> Пожарный резервуар, объединение переливом
Patric
сообщение 7.4.2013, 21:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Проектирую детский сад.
для наружного и внутреннего пожаротушения используются пожарные резервуары - всего две шутки объемом по 100м куб каждый.
расходы 15 л/с - наружное пожаротушение
2,5 л/с - внутренние пожаротушение
общий объем - на хранение трёх часового тушения (2,5+15)*3,6*3часа=189 м куб - принял 2х100м куб
от ПОжрезервуаров идет две параллельные стальные трубы в здание сада, где в подвале установлены насосы

Вопрос:
пожарный эксперт требует объединить эти пожарные резервуары трубой (переливом) чтобы были как сообщающиеся сосуды -
вот мне не понятно зачем это делать? ведь тогда не выполнится условие о хранении 50% запаса в каждом резервуаре - они будут как один на 100%

зачем их объединять?! или я чего то не понимаю )) разъясните пожалуйста кто сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 10:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных