toropova
сообщение 18.4.2013, 6:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 8.7.2012
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Нужен совет!
Насосная станция пожаротушения подает воду в 2 кольцевых сети:
1 сеть - противопожарная низкого давления с установленными на ней пожарными гидрантами с расходом 260л/с и напором 50м;
2 сеть противопожарная высокого давления с установленными на ней лафетными стволами с расходом 160л/с и напором 120м.

Ни на одной из сетей АПТ нет. Протяженности сетей большие.
Каким образом будет поддерживаться давление в этих сетях и нужно ли его поддерживать?
На форуме бытуют разные мнения, кто то говорит пусть система стоит просто наполненная водой и основные насосы будут включаться при падении давления в сети, кто то пишет что нужно ставить жокей, или жокей с мембранным баком.
Поделитесь пожалуйста мнениями по этому вопросу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- toropova   поддержание давления в противопожарной сети   18.4.2013, 6:14
- - Sindarkon   Цитатапусть система стоит просто наполненная водой...   18.4.2013, 8:21
- - toropova   в обоих сетях давление нужно поддерживать?   18.4.2013, 8:31
|- - Dmitry_vk   Цитата(toropova @ 18.4.2013, 8:31) в обои...   18.4.2013, 15:53
- - Sindarkon   А в обеих сетях насосы запускаются по падению давл...   18.4.2013, 9:17
|- - toropova   Цитата(Sindarkon @ 18.4.2013, 9:17) А в о...   19.4.2013, 5:23
- - toropova   и по мембранному баку: в системе АПТ его объем при...   19.4.2013, 5:48
- - toropova   кто нибудь откликнется?   23.4.2013, 14:44
- - Фитинг   По лафетам - нужно поддерживать дежурное давление....   24.4.2013, 0:51
|- - toropova   Цитата(Фитинг @ 24.4.2013, 0:51) По лафет...   24.4.2013, 3:24
- - Dmitry_vk   Цитата(toropova @ 18.4.2013, 6:14) На фор...   24.4.2013, 7:36
- - and   А циркуляция в Ваших кольцевых сетях будет?   24.4.2013, 7:45
|- - Dmitry_vk   Цитата(and @ 24.4.2013, 7:45) А циркуляци...   24.4.2013, 8:14
|- - toropova   Цитата(and @ 24.4.2013, 7:45) А циркуляци...   24.4.2013, 11:38
- - and   Да делали недавно оборудование для похожего проект...   24.4.2013, 9:25
- - and   Чтоб вода не замёрзла. Плюс можно сразу определить...   24.4.2013, 13:40
|- - Dmitry_vk   Цитата(and @ 24.4.2013, 13:40) Чтоб вода ...   24.4.2013, 13:55
- - and   Проект не наш. Возможно там имелись в виду другие ...   24.4.2013, 14:54
- - and   Подумал тут, и решил, что циркуляция таки от замер...   25.4.2013, 6:07
- - Dmitry_vk   Есть циркуляция - есть давление. Пришли к противор...   25.4.2013, 8:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных