Подпор воздуха в лестничную клетку, Хочется уже разобраться. |
|
|
|
|
14.4.2005, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 314
Регистрация: 10.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 250

|
Елена, большое спасибо за создание раздела. Спешу им воспользоваться для выяснения давно мучащих меня вопросов. Лучше по пунктам 1. Как и кем определяется тип незадымляемой лестничной клетки? 2. Почему в РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ ПОЖАРЕ (к СНиП 2.04.05-91*) МДС 41-1.99 в части 2. ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ЛИФТОВЫХ ШАХТ, ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК И ТАМБУР-ШЛЮЗОВ рассматривается только 3 типа лестнично-лифтовых узлов. При этом формулы для определения расхода воздуха явно эмпирические. Нет ни одной общей формулы, которые можно было бы использовать, для расчета случаев, не рассмотренных в методике. 3. Почему в этой методике рассматриваются только случаи с двумя и тремя лифтами. 4. Почему считается, что открыта только одна дверь в лестничной клетке – на улицу. При этом про двери не на этаже пожара явно сказано, что они закрыты, а про дверь на этаже пожара, сказано, что открыта, но в расчете она как открытая не участвует. 5. И самое главное, как подсчитать подпор воздуха, например, в лестничную клетку без всяких лифтов, из подвала на улицу этаж. Я понимаю так. Определяем давление в лестничной клетке, чтобы оно превышало на 20Па давление на наветренной стороне. Находим расход воздуха через ДВЕ открытые двери по этому давлению. Расход воздуха получается порядка 50000. Это больше чем в разобранном в методике примере для 17-этажного дома с двумя лифтовыми шахтами - 32000.
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
R.A.S. Подпор воздуха в лестничную клетку 14.4.2005, 16:40 ira Тип лестничных клеток определяют архитекторы. Можн... 15.4.2005, 15:36 R.A.S. Уважаемое сообщество, вижу, что тема не пользуется... 20.4.2005, 11:20 barsik Выражаю свое восхищение и уважение к R.A.S.!... 20.4.2005, 14:35 Paul ЦитатаЭто может быть потому, что в вопросе темы ни... 20.4.2005, 23:47 R.A.S. barsik, Paul, спасибо, за потдержание темы.
Семина... 21.4.2005, 10:21 Александра Подскажите, где можно скачать МДС 41.1-99 и бывает... 16.6.2005, 15:18 Paul Цитата("Александра")Подскажите, где можн... 16.6.2005, 19:15 Paul во как 16.6.2005, 19:18 ITS Согласен со всеми коллегами. Если у кого нибудь ес... 7.7.2005, 11:57 Ворон Может не по теме, но всё же:
Вентиляторы для подпо... 23.11.2005, 14:23 Vasara Вопрос: кто-нибудь читал работы В.М.Есина? В катал... 23.11.2005, 16:32 Vasara Вот часть этой методички, о которой я говорила. Из... 23.11.2005, 17:03 Гость_Светлана Здравствуйте!
Меня волнует вопрос по поводу ра... 15.2.2006, 12:02 ss.23 Приточную систему вентиляции противодымной защиты ... 15.2.2006, 12:27 Гость_Светлана Здравствуйте!
Спасибо ss.23 за отклик. Я в сво... 16.2.2006, 9:29 Pitya По поводу застрявших людей - шахта лифта служит от... 16.2.2006, 10:38 ss.23 к Гость_Светлана
По поводу
ЦитатаЯ в своем вариа... 16.2.2006, 12:03 Pitya Вопрос к ss.23, ну и ко всем разобравшимся и имеющ... 16.2.2006, 12:14 ss.23 Учитывая, что ни в одном пособии этого нет...
... 16.2.2006, 12:31 Гость_Светлана Я из Красноярска. В одной из статей АВОК "Про... 16.2.2006, 13:53 ss.23 Мне кажется, неплохой подходящий расчёт в пособии ... 16.2.2006, 14:23 ss.23 к Pitya
Хотел вернуться к Вашему вопросу...
К со... 18.2.2006, 0:49 ss.23 А вот, сама схема. Она входит в текст предыдущего ... 18.2.2006, 0:54 ss.23 Расчёт приточной противодымной защиты при пожаре Л... 20.2.2006, 7:27 EvGenie Цитата(R.A.S. @ Apr 14 2005, 16:41 )4. Почему... 2.3.2006, 21:34 ss.23 Нет опыта - и не надо.
Уверяю, Вас в России прост... 2.3.2006, 23:01 Pitya Абсолютно согласен с ss.23 - пока месть нас (нас -... 3.3.2006, 19:00 Монтажник Чем больше вникаю втему, тем больше вопросов возни... 21.3.2006, 0:47 ss.23 Доказать можно только расчётом, при открытых 2-х д... 21.3.2006, 1:45 Монтажник Так в том то и дело, что по моим расчетам получает... 21.3.2006, 2:39 ss.23 Знакомая ситуация.
У меня в своё время было ещё ху... 21.3.2006, 8:36 Pitya Вообще в СНиП 41-01-2003 чего-то напутали...
... 21.3.2006, 11:42 ss.23 Если подземная автостоянка, то - "да"...... 21.3.2006, 12:41 Pitya Может в здании есть дымоудаление и проектировщики ... 21.3.2006, 13:14 ss.23 Не, не выйдет... Потому что расчёт дымоудаления та... 21.3.2006, 13:20 Pitya Считаем:
Жилой дом или административный...не важн... 21.3.2006, 15:25 ss.23 Просто в этой области, изобретать велосипед, себе ... 21.3.2006, 19:28 Монтажник УРААА!!!!
ГИП проекта подписал изм... 21.3.2006, 21:49 ss.23 Поздравляю! Есть у нас разумные руководители..... 21.3.2006, 22:09 Guest Теперь будем ждать грамотных пожарников что встр... 21.3.2006, 22:18 Saffi Добрый день.
Возник такой вопрос:
На системе подп... 31.3.2006, 10:28 MMM ЦитатаЕсть у нас разумные руководители... И мне ка... 31.3.2006, 11:20 ss.23 Маленькое уточнение по поводу клапана.
Смотрите ма... 31.3.2006, 11:58 Saffi Дело в том, что данный клапан(КОм-1-НЗ)установлен ... 31.3.2006, 16:06 ss.23 Главное назначение поэтажных клапанов (как обычно)... 31.3.2006, 16:21 Valentin_K Вопрос почти по теме.
Не могу найти конкретного от... 2.10.2006, 14:28 ученый Доброго дня! А стоит на энтом зацикливаться. ... 12.10.2006, 19:03 Alexplumb Прошу уважаемых специалистов объяснить, как учитыв... 17.11.2006, 0:34 Alexplumb Может таки поможете с вопросом в моем предыдущем п... 2.2.2007, 20:35 Слободчиков Валентин Таки нет. Отдельный подпор надо. 3.2.2007, 0:12 Alexplumb А расход считать на три лифта и делить потом пропо... 4.2.2007, 17:01 Слободчиков Валентин Допускается располагать лифт для пожарных в общей ... 4.2.2007, 19:20 Alexplumb ЦитатаБуду думать как ПРАВИЛЬНО подсчитать, чтобы ... 4.2.2007, 20:22 saveliy46 поделитесь опытом,
а почему именно 1,3 м/с? 6.2.2007, 17:52 Слободчиков Валентин Да, вроде НПБ 250-97 так хочет 6.2.2007, 21:45 saveliy46 нашел НПБ,
действительно хочет.
странно...если так... 8.2.2007, 16:44 OuAndrey Валентин, если не сложно, то выложите здесь или от... 7.4.2007, 18:18 Wiz НПБ 250-97 хочет НЕ МЕНЕЕ чем 1,3 м/с а не точно 1... 8.4.2007, 12:41 Зольников Михаил Как правильно при испытаниях системы подпора при п... 7.2.2015, 13:31 Airflow Вот это некропост!
Микроманометр еще нужен ... 7.2.2015, 18:05 NOVIK_N Цитата(Airflow @ 7.2.2015, 19:05) Одну тр... 8.2.2015, 23:06 Зольников Михаил Что значит "некропост"? При наличии имею... 7.2.2015, 18:58 Дарик СЕМИНАР как нужен семинар, да еще и с принимающими... 13.2.2015, 12:36 ИОВ Цитата(Дарик @ 13.2.2015, 12:36) ...
В мо... 13.2.2015, 12:51
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|