> Защита вторичный цепей.
Kost_Alex
сообщение 23.10.2006, 20:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Хотелось бы узнать, кто как защищает вторичные цепи в щитах автоматики.

Вопрос появился после того, как сгорел трансформатор на 24В от короткого замыкания. Автомат, который стоял после транса (на вторичной цепи), не сработал.
Вот и думаю, это автомат не отработал, или транс не дал нужного тока для сработки и необходимо ставить предохранители.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kost_Alex   Защита вторичный цепей.   23.10.2006, 20:05
- - Abysmo   Kost_Alex автомат ставят до трансформатора, а не п...   23.10.2006, 21:04
- - vladun   Согласен с последним оратором, но по существу вопр...   24.10.2006, 10:23
- - alexx   Чтобы защитить вторичку тр-ра буржуйские конторы ...   24.10.2006, 10:30
- - LordN   ЦитатаПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (перед и в добавок после, хуж...   24.10.2006, 10:38
- - vladun   Цитатаперед трансом и после предохранители ОБЯЗАТЕ...   24.10.2006, 16:08
- - LordN   ЦитатаНу а КЗ в трансе по первичке - Вы конешно пе...   24.10.2006, 16:27
- - olg2004   в современных трансах - есть и тепловая защита и з...   24.10.2006, 16:28
- - Индеец   Думается конкретный уровень защиты транса нужно вы...   24.10.2006, 18:00
- - Игорь Борисов   Хе! Автоматы на постоянку есть, а на низкие пе...   24.10.2006, 19:29
- - Lex   To alexx Не совсем понятно... токи в первичке и вт...   25.10.2006, 5:07
- - Abysmo   Lex там приписка внизу, что автомат расчитан на то...   25.10.2006, 10:00
- - Lex   Ну Семен Семеныч...   25.10.2006, 11:14
- - Сергей В.   Цитататот что перед - защищает внешние цепи от КЗ ...   25.10.2006, 13:11
- - Андрюха   К сожалению, НАШИ трансики (пишу исходя из собстве...   25.10.2006, 18:35
- - Павел Волков   Да просто надо давнишних годов выпуска брать. Там-...   25.10.2006, 18:40
- - ganin   Заинтересовало обсуждение- у меня есть попутная пр...   25.10.2006, 21:52
- - LordN   Цитатапри замыкании(случайном) или перегрузке по в...   26.10.2006, 6:15
- - vladun   LordN согласен, быстродейств. предохр что надо ...   26.10.2006, 11:03
- - Igor Filkov (Schneider Electric)   http://www.schneider-electric.ru/catalog.a...=3054...   26.10.2006, 16:00
- - ganin   Цитата(LordN @ Oct 26 2006, 07:15 )Цитатапри ...   26.10.2006, 16:16
- - LordN   самовосстанавливающиеся, как уже говорилось, имеют...   26.10.2006, 17:56
- - olg2004   ЦитатаК сожалению, НАШИ трансики (пишу исходя из с...   26.10.2006, 21:10
- - Kost_Alex   Автоматы были до и после трасформатора. Ни один не...   30.10.2006, 22:22
- - Сергей В.   Честно говоря, пока видится одно объяснение -- пов...   31.10.2006, 11:21
- - Abysmo   ЦитатаАвтоматы были до и после трасформатора. Ни о...   31.10.2006, 11:46
- - Kost_Alex   Получается, что должен быть сработать автомат по т...   31.10.2006, 23:58
- - LordN   ЦитатаЕсли КЗ, то номинал тепловой защиты не имеет...   1.11.2006, 7:21
- - Kost_Alex   Насколько мне расказывали на семинаре в Легране, к...   1.11.2006, 8:41
- - Сергей В.   Ув. Kost Alex. Озвучте, пожалуйста, мощность сгоре...   1.11.2006, 10:06
- - Kost_Alex   Трансформатор 40 Вт (Легран). Автоматы С6 (Легран)...   1.11.2006, 21:46
- - Игорь Борисов   Поставьте автомат на 0,5А - у Шнайдера точно есть....   1.11.2006, 23:40
- - Сергей В.   ЦитатаПоставьте автомат на 0,5А Не, в данном случ...   2.11.2006, 11:07
- - Буратино   Из своего опыта поведаю, защита по первичке - дохл...   2.11.2006, 11:25
- - Игорь Борисов   Почему не применять питание постоянного тока и, со...   2.11.2006, 11:33
- - Сергей В.   Цитатавторичка перегружена Повторюсь: транс взять ...   2.11.2006, 11:59
- - Буратино   В сети 220V 50mA, а в сети 24V около 0,5А - вот и ...   2.11.2006, 12:10
- - Kost_Alex   По поводу реле. использую фирмы Финдер. Достаточно...   2.11.2006, 21:45
- - Abysmo   ЦитатаПоставьте автомат на 0,5А - у Шнайдера точно...   3.11.2006, 20:27
- - Kost_Alex   Так все-таки. Вернемся к теме. Было КЗ, это точно....   5.11.2006, 17:03
- - Игорь Борисов   КЗ отключается электромагнитной защитой... теплова...   5.11.2006, 17:29
- - Сергей В.   ЦитатаВиноват ли автомат? Виноват выбор типа защит...   6.11.2006, 10:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных