Honeywell. Каким образом поступить?, или где найти программиста |
|
|
|
16.4.2013, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557

|
Есть, значит, объект. Мне любезно предлагают его запустить. Да только вот незадача - на этом объекте, помимо хорошо знакомого и практически родного мне оборудования, есть оборудование компании Honeywell: контроллеры Excel 1000500C, Excel 800 (по-моему так они называются, точно не помню), модули ввода/вывода к ним, панель оператора. Пошукав в интернете, я понял, что не всё так просто, а точнее совсем не просто. Изучение данного форума привели меня к мысли, что связываться с Honeywell'ом опасно для нервов и кошелька. Однако, отказываться от работы не хочется, посему прошу совета у людей знающих: 1. Приложить все силы и обаяние для того, что бы заменить данное оборудование. Самый идеальный для меня вариант, но пойдёт ли на это Заказчик... 2. Найти программиста. Я так понял, что с программистами по Honeywell'у вообще напряг. Ситуация усугубляется тем, что объект находится не в Москве и даже не в Питере. Даже, если я его найду и получу от него то, что мне надо, то где я его буду искать, когда на объекте что-нибудь случится (не дай Бог, конечно). Но в любом случае, если есть желающие и/или знакомые специалисты по данному оборудованию, то буду признателен за контакты. 3. Купить программу и программировать самому. Проанализировав форум, я понял, что: а) мне её просто не продадут; б) стоит она баснословные деньги; в) к МЭК 61131-3 она не имеет никакого отношения.
Так что вариант № 3 отпадает сам собой, вариант № 1 прокатит едва ли, остаётся вариант № 2. Есть желающие?
P.S. к официалам не отправлять, к ним я ещё успею.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
power_factor Honeywell. Каким образом поступить? 16.4.2013, 16:47 vladun тема- Баян, ща начнется 16.4.2013, 17:02 Y&S Цитата(power_factor @ 16.4.2013, 17:47) Е... 16.4.2013, 17:32 power_factor Цитата(Y&S @ 16.4.2013, 18:32) А исхо... 16.4.2013, 17:46 Y&S Цитата(power_factor @ 16.4.2013, 18:46) У... 17.4.2013, 10:19 comcan Всетаки придется брать обоянием. 16.4.2013, 20:27 power_factor Цитата(Y&S @ 17.4.2013, 11:19) Т.е. у... 17.4.2013, 11:41 Y&S Цитата(power_factor @ 17.4.2013, 12:41) Д... 18.4.2013, 17:49 kdu Автору - я бы просто по-чесноку объяснил зак-у что... 17.4.2013, 13:11 Lex Цитата(kdu @ 17.4.2013, 17:11) ИМХО: Hone... 17.4.2013, 13:36  kdu Цитата(Lex @ 17.4.2013, 16:36) Про упаков... 18.4.2013, 5:30   Lex Цитата(kdu @ 18.4.2013, 9:30) Могу обосно... 18.4.2013, 6:50    Y&S Цитата(Lex @ 18.4.2013, 7:50) Воооот... 18.4.2013, 17:36     vladun Цитата(Y&S @ 18.4.2013, 17:36) Соглас... 18.4.2013, 20:31      Lex Цитата(vladun @ 19.4.2013, 0:31) Вам же н... 19.4.2013, 4:27       vladun Цитата(Lex @ 19.4.2013, 4:27) Вроде грамо... 20.4.2013, 16:06        йцукен Цитата(vladun @ 20.4.2013, 17:06) джентль... 20.4.2013, 18:21    kdu Цитата(Lex @ 18.4.2013, 9:50) вижу что ес... 19.4.2013, 6:00    младшой Цитата(Lex @ 18.4.2013, 7:50) Воооот... 19.4.2013, 11:02    Рекуператор Цитата(Lex @ 18.4.2013, 7:50) Воооот... 19.4.2013, 11:10   Рекуператор Цитата(kdu @ 18.4.2013, 6:30) Могу обосно... 19.4.2013, 10:49   Staurus Цитата(kdu @ 18.4.2013, 6:30) Могу обосно... 17.9.2014, 13:15    Denchik Цитата(Staurus @ 17.9.2014, 14:15) Скорее... 17.9.2014, 17:52 Max2114 ИМХО - пытаться ЗАКу доказать, что для него же луч... 17.4.2013, 13:39 Lex Цитата(Max2114 @ 17.4.2013, 17:39) ИМХО -... 17.4.2013, 14:06 power_factor Цитата(kdu @ 17.4.2013, 14:11) ИМХО: Hone... 17.4.2013, 15:56 Y&S Цитата(power_factor @ 17.4.2013, 16:56) И... 18.4.2013, 17:42 timofeyprof можно обратиться к официальным представителям. нам... 17.4.2013, 16:19 Max2114 ИМХО - при выскокй стоимости железа получается неп... 18.4.2013, 8:36 Lex Вот. Уже полезно.
А там все было на Ханивеле сдела... 19.4.2013, 9:34 power_factor Цитата(Y&S @ 18.4.2013, 18:49) Все пе... 19.4.2013, 14:31 Y&S Цитата(power_factor @ 19.4.2013, 15:31) О... 19.4.2013, 18:51 vladun Все компании, идущие путем "делайте с нами ил... 19.4.2013, 17:28 Рекуператор Конечно для нас:-) 19.4.2013, 23:05 power_factor Цитата(йцукен @ 20.4.2013, 19:21)
Я бы ... 22.4.2013, 12:39 йцукен Цитата(power_factor @ 22.4.2013, 13:39) Н... 22.4.2013, 12:53 Spaider Защитники Honeywell проснитесь. Сам я работал и с ... 22.4.2013, 13:18 sashokk Добрый день. Работаю с данным оборудованием. Где в... 25.4.2013, 12:02 Рекуператор Цитата(sashokk @ 25.4.2013, 13:02) Добрый... 25.4.2013, 13:04  Martin Цитата(Рекуператор @ 25.4.2013, 14:04) Сп... 3.5.2013, 10:51 Usach тема - блеск!
мол, я, мужики, подрядился на... 3.5.2013, 15:22 vladun В принципе, с этим трудно не согласиться, но вот п... 3.5.2013, 19:57 Martin Цитата(vladun @ 3.5.2013, 20:57) В принци... 4.5.2013, 0:14  vladun Цитата(Martin @ 4.5.2013, 0:14) Потому чт... 4.5.2013, 19:23 Usach а тут вопрос переходит в качественно не техническу... 4.5.2013, 9:18 Дениск@ Цитата(kdu @ 18.4.2013, 6:30) Могу обосно... 4.5.2013, 22:20 vladun Цитата(Дениск@ @ 4.5.2013, 22:20) Господа... 4.5.2013, 22:58  йцукен Цитата(vladun @ 4.5.2013, 23:58) А зачем ... 6.5.2013, 16:49   beastmaster Цитата(йцукен @ 6.5.2013, 17:49) РЕАЛЬНО ... 9.5.2013, 13:22    polyakov.mo Цитата(beastmaster @ 9.5.2013, 14:22) Чег... 13.5.2013, 10:32 tiptop Цитата(Дениск@ @ 4.5.2013, 23:20) да - с ... 9.5.2013, 15:37 Дениск@ Цитата(vladun @ 4.5.2013, 23:58) ну и чем... 5.5.2013, 22:22 Max2114 Цитата(Дениск@ @ 5.5.2013, 23:22) И буду ... 6.5.2013, 8:24 Usach Цитата(vladun @ 4.5.2013, 23:23) это все ... 6.5.2013, 9:52 Usach аха...а ещё нищебродство и холуйство...вроде всё п... 6.5.2013, 17:45 polyakov.mo Цитата(Usach @ 6.5.2013, 18:45) аха...а е... 7.5.2013, 9:19 kav1 Тоже скажу. На оборудовании этого производителя сд... 7.5.2013, 10:19 Дениск@ Цитата(Max2114 @ 6.5.2013, 9:24) Скорее В... 7.5.2013, 19:10 vladun Цитата(Дениск@ @ 7.5.2013, 19:10) ... кон... 19.5.2013, 10:37  йцукен Цитата(vladun @ 19.5.2013, 10:37) во прик... 20.5.2013, 17:55   vladun Цитата(йцукен @ 20.5.2013, 17:55) А прико... 20.5.2013, 20:38    йцукен Цитата(vladun @ 20.5.2013, 20:38) такая п... 20.5.2013, 20:49 vladun я не поддаю сомнению надежность этого железа, а во... 7.5.2013, 23:34 Рекуператор Факт, остается фактом. Там где нет хонневела, там ... 9.5.2013, 12:33 vladun ЦитатаЭто простите как он дает заработать инженера... 9.5.2013, 13:45 Usach Цитата(polyakov.mo @ 13.5.2013, 13:32) Ес... 20.5.2013, 17:08 polyakov.mo Цитата(Usach @ 20.5.2013, 18:08) Ну значи... 21.5.2013, 9:38 vladun эт точно ! 20.5.2013, 21:43 Usach аха - "лебедь, рак и щука"... причем в... 21.5.2013, 12:00 polyakov.mo так я таким комплексом и делаю. Интересной была ре... 21.5.2013, 12:43 Usach Ну...меня Вы то же потрясли - Вы хде работаете то ... 21.5.2013, 13:47 polyakov.mo Как Вы не поняли, что цифирь условный совершенно и... 21.5.2013, 14:30 Verh Цитата(polyakov.mo @ 21.5.2013, 12:43) та... 21.5.2013, 14:37 Usach Ну..тады...ладно...в Бахдади всёспокаойно... 21.5.2013, 20:52 polyakov.mo Не стал заводить тему для очередного обсуждения бу... 12.8.2014, 9:54 Martin Цитата(polyakov.mo @ 12.8.2014, 10:54) Не... 14.8.2014, 10:04  polyakov.mo Цитата(Martin @ 14.8.2014, 11:04) На ... 14.8.2014, 10:33