reel13
сообщение 16.4.2013, 16:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 101409



Доброго времени суток, уважаемые форумчани!
Занимаюсь разработкой проекта АПТ автостоянки на -1 и -2 этажах жилого дома. По СП 5.13130 минимальный расход воды 30 л, по СП 10.13130 расход на ПК - 2 струи по 5 л/с. Естественно, расход ПК уточняется по тому же СП 10.13130 и расход общий спринклеров тоже - в результате гидравлического расчета по 5.13130, но грубо имеем расход в 40 л/с.
Гарантированный напор в сети - 1 атм, ставлю насосы - тут вопросов нема. Гарантированный расход городского водопровода - 10 л. Расход воды на хоз.-быт. нужды составляет 5 л/с. В тоге я получаю, что необходимый расход - 45 л/с, а водопровод дает 10 л/с. Значит необходим запас воды в размере (45-10)л/с x 60 с x 60 мин = 126 000 л или 126 кубов воды. (время тушение пожара АПТ и ПК на ПТ равно 60 мин).
И вот тут возникает у меня вопрос - 126 кубов, это емкость 4 метра высоты и 5 x 6.3 кв.м. площадью. СП требует 2 емкости с 50% запасом от расчетного - значит это два резервуара 4x4x4(прикидычно для примера)
4x4x4 = 64. 64 x 2 = 128.
Как я понимаю, баки такие можно подобрать на основании Серии 5.904-43. А вот по обвязки с насосами и вводом воды, а ткже правильном расположении относительно насосов - где можно вычерпать информации? Не подскажите по подробней как должна выглядеть насосная внутри здания на -1 этаже с насосами АПТ и баками с пож.объемом? Интересует все - обвязка, проходы, расположение, принцип работы.
И еще один вопрос:
- на наружнее пожаротушение инженером по внутрянки(это не я) определен расход в 30 л/с. Такой расхо сеть не даст, он тоже думает о устройстве резервуаров. Вот как в таком случае выглядит схема работы ПТ, если бак внутри или снаружи здания? Причем обвязывать придется насосы на АПТ и ВПВ автостоянки, насосы ВПВ на жилье и насосы на наружнее пожаротушение от гидрантов. Возможно же размещение насосов АПТ+ВПВ стоянки и ВПВ жилого фонда внутри здания на -1 этаже?
Как я понимаю, если бак закопан снаружи - от наружнего водопровода берется ввод на хоз.-питье в здание и отдельно ввод в бак пожарный(инеженер ВК принял ВПВ жилья отдельной системой от хоз-пит водопровода). Бак наполняется и стоит, дожидается своего часа. После бака выход идет отдельным вводом в здание на Обвязку насос АПТ+ВПВ стоянки и ВПВ жилья. А куда здесь вклиниваются наружние гидранты?
В общем много не понятного для меня. Помогите разобраться с вопросами или укажите где можно найти ответы. Спасибо огромное заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- reel13   Вопрос о пожарных резервуарах   16.4.2013, 16:28
- - Fisher155   Думаю лучше сделать отдельную насосную в здании на...   17.4.2013, 7:35
|- - reel13   Цитата(Fisher155 @ 17.4.2013, 7:35) Думаю...   17.4.2013, 13:18
- - fantomas_1954   Всем привет! Кстати, а не требуется ли в данно...   17.4.2013, 9:41
|- - Fisher155   Цитата(fantomas_1954 @ 17.4.2013, 10:41) ...   17.4.2013, 12:50
- - fantomas_1954   так она же там СТОИТ без разбора(пока пожар не слу...   17.4.2013, 13:04
|- - Fisher155   Цитата(fantomas_1954 @ 17.4.2013, 14:04) ...   17.4.2013, 13:41
|- - fantomas_1954   Цитата(Fisher155 @ 17.4.2013, 14:41) Чест...   17.4.2013, 13:58
|- - reel13   Цитата(fantomas_1954 @ 17.4.2013, 13:58) ...   17.4.2013, 14:53
- - Fisher155   To reel13. Дома проект похожий есть, года три наза...   17.4.2013, 14:04
|- - reel13   Цитата(Fisher155 @ 17.4.2013, 14:04) To r...   17.4.2013, 14:37
- - fantomas_1954   Вряд ли об этом много чего написано, т.к. пожарник...   17.4.2013, 15:17
- - Сантех10   Цитата(reel13 @ 16.4.2013, 17:28) ... СП ...   17.4.2013, 15:48
- - fantomas_1954   Только не забудьте трубу наполнения и подпитки рез...   17.4.2013, 15:59
- - Fisher155   План насосной с двумя резервуарами на АПТ+ВПВ+ПГ В...   18.4.2013, 9:48
- - Dmitry_vk   Цитата(reel13 @ 17.4.2013, 13:18) Я сам п...   18.4.2013, 15:50
- - reel13   Всем огромное спасибо за помощь, особенно Fisher15...   19.4.2013, 12:09
- - jiexawcr   Прошу совета. Что-то совсем запугали меня наши стр...   21.5.2018, 14:05
- - Sindarkon   Системы с одним резервуаром проходят прекрасно...   21.5.2018, 18:44
- - Serg Ivanov   Цитата(Sindarkon @ 21.5.2018, 18:44) Сист...   31.5.2018, 8:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных