Обслуживаю объект, шкафчик на симатике 3 приточно-вытяжных установки, выводится на диспетчерский комп.

Частотники АВВ АС 130, пока выключено все нормально, только пускаем девиация (колебание) температуры аж 15 градусов цельсия, +- 7,5.

Соответствено журнал диспетчера забит тревогами о низкой и высокой температуре в канале, + КЗР скоро голова открутится.

Пока что нарыл, нет экрана на линиях управления ЧП, нет экранов на линиях датчиков температуры, нет силовых фильтров на входе/выходе ЧП. Нет экрана на силовых кабелях до движков.

Пока пробывал гальваничеки развязать чп и симатик, т.к. чп управляется через блок питания симатика. Экранировать датчики температуры.
Результат нулевой.

Осталось, только силовые кабели экранировать, ато NYM проложен в лотке с контрольными, и я так чувствую наводки прям на DO прут в симатик.

НО я опасаюсь радио помех ибо ЧП и симатик находятся в одном шкафу.

У кого опыт есть работы с данным пром контроллером, поделитесь плиз ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 19:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных