Помогите, пожалуйста советом специалисты. В нашем дачном товариществе имеется скважина глубиной 160 метров. Рассматривается возможность подключения насоса 4 Квт(Сперони 2544) с помощью частотного преобразователя. Прибор будет устанавливаться в металлическом контейнере и работать только в летний период. При обзвоне фирм, каждый предлагает свой продукт. Только один признался, что их ЧП с гарантией работает до 100 метров. В рекламных буклетах этой информации нет а скачивать все инструкции и читать затруднительно.Поэтому обращаюсь на форум с вопросом ,какая марка ЧП подойдет и какое дополнительное оборудование необходимо?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Kasch ЧП для глубокой скважины 5.4.2013, 15:24 Khomenko_A_S Я сомневаюсь что частотник "чуствует" с ... 5.4.2013, 15:41 Сергей Валерьевич Цитата(Kasch @ 5.4.2013, 15:24) скважина ... 5.4.2013, 15:49 Nocav Ток номинальный какой, есть ли обратный клапан ?
Б... 5.4.2013, 16:15 Гервин Бери Акву от Данфосса -150м в экране без проблем,3... 5.4.2013, 16:29 serge197a На счет синус фильтра- это на Ваше усмотрение.
Мощ... 5.4.2013, 16:39 and На мой взгляд, это вообще задача не для частотника... 5.4.2013, 18:34 serge197a Ну может им днем в трубе давление нужно держать?
Д... 5.4.2013, 20:33 Kasch Спасибо за ответы.На насосе стоит обратный клапан ... 5.4.2013, 21:18 and Цитата(Kasch @ 5.4.2013, 22:18) ...Поэтом... 5.4.2013, 22:47 vladun Вам написали - Данфосс, у него самые длинные кабел... 5.4.2013, 21:44 limite Вот посмотрите выдержка из мануала на частотник FR... 5.4.2013, 22:48 serge197a Я работаю со всеми ПЧ, но на скважины ставлю тольк... 6.4.2013, 7:33 Смирнов Михаил Цитата(serge197a @ 6.4.2013, 7:33) Я рабо... 9.4.2013, 14:47  serge197a Я работаю с Веспер с 2006г.
Специализируюсь на раз... 9.4.2013, 16:55   Смирнов Михаил Цитата(serge197a @ 9.4.2013, 16:55) Я раб... 10.4.2013, 8:17 Nocav Установили 143 частотника на скважины... Сейчас ид... 6.4.2013, 9:29 Nocav По поводу Vacon.
Не раз уже здесь писалось.
У них ... 6.4.2013, 9:43 serge197a Выходные фильтры предназначены для сглаживания фро... 6.4.2013, 9:46 poludenny Цитата(serge197a @ 6.4.2013, 9:46) Фильтр... 6.4.2013, 10:15 serge197a я с такими проблемами не сталкивался.
теоретически... 6.4.2013, 10:45 Nocav 1. Садовое тов-во в деревне Пенино частотник давал... 6.4.2013, 11:18 Nocav Цитата(serge197a @ 6.4.2013, 11:45) я с т... 6.4.2013, 11:28 serge197a Сбросьте мне ссылку где почитать, по выбору двигат... 6.4.2013, 13:07 poludenny Цитата(serge197a @ 6.4.2013, 13:07) Сброс... 6.4.2013, 16:07 Kasch Цитата(vladun @ 5.4.2013, 22:44) Вам напи... 6.4.2013, 13:29 vladun Цитата(Kasch @ 6.4.2013, 12:29) Если вы с... 6.4.2013, 20:02 serge197a Е1-Р7012
В этой линейке меньше 7,5 кВт нет.
Ест... 6.4.2013, 13:47 Kasch Спасибо всем участникам за ответы.Вот что у меня п... 6.4.2013, 13:48 serge197a Да, при заказе уточните у менеджеров наличие встро... 6.4.2013, 17:27 and Цитата(Kasch @ 6.4.2013, 14:29) Почему на... 6.4.2013, 19:16  serge197a Цитата(and @ 6.4.2013, 20:16) Постоянно р... 7.4.2013, 15:42 SVKan Цитата(serge197a @ 6.4.2013, 21:27) Да, п... 7.4.2013, 18:12  serge197a Цитата(SVKan @ 7.4.2013, 19:12) Применяют... 7.4.2013, 18:20   SVKan Цитата(serge197a @ 7.4.2013, 22:20) это к... 7.4.2013, 19:52    BROMBA Цитата(SVKan @ 7.4.2013, 19:52) С учетом ... 7.4.2013, 20:34 poludenny Зачем же так упираться? Вам несколько человек уже... 6.4.2013, 17:53 BROMBA Цитата(and @ 6.4.2013, 19:16) Когда вечер... 7.4.2013, 11:41 Гервин Ну,ну..Сравните по цене "дешевый" Веспе... 7.4.2013, 18:28 BROMBA Цитата(Гервин @ 7.4.2013, 18:28) Ну,ну..С... 7.4.2013, 20:47 serge197a Цитата(Гервин @ 7.4.2013, 19:28) Ну,ну..С... 9.4.2013, 13:37 BROMBA Частотники vs подшипники - пятибальная тема для тр... 7.4.2013, 20:57 vladun Имхо - проблема "юрского" периода частот... 7.4.2013, 21:44 poludenny Вот некоторые рекомендации Данфоса по погружным на... 8.4.2013, 10:40 Kasch Цитата(and @ 6.4.2013, 20:16) Эта фраза в... 8.4.2013, 16:30 and Цитата(Kasch @ 8.4.2013, 17:30) Цитата(an... 8.4.2013, 19:33 vladun ЦитатаЯ и писал что, не понимаю,объясните.А вы отд... 8.4.2013, 21:40 poludenny To Kasch.
Да любой можете ставить частотник, кото... 9.4.2013, 8:54 Kasch Уважаемые спасибо за обстоятельные ответы. Я пока ... 9.4.2013, 12:18 Andrew_2610 Немного проясню про ВЕСПЕР.
Тут ранее написали:
... 9.4.2013, 14:27 SVKan Есть два подхода к насосно-вентиляторным частотник... 9.4.2013, 18:55 Гервин Разработчик ПО для Веспера-Яскава:ага,китайцы пошл... 9.4.2013, 19:32 serge197a Цитата(Гервин @ 9.4.2013, 20:32) Разработ... 9.4.2013, 22:40  BorisZV Цитата(serge197a @ 9.4.2013, 23:40) Да ну... 10.4.2013, 7:52 Andrew_2610 Про завод ВЕСПЕР все-таки интересно узнать - где о... 10.4.2013, 8:25