> Расчетный расход воды после т/о на ГВС, замечания экспертизы
Tigra
сообщение 26.4.2013, 8:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 22.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6726



Добрый день, коллеги! Нужна ваша помощь.

Экспертиза дала замечание по проекту ИТП: "Принять диаметр трубопровода холодной воды в системе горячего водоснабжения равным диаметру трубопровода горячей воды.В период максимального водоразбора расход воды через циркуляционный трубопровод минимален."

По формулам СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" расчетный расход воды после т/о считается по расходу тепла в час максимального водопотребления
по СНиП 2.04.01-85 (2000) "Внутренний водопровод и канализация зданий" п. 3.13 по расход тепла в час максимального водопотребления считается с учетом циркуляции

из чего я делаю вывод что расчетный расход воды после теплообменника равен часовому расходу воды на ГВС+циркуляция. И диаметры трубопроводов В1 и Т3 не должны быть одинаковыми.

Подскажите, в чем я ошибаюсь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных