> Помещение класса чистоты B по Gmp
Роман99
сообщение 15.4.2013, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Всем добрый день! Вопрос в организации необходимой вентиляции в пом. класса B по gmp. Мое видение проблемы: класс B это класс 5 по ГОСТ Р ИСО 14644-4, тоесть однонаправленный поток воздуха (например вертикальный из фальшпотолка в фальшпол и на рециркуляцию через рецирк. шахту), приток чистого воздуха по сан норме + остальное на рециркуляцию, чтобы обеспечить скорость потока воздуха 0,2-0,5 при площади пом 12,6м мы должны крутить в этом помещении порядка 16000 м3/час. Я нигде не ошибся? И самый главный и принципиальный вопрос в типе потока воздуха, по ГОСТ он только однонаправленный, а по рекомендации Федотовой "чистые помещения" и по разговору с технологами можно обойтись и неоднонаправленным или смешенным потоком. Как быть в данной ситуации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Роман99   Помещение класса чистоты B по Gmp   15.4.2013, 15:54
- - Gunner   Роман99 А откуда взялась цифра 16 000 м3/час? По п...   16.4.2013, 11:02
- - Роман99   L=3600 x F x V = 3600 x 12.6(площадь потолка) x 0,...   16.4.2013, 14:41
- - Gunner   Роман99 А зачем всю площадь потолка обеспечивать о...   16.4.2013, 16:12
- - Роман99   Если было бы задание от технолога создать локальну...   16.4.2013, 16:30
- - Gunner   Роман99 Я бы руководствовался ГОСТ 52539-2006, где...   16.4.2013, 17:01
- - Роман99   не понимаю почему вас пугают эти 16000 м3/час, реш...   16.4.2013, 17:12
- - Роман99   Никто так и не ответит по существу?   18.4.2013, 9:44
- - Хоттабыч   Эх Роман... нам бы - с нашим говном, да теплом, Ва...   18.4.2013, 9:54
- - Gunner   Роман99 Я высказал своё мнение, может быть у меня ...   18.4.2013, 10:49
- - Роман99   Технолог все что сделат, так это указал класс чист...   18.4.2013, 11:02
- - Gunner   Роман99 В этом кабинете критическая зона - это зон...   18.4.2013, 13:45
- - Роман99   Насчет не делания однонаправленного потока воздуха...   18.4.2013, 14:49
- - Gunner   Роман99 А вы не знаете, что за аппарат для укупорк...   18.4.2013, 15:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 7:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных