> Modicon M340, Как сбросить опрос по Modbus без останова???
x-nikolas
сообщение 27.4.2013, 17:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 11.2.2013
Пользователь №: 181103



Добрый день!
В процессе чтения данных по модбасу мы столкнулись с ситуацией:

Один из контроллеров М340 опрашивает по Modbus Ethernet посредством функции Readvar другие такие же семь контроллеров, установленные в щитах. Если с одного из щитов снимают напряжение - опрос этого щита умирает навсегда, пока не нажмёшь стоп/старт или, соответственно, не перегрузишь контроллер. Если остановить секцию и включить заново - ничего не меняется. Причём в gest не висит никакой аварии, а просто всё замирает.
Получается, хорошо бы как-нибудь при отсутствии опроса (readvar.eno=0 более 10 сек, например) сбросить ethernet соединение.
Но как это сделать, я не нашёл и прошу помощи. Почитал системные биты, не нашёл сброса Ethernet-a.
Заранее благодарен!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 18:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных