нормально заливали?
Может кто уже делал подобное?

Буду чрезвычайно!

С уважением,
Михаил.

Сообщение отредактировал Mik_ - 3.4.2013, 19:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.JPG ( 102,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mik_   Пожаротушение воздушных фильтров.   3.4.2013, 19:30
- - Sindarkon   Первое, что приходит в голову - газом локально (ил...   4.4.2013, 9:02
- - Mik_   Вот как раз и хотелось бы избежать эвакуации! ...   4.4.2013, 14:09
- - Sindarkon   Если это не требования ГПН или страховой, реализов...   5.4.2013, 11:53
- - Sindarkon   Хотя, при таком потоке воздуха, спринклер может ср...   5.4.2013, 11:59
- - Mik_   Да. вот такой вариант (с датчиком пламени и оросит...   5.4.2013, 14:52
|- - and   1.Поставить на входе в фильтр быстрый противопожар...   5.4.2013, 19:18
|- - jota   Цитата(and @ 5.4.2013, 19:18) А если пост...   5.4.2013, 23:54
|- - Mik_   Цитата(and @ 5.4.2013, 19:18) 1.Поставить...   6.4.2013, 21:26
- - alem   Искрогаситель надо, и скорости проверить. - достат...   6.4.2013, 7:53
- - and   Самое простое решение - удлинить воздуховод от сва...   6.4.2013, 19:41
|- - Mik_   Цитата(and @ 6.4.2013, 19:41) Самое прост...   6.4.2013, 21:40
|- - alem   Цитата(Mik_ @ 6.4.2013, 22:40) Стоят и ис...   9.4.2013, 4:53
|- - Mik_   Цитата(alem @ 9.4.2013, 4:53) Значит, пло...   9.4.2013, 23:53
|- - and   Цитата(alem @ 9.4.2013, 5:53) ...Источник...   10.4.2013, 6:24
- - and   Цитата(Mik_ @ 6.4.2013, 22:40) Тоже вариа...   6.4.2013, 22:03
|- - Mik_   Цитата(and @ 6.4.2013, 22:03) Тогда и поп...   7.4.2013, 23:24
- - Sindarkon   Аккуратнее с газами. Ни углекислота, ни аргон, ни ...   8.4.2013, 9:57
- - and   К газовому тушению через систему продувки фильтра ...   8.4.2013, 11:02
- - Mik_   Ого, сколько противников газа! С учетом нюанс...   8.4.2013, 22:19
- - alem   Такая вот и печаль: одни не могут исключить, други...   10.4.2013, 5:27
|- - Mik_   Цитата(alem @ 10.4.2013, 5:27) Такая вот ...   10.4.2013, 23:12
- - alem   Я думаю, многие участники видели сварочное произво...   10.4.2013, 9:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных