Гость_Alexander_*
сообщение 15.9.2004, 14:05
Сообщение #1





Guest Forum






Принесли проект. Приток в операционную -- обычная приточная сборка с фильтром G3, больше ничего. Еще нарисованы сплиты в операционной. Что делать ?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexander   HVAC здравоохранения   15.9.2004, 14:05
- - ss.23   К классу фильтрации надо накинуть ещё десяток един...   15.9.2004, 14:31
- - olga   Цитата(Alexander @ Sep 15 2004, 02:05 PM)Что ...   15.9.2004, 14:34
- - Alexander   Я так и думал. Подскажите как можно этих ребят лиц...   15.9.2004, 15:01
- - olga   Если Вы заказчик, потребуйте, чтобы проект выполни...   15.9.2004, 15:17
- - Nikolya   Уважаемые господа коллеги, подскажите кто может и ...   2.3.2005, 11:10
- - dron   Может быть это вытесняющая вентиляция?   2.3.2005, 11:16
- - DIKY PEREC   ....Имеется ввиду вентиляция плавноподаваемым возд...   2.3.2005, 17:47
- - ss.23   Да, конечно, без завихрений. По другому это звучи...   2.3.2005, 18:55
- - Nikolya   Это всё очень хорошо! И пока Вы мне не дали не...   3.3.2005, 17:59
- - Nikolya   Вот что я нашёл   3.3.2005, 18:27
- - ing   Для движения газа (жидкости) определены два основн...   3.3.2005, 18:31
- - Гость   Вопрос на засыпку: в каких случаях делаются воздух...   16.3.2005, 18:23
- - ss.23   ...Если того требует чистота перемещаемой среды (с...   16.3.2005, 18:37
- - vados7   Перемещение агресивных сред   16.3.2005, 18:44
- - Гость   А где об этом можно прочитать?   16.3.2005, 18:54
- - Guest   Цитата(ss.23 @ Mar 16 2005, 18:38 )...Если то...   16.3.2005, 18:58
- - ss.23   На входе нельзя. Длина участка после бактерицидног...   16.3.2005, 19:33
- - ss.23   Кстати, насчёт агрессивных сред... Не такая уж нер...   16.3.2005, 19:36
- - Нестор   По очень агресивным средам - можно предложить стек...   17.3.2005, 14:12
- - ShaggyDoc   Цитата(ss.23 @ Mar 16 2005, 22:37 )Кстати, на...   17.3.2005, 14:16
- - Chebik   Цитата(Нестор @ Mar 17 2005, 14:13 )По очень ...   20.3.2005, 19:51
- - ss.23   Для интересующихся предоставляю текст некоего доку...   8.4.2005, 9:49
- - vrun   А можно ли ставить рекуператор, некоторые утвержда...   13.4.2005, 9:16
- - vados7   Не подскажите кто производит бактерицидные фильтры...   14.4.2005, 12:32
- - gilepp   Попробуйте спросить здесь: "Аналитприбор...   14.4.2005, 12:46
- - САМ   Korf. выполняют секции с бактерицидными лампами.   14.4.2005, 13:00
- - vados7   Жаль но Аналитприбор погиб по крайней мере тел.отк...   14.4.2005, 13:13
- - liz   Позвоните в "Энергия-климат" 8-095-797-3...   14.4.2005, 13:31
- - Zum   А разве хепповский фильтр не подходит ?   15.4.2005, 10:53
- - ученик   Позвоните в компанию "Аэролайф"-фотоката...   18.4.2005, 16:56
- - ss.23   Бактерицидными являются обычные механические склад...   18.4.2005, 18:33
- - Вика   Господа, располагает ли кто-нибудь методиками расч...   6.5.2005, 12:02
- - ss.23   Какие конкретно помещения Вы имеете в виду под пон...   6.5.2005, 12:21
- - flame   Цитата(Вика @ May 6 2005, 13:02 )Господа, рас...   6.5.2005, 13:50
- - Клава   Данные такие: участок монтажа температура должна п...   11.5.2005, 10:09
- - ss.23   К сожалению, ГОСТ Р 50766-95 "Помещения чисты...   11.5.2005, 13:29
- - Гость_Михаил   Подскажите, какие нормы для стомклиники по вентиля...   28.5.2005, 18:15
- - ss.23   В рентген-кабинете вытяжка отдельная, отрицат. дис...   29.5.2005, 11:29
- - Гость_Михаил   Уже прочитал пособие, там еще сказано, что в рентг...   29.5.2005, 12:15
- - ss.23   Необходимости такой нет. Это - "перебор...   29.5.2005, 19:06
- - Гость_Михаил   п. 48 "Пособия" говорит о такой вытяжке ...   30.5.2005, 7:16
- - Гость_Михаил   Короче мы решили так сделать, приток подать от общ...   3.6.2005, 5:50
- - flame   Цитата(Гость_Михаил @ Jun 3 2005, 05:51 )Коро...   3.6.2005, 11:58
- - Тим   ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕН...   3.6.2005, 14:06
- - Гость_Михаил   to flame: А что именно по Вашему не примет СЭСка? ...   5.6.2005, 7:10
- - alem   В рентгенкабинетах часть вытяжки снизу потому, что...   5.6.2005, 8:39
- - flame   Цитата(Гость_Михаил @ Jun 5 2005, 07:11 )to f...   6.6.2005, 11:22
- - Гость_Михаил   Про забор в двух местах я уже писал, там нужно све...   7.6.2005, 5:00
- - flame   Цитата(Гость_Михаил @ Jun 7 2005, 05:01 )А во...   7.6.2005, 10:27
- - Гость_Михаил   А по другому объекту у нас вообще выброс на козырк...   7.6.2005, 21:21
- - Udal   Подскажите, как определить класс медицинского ЧП к...   20.7.2005, 19:18
- - Udal   Я читал в сети, что ГОСТ Р 50766-95 отменен. Правд...   20.7.2005, 19:26
- - Таль   Посмотрите - что касается медицины   25.7.2005, 12:47
- - vent   Хотелось бы еще узнать класс чистоты. У меня есть ...   25.7.2005, 15:44
- - Guest   Мне как раз и необходимо узнать класс чистоты поме...   1.8.2005, 17:29
- - ss.23   В медицине классы чистоты не подразделяются на чис...   2.8.2005, 14:41
- - Udal   Спасибо за ответ. Может подскажите какие фильтры (...   5.8.2005, 10:34
- - Udal   Я кстати тоже в СанПиНе нашел только категории Г, ...   5.8.2005, 12:02
- - ss.23   Похоже в Фолтере Вы не на того попали. Там у них е...   5.8.2005, 14:08
- - Udal   1. Если помещение по медицинскому СанПиНу "Ч...   10.8.2005, 17:39
- - ss.23   к Udal На первый взгляд, почти всё нормально. ...   10.8.2005, 19:48
- - Udal   Ну по экономии я, к сожалению, пошел на поводу у з...   11.8.2005, 19:26
- - Udal   Ну и кстате моя экономия была вызвана следующими ф...   11.8.2005, 19:37
- - ss.23   к Udal Все перечисленное не может служить поводом...   15.8.2005, 9:45
- - Udal   Кто что может посоветовать по поставщику УФ лампы ...   15.8.2005, 16:48
- - vrun   а как тогда быть с резервным вентилятором.. и мест...   16.11.2005, 12:25
- - ОТОПЛЕНИУС   Цитата(Alexander @ Sep 15 2004, 14:05 )Принес...   11.1.2007, 8:35
- - fisha   Подскажите пожайлуста: какие подбирать воздухорасп...   29.4.2008, 8:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 0:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных