> Наладка тепловой сети после реконструкции
tabunator
сообщение 24.4.2013, 23:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.4.2011
Пользователь №: 105428



Здравствуйте, уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста разобраться.

Тепловая сеть с расчетным расходом теплоносителя 80 м3/ч, количество абонентов сети - 60 (административные и производственные здания, теплоспутники, технологические нужды) включена для проведения пуско-наладочных работ.
Источник теплоснабжения - блочная котельная с 3-мя насосами (2раб+1рез) - Wilo-IL 65/170 мощностью 11 кВт каждый. В соответствии с проектом каждый насос должен создавать напор 36 метров, а котельная должна выдавать в сеть напор 30 м (давление 5 кгс/см2 на подаче и 2 кгс/см2 в обратке).
При включении котельной перепад на насосах составил 20 метров, на выходе из котельной - 7 метров (давление 3,7 кгс/см2 на подаче, 3 кгс/см2 в обратке). Датчики расхода установленные в котельной показывают расход теплоносителя - 120 м3/ч., максимальный перепад в тепловых пунктах абонентов (там где есть манометры) 2-3 метра. В тепловых пунктах удалённых абонентов (почти треть от общего числа) фактический расход теплоносителя меньше расчетного в 3-4 раза.
Прикрепленный файл  wilo_il_39_graf.jpg ( 97,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
- На основании графика с характеристикой работы насосов Wilo-IL 65/170 я склоняюсь к выводу, что:

1. Установленные в соответствии с проектом насосы не справляются с фактическим объёмом теплоносителя (120 м3/ч, а то и больше) и поэтому не могут выдать проектный перепад и обеспечить абоненты теплоносителем в соответствии с проектом.
2. Расчетный расход теплоносителя равный 80 м3/ч сильно занижен, и в реальности намного выше (при включении 3-х насосов в ручном режиме расход согласно датчиков расхода составил 140 м3/ч), соответственно следует пересчитать расчетные тепловые нагрузки и расходы.
3. Диаметр трубопроводов внутри котельной - 159 мм. На выходе из котельной прямой и обратный трубопроводы диаметром 159 мм подключены к прямому и обратному трубопроводу тепловой сети диаметром 219 мм. Длина трубопроводов тепловой сети с диаметром 219 мм составляет почти 1000 метров (как бы основная магистраль).

Подскажите, я правильно понимаю вышеизложенную проблему или что то упустил ? Может ли факт расширения трубы привести к падению скорости теплоносителя на выходе из котельной, падению давления и всем выше перечисленным бедам ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- tabunator   Наладка тепловой сети после реконструкции   24.4.2013, 23:11
- - den.mgn   Цитата(tabunator @ 25.4.2013, 1:11) Тепло...   25.4.2013, 0:31
- - tiptop   Цитата(tabunator @ 25.4.2013, 0:11) я пра...   25.4.2013, 5:42
- - venni   ЦитатаТепловая сеть с расчетным расходом теплоноси...   25.4.2013, 5:47
- - tabunator   ЦитатаТак все-таки, на какой расход Вы делаете нал...   25.4.2013, 8:03
- - trollercon   Насколько я знаю насосы WILO, у них должно быть не...   25.4.2013, 8:35
- - tabunator   ЦитатаНеправильно. ПроводИте регулировку теплосети...   25.4.2013, 8:59
|- - Евгений Буш   ЦитатаГрафик 95-70. Расчетная нагрузка 2,36 МВт. Р...   25.4.2013, 22:56
|- - tiptop   Цитата(Евгений Буш @ 25.4.2013, 23:56) и ...   26.4.2013, 5:28
- - KGP1   Если планируемый т/граф 95/70 то потребители должн...   25.4.2013, 9:12
- - Altelega   ЦитатаТак понимаю необходимо делать наладочный гид...   25.4.2013, 9:34
- - tabunator   ЦитатаНасколько я знаю насосы WILO, у них должно б...   25.4.2013, 14:33
|- - trollercon   Цитата(tabunator @ 25.4.2013, 15:33) Проб...   25.4.2013, 15:52
- - испытатель   Вы в каких точках все это измеряете? Вообще-то, ес...   25.4.2013, 14:52
- - Галиев   ''Шайбу, шайбу!'' - на каждого...   25.4.2013, 17:05
- - Khomenko_A_S   километр трасы- пройти пешком и просмотреть всю тр...   25.4.2013, 17:24
- - испытатель   Да нормальные цифры. Алгоритм действий не очень. Я...   25.4.2013, 18:48
- - Altelega   ЦитатаПробовал. Отключил 90% нагрузки (абонентов),...   26.4.2013, 7:54
- - Евгений Буш   Да, капитально заснул!   26.4.2013, 9:31
- - tabunator   ЦитатаВы вот все в трубы пытаетесь "пролезть...   27.4.2013, 9:12
|- - tiptop   Цитата(tabunator @ 27.4.2013, 10:12) рабо...   27.4.2013, 9:31
|- - lexacs   Цитата(tabunator @ 27.4.2013, 9:12) Котлы...   29.4.2013, 15:51
- - испытатель   Что-то каша через крышку потекла. Схему ТМ и сети ...   27.4.2013, 11:24
- - Евгений Буш   Просыпаюсь!!! Когда Вам советовали огр...   27.4.2013, 11:30
|- - Khomenko_A_S   Цитата(Евгений Буш @ 27.4.2013, 11:30) Пр...   27.4.2013, 17:16
- - tabunator   ЦитатаСхему ТМ и сети с диаметрами нужно, если ест...   27.4.2013, 19:45
|- - tiptop   Цитата(tabunator @ 27.4.2013, 20:45) Пожа...   28.4.2013, 19:25
- - испытатель   Вы хотя бы модель сети покажите квадратиками и лин...   28.4.2013, 11:02
- - tabunator   ЦитатаВы хотя бы модель сети покажите квадратиками...   28.4.2013, 12:24
- - Volegv   Наладка тепловой сети начинается с установки на вв...   7.5.2013, 13:11
- - свинг   Уважаемы специалисты, в чем смысл наладки я понял....   7.5.2013, 14:58
|- - tiptop   Цитата(свинг @ 7.5.2013, 15:58) весовая н...   7.5.2013, 18:40
|- - KGP1   Цитата(свинг @ 7.5.2013, 15:58) ...4) ???...   8.5.2013, 7:49
- - свинг   А при данной закрытой схеме ГВС мы не будем учитыв...   8.5.2013, 11:12
- - Volegv   Цитата(свинг @ 8.5.2013, 11:12) А при дан...   8.5.2013, 13:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных