Всем доброго времени суток!!! Мне необходимо выполнить ЦТП мощностью 515 кВт. Выполнил принципиальную схему со спецификацией. Хотел бы услышать замечания по схеме, если таковые имеются. Заранее всем благодарен!!!
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 745,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219

Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 130,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Sasha!   Паровой ЦТП   10.4.2013, 15:02
- - gilepp   1. Очень важно. Нельзя устанавливать один конденса...   10.4.2013, 18:12
|- - Sasha!   Цитата(gilepp @ 10.4.2013, 19:12) посмотр...   11.4.2013, 14:23
- - gilepp   После КО в трубу врезается труба, как ответвление ...   11.4.2013, 14:53
- - Sasha!   Расскажите, пожалуйста, а нужен ли редукционный кл...   11.4.2013, 16:11
- - gilepp   Если речь идет о ПТО, то поскольку они не предназд...   11.4.2013, 17:53
|- - Sasha!   Цитата(gilepp @ 11.4.2013, 18:53) Если ре...   12.4.2013, 13:05
- - gilepp   Искренне рекомендую поставить редукционную установ...   12.4.2013, 14:15
|- - Sasha!   Цитата(gilepp @ 12.4.2013, 15:15) Если у ...   12.4.2013, 14:23
- - ssn   давление пара перед ПО стоит снизить хотя бы из за...   12.4.2013, 14:30
- - Sasha!   От редукционного клапана, к сожалению, придется от...   12.4.2013, 14:37
- - gilepp   ЦитатаОт редукционного клапана, к сожалению, приде...   12.4.2013, 14:40
- - Sasha!   И все таки, расскажите, пожалуйста, кто-нибудь что...   12.4.2013, 15:08
- - gilepp   Конденсат как известно необходимо возвращать в кот...   12.4.2013, 17:29
- - Марк_палыч   А можете пояснить зачем в схеме что в начале устан...   15.2.2024, 15:38
|- - Галиев   Цитата(Марк_палыч @ 15.2.2024, 15:38) А м...   15.2.2024, 20:31
- - Марк_палыч   Цитата(Галиев @ 15.2.2024, 20:31) Р - 7,0...   15.2.2024, 20:42
- - Галиев   Вы схемку набросайте, а мы подумаем.   15.2.2024, 21:15
- - gilepp   ЦитатаКак можно реализовать групповое регулировани...   16.2.2024, 10:32
- - Марк_палыч   Цитата(Галиев @ 15.2.2024, 21:15) Вы схем...   21.2.2024, 11:32
- - gilepp   У вас вопрос про работу трех клапанов 19, которые ...   21.2.2024, 14:39
- - Марк_палыч   Цитата(gilepp @ 21.2.2024, 14:39) У вас в...   21.2.2024, 14:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 22:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных