toxa11010
сообщение 12.4.2013, 18:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.4.2013
Пользователь №: 189226



можноли управлять давлением воды при помощи ТРМ без включения в схему ЧРП с датчиком давления 4...20мА скинте схемку.ЭКМ меня уже достал

Сообщение отредактировал toxa11010 - 12.4.2013, 18:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- toxa11010   автоматизация   12.4.2013, 18:09
- - Akirra   Можно, но при использовании регулирующих клапанов ...   12.4.2013, 18:59
- - toxa11010   Цитата(toxa11010 @ 12.4.2013, 19:09) можн...   12.4.2013, 19:06
- - and   Цитата(Akirra @ 12.4.2013, 19:59) ПЧ с да...   12.4.2013, 19:12
|- - toxa11010   Цитата(and @ 12.4.2013, 20:12) И в эксплу...   12.4.2013, 19:26
|- - and   Цитата(toxa11010 @ 12.4.2013, 20:26) датч...   13.4.2013, 16:00
- - Анатолий1   Дешевле всего дядю Василия посадить следить за ...   12.4.2013, 19:17
- - comcan   А ЭКМ чем задолбал? На котельных сплош и к ряду та...   12.4.2013, 19:42
- - Valiko   а что за насос? Зачем частотник? МОжет лучше устро...   12.4.2013, 19:46
- - toxa11010   Все схемы управления насосом с помощью ЭКМ хорошо ...   12.4.2013, 19:53
- - toxa11010   в момент остановки насоса и закрытии обратного кла...   12.4.2013, 19:59
- - comcan   На пуск насоса надо поставить реле времени, тем са...   12.4.2013, 20:30
- - toxa11010   вот и дело то.ящик в сборе 110т.р дороговато.а у м...   12.4.2013, 20:35
- - comcan   Vacon NXL00385C2H1SSS 61тыр. плюс ящик, автомат, д...   12.4.2013, 20:42
- - serge197a   Самый бюджетный вариант: -ПЧ Веспер Е2-8300 7.5 К...   12.4.2013, 21:52
- - toxa11010   спасибо за подсказку   12.4.2013, 23:46
- - comcan   Я частотник указал на 18 КВт, а если на 7,5 то из ...   13.4.2013, 6:31
|- - kolyan_bk   Цитата(comcan @ 13.4.2013, 7:31) действит...   14.4.2013, 17:06
- - comcan   Забыл сказать что это частотник NXL00165C2H1SSS. Т...   13.4.2013, 6:42
- - serge197a   Да мощность не верно посмотрел. NXL в моем прайсе...   13.4.2013, 7:06
- - comcan   Я цены смотрел на http://www.electrotechnica.ru/va...   13.4.2013, 7:25
- - comcan   Проверил цены указанные в прайсе. Все нормально, д...   13.4.2013, 7:31
- - serge197a   У меня видимо дешевле. Если нужно, то обращайтесь....   13.4.2013, 10:30
- - comcan   Хорошо. Возьму на заметку. Если что обращусь.   13.4.2013, 13:57
- - comcan   С Эрман первый раз сталкиваюсь. Посмотрел, что это...   15.4.2013, 7:25
|- - kolyan_bk   Цитата(comcan @ 15.4.2013, 8:25) С Эрман ...   15.4.2013, 17:55
- - comcan   Спасибо за разъяснения. Буду иметь ввиду. Просто б...   15.4.2013, 19:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных