> Вентиляция и кондиционирование помещений, регулирование температурного режима
Alex48
сообщение 16.4.2013, 2:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2013
Из: Белгород
Пользователь №: 189113



Полагаю, что мне сюда...
Уважаемые спецы! Прошу подсказать:-Ч.Д.?
Кондиционеры КЦКП фирмы ВЕЗА были смонтированы и установлены, отрегулированы в соответствие с заводскими установками (надо полагать). Система автоматического управления контролируется посредством контроллера PIXEL. Однако: - 1. Вместо необходимых 18-19 по С система выдает 27-32 градуса. Дабы не превратить эту технику в груду металла, я попросту отключил вручную 3-х ходовой клапан на смесительных узлах (они смонтированы правильно). Ситуация не изменилась. Почему? Водяной калорифер практически исключен из процесса подогрева воздуха, а Т притока = 0 - +5. 2. Контроллер постоянно мигает своим внешним красным светодиодом, но активная авария не высвечивается и установки продолжают не совсем нормально работать. Разобрал полностью и провел весь цикл техосмотра, проверил все установочные параметры согласно Руководству по эксплуатации. Учитывая, что в вопросах программного обеспечения я полный 0, то туда даже не заглядывал. Понятно, что лучшее решение данного вопроса - это сервис служба, но кто даст деньги на ремонт, да и попутных вопросов не оберешься (и за себя, и за того парня...).
Вопрос: - есть ли самостоятельное решение этих явлений? Если да, то - как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex48   Вентиляция и кондиционирование помещений   16.4.2013, 2:11
- - Странная Белка   Причин может быть миллион. От параметров теплосети...   17.4.2013, 17:33
|- - vadim999   Цитата(Странная Белка @ 17.4.2013, 18:33)...   17.4.2013, 22:10
- - Skaramush   Вы понаписали несколько групп цифр. Давайте уточни...   17.4.2013, 18:49
- - Skaramush   Ничуть. Просто Цитатаотключил вручную 3-х ходовой ...   17.4.2013, 22:28
- - vadim999   Цитата(Alex48 @ 16.4.2013, 3:11) отключил...   17.4.2013, 23:05
- - Skaramush   Но тогда, если расход теплоносителя минимален, сиг...   18.4.2013, 13:15
- - vadim999   Цитата(Alex48 @ 16.4.2013, 3:11) Система ...   18.4.2013, 15:56
- - Alex48   Уважаемые коллеги!( С вашего позволения). Вооб...   18.4.2013, 16:09
|- - vadim999   Цитата(Alex48 @ 18.4.2013, 17:09) Уточняю...   18.4.2013, 22:01
- - Alex48   Спасибо за внимание к моей рабочей проблеме. Отвеч...   19.4.2013, 9:41
|- - vadim999   Цитата(Alex48 @ 19.4.2013, 10:41) 1...   19.4.2013, 9:55
- - Nikolay Sergeevich   Перегрев возможен и когда воздушные фильтры уже во...   19.4.2013, 9:52
- - Alex48   #12 - было такое предположение... провел техосмо...   19.4.2013, 16:54
- - Aidar90   Доброго времени суток) Помогите пожалуйста, не где...   5.5.2013, 19:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных