> Схема обвязки гликолевого рекуператора, Посмотрите схему, всё ли правильно в такой схеме
MANN
сообщение 22.4.2013, 7:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 1.2.2012
Пользователь №: 138252



Рассматривается холодный период года с расчетной температурой наружного воздуха -46С.
Приточная установка П. Наружный воздух нагревается от -46 до -26С в гликолевом рекуператоре, далее в электрическом калорифере от – 30 до +18С.
Вытяжная установка В. Водо-гликолевый раствор (55 % гликоля, 45 % воды) нагревается вытяжным воздухом до +15С (расчетная температура вытяжного воздуха +24С) и подается в гликолевый рекуператор приточной установки П.
При понижении температуры водо-гликолевого раствора до +10С трехходовой клапан перекрывает поток раствора для поступления в приточную установку, при этом раствор двигается по малому контуру для достижения температуры +15С.
Подпитка системы осуществляется ручным насосом из закрытой емкости.
Температура нагрева водо-гликолевого раствора примерная.

Подскажите, может есть какие-нибудь графики зависимости нагрева водо-гликолевого раствора (теплоносителя) от вытяжного воздуха, либо какая-нибудь нормативка?

И вопрос в общем по схеме, будет ли работать такая схема?

Схема прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________.pdf ( 30,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MANN   Схема обвязки гликолевого рекуператора   22.4.2013, 7:55
- - Iroha   Цитата(MANN @ 22.4.2013, 10:55) Подскажит...   22.4.2013, 9:09
- - LordN   схема рабочая. все остальное считается числовыми м...   22.4.2013, 16:52
- - Bеликий   А вообще смысл есть в трёхходовом? Задача ведь мак...   22.4.2013, 16:57
- - LordN   без него все замерзнет вмиг   22.4.2013, 18:40
|- - kdu   Цитата(LordN @ 22.4.2013, 21:40) без него...   23.4.2013, 6:46
- - Iroha   Регулирующий вентиль нужен для: 1. Регулировать мо...   23.4.2013, 7:18
|- - Bеликий   Цитата(Iroha @ 23.4.2013, 8:18) Регулирую...   23.4.2013, 10:19
|- - Iroha   Цитата(Bеликий @ 23.4.2013, 13:19) Ну мощ...   23.4.2013, 13:51
- - ampcreator   Цитата(kdu @ 23.4.2013, 7:46) Это Вы явно...   23.4.2013, 9:42
- - LordN   защита от обмерзания - только средней температурой...   23.4.2013, 10:41
- - MANN   Всем спасибо за участие! Трехходовой клапан бу...   23.4.2013, 11:38
- - vadim999   Цитата(Bеликий @ 22.4.2013, 17:57) А вооб...   23.4.2013, 14:23
- - виктор   А каким образом гликоль может нагреться до +15С ? ...   25.4.2013, 10:53
- - Iroha   Нагрев гликоля происходит в теплоизвлекающем тепло...   25.4.2013, 11:21
- - виктор   Спасибо что сообщили!откуда+15С!!...   25.4.2013, 12:37
- - ssn   все правильно. только управление клапаном надо дел...   25.4.2013, 12:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 15:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных