> Вопрос по Vacon Nxc
omega75
сообщение 20.4.2013, 15:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 8.1.2010
Пользователь №: 43791



Добрый день. Подскажите, кто вживую сталкивался с частотниками Vacon NXC, реально ли такая реализация схемы управления? Из мануала на частотник по базовой макропрограмме, вывод 6 (+24 В), вывод 8 (пуск-контакт замкнут/стоп-контакт разомкнут), вывод 10 (блокировка запуска-контакт замкнут, как понял из мануала "вход для сигнала внешнего отказа") и вывод 16 (сброс блокировки запуска-контакт замкнут из мануала "сброс отказа"). Схему насоса прикладываю.
И еще никак не найду при каких условиях ставят амперметр для индикации тока потребления приводом и где (по месту или на силовом шкафу)?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model.pdf ( 153,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- omega75   Вопрос по Vacon Nxc   20.4.2013, 15:39
- - Andrew_2610   про сигналы не скажу - щас лениво разбираться. зад...   20.4.2013, 19:54
- - Nocav   Все вы написали правильно в Базовой программе это ...   21.4.2013, 8:13
- - poludenny   1) У вас в спецификации забит частотник NXS00875A2...   21.4.2013, 9:11
- - omega75   Цитата(omega75 @ 20.4.2013, 15:39) Добрый...   21.4.2013, 9:45
- - omega75   Что-то не могу понять как редактировать сообщения....   21.4.2013, 10:24
- - Nocav   Я пишу номера клемм на частотнике непосредственно...   21.4.2013, 10:48
- - omega75   Nocav, Вы написали для подключения внешнего амперм...   21.4.2013, 11:34
- - Nocav   я иногда на клеммы внешнего отказа подключаю термо...   21.4.2013, 11:40
- - omega75   Nocav, подскажите, правильно принято решение по по...   21.4.2013, 12:25
- - Nocav   Смотрите Стандартную программу. Функция DIN3(это 1...   22.4.2013, 5:09
- - omega75   Спасибо, разобрался, первый раз беру эти частотник...   22.4.2013, 21:21
- - Nocav   Вещь хорошая! Меню и мануал тоже адекватный......   23.4.2013, 12:12
- - eleandr   Ребят, в чем отличие nxc от vacon и svx от moelle...   24.4.2013, 20:23
- - Nocav   Цитата(eleandr @ 24.4.2013, 21:23) Ребят,...   25.4.2013, 8:37
- - СергейУ   Добрый день! Приобрели частотный преобразовате...   8.12.2014, 8:08
- - Гервин   Где вы хотите ПИД-регулятор-в ПЧ или контроллере? ...   8.12.2014, 17:54
- - СергейУ   Мы хотим датчик давления данфосс MBS 3200 подключи...   9.12.2014, 9:58
- - Nocav   Откройте мануал на программу ПИД и прочитайте там ...   15.12.2014, 17:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 9:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных