> Shneider M238, вопрос по modbus
All_Ex81
сообщение 11.4.2013, 14:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 8.7.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 35787



есть контроллер м238 от шнайдера,
настраиваю в нем relocation table для приема-передачи данных по modbus,
в relocation table битовые поля преобразуются в int,
поэтому из скады я не могу установить бит моментно (т.е. установить бит и сразу его обнулить),
а могу только послать значение равное 1.
Вопрос к знающим - как моментно управлять битовыми данными в этом контроллере?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- All_Ex81   Shneider M238   11.4.2013, 14:31
- - AlexG   Какие функции протокола Modbus вы предполагаете ис...   12.4.2013, 12:11
- - All_Ex81   под моментным сигналом я подразумевал возможности ...   12.4.2013, 13:09
|- - san   Цитата(All_Ex81 @ 12.4.2013, 13:09) под м...   12.4.2013, 13:35
- - All_Ex81   перефразирую предположим есть ключ управления, ког...   12.4.2013, 16:06
|- - san   Цитата(All_Ex81 @ 12.4.2013, 16:06) переф...   12.4.2013, 17:21
- - All_Ex81   во всех скада есть функционал самосброса bool, инт...   13.4.2013, 11:15
|- - san   Цитата(All_Ex81 @ 13.4.2013, 11:15) во вс...   13.4.2013, 13:14
- - All_Ex81   Цитата(san @ 13.4.2013, 14:14) А при чём ...   13.4.2013, 15:39
- - san   Вы ж не сказали какая СКАДА и в какую ячейку помещ...   13.4.2013, 15:50
- - All_Ex81   Цитата(san @ 13.4.2013, 16:50) Вы ж не ск...   13.4.2013, 16:11
- - san   А как же это: Цитата("SoMachine Help")Wh...   13.4.2013, 17:02
- - All_Ex81   скада без разницы какая, регистр например MW0 - но...   13.4.2013, 18:23
- - san   СКАДА имеет значение, так как формат записи у всех...   13.4.2013, 18:32
- - All_Ex81   у заказчиков стоит какаято самописная скада, я ими...   15.4.2013, 7:48
|- - san   Цитата(All_Ex81 @ 15.4.2013, 7:48) reloca...   15.4.2013, 8:00
- - TEA_S7   Используйте не relocation table, а прямую адресаци...   8.4.2014, 11:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных