Сельский дом культуры, централизованное теплоснабжение от котельной, система смонтирована в этом году, двухтрубная с нижней разводкой, сталь, три приблизительно равные по длине и гидр. сопротивлению ветки (вдоль здания, две на первом этаже, одна на втором), радиаторов по 17-20 шт и кВт по 25 каждая .

До этого было просто вдоль наружных стен две толстые трубы Ду около 100, это грело так себе.

Сейчас после пуска на каждой ветке греет только около половины ближайших к распр. коллектору радиаторов, остальные холодные. Давление на входе вроде бы нормальное 0,45 Мпа (хотя манометр может врать, на обратке он например вообще не работает), температура прямой 35 С, обратки 31 С.

Какие возможные причины и как их устранить?

Засоров и воздуха вроде особо нет и если бы они были то не на всех же ветках сразу.

Может занижены диаметры труб, каждая ветка начинается с Ду 40 и постерпенно переходит в Ду 15? Если занижены то что лучше и дешевле увеличить диаметр или воткнуть в каждую ветку по насосу. Если насосы то какие и куда? Есть ли смысл ставить насосы в том месте где кончается теплая часть чтобы они гнали дальше?

Может ли что-то изменить уменьшение или увеличение диаметра дроссельной шайбы при подключенни к сети?

Если давление не дает котельная то что делать тогда?

Извините что так много вопросов, ответьте пожалуйста на что сможете.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- er4   Помогите народ замерзает.   25.10.2006, 20:41
- - Dimur   если не учитывать, что температуры просто смешные ...   25.10.2006, 21:23
- - Guest   Я так понял что если бы система в каждой ветке был...   26.10.2006, 9:19
- - er4   А не может быть что просто не хватает воды или нап...   26.10.2006, 11:22
- - Dimur   хуже уже не будет точно... расходомера нет на это...   26.10.2006, 12:14
- - er4   расходомера нет А давление в обратке кстати около...   26.10.2006, 12:17
- - igla   ЦитатаВыход3: поставить на все радиаторы термостат...   26.10.2006, 14:18
- - Dimur   термостатические вентили - наиболее оптимальный ва...   26.10.2006, 15:51
- - zeman   Цитата(Dimur @ Oct 25 2006, 22:23 )...(хорошо...   26.10.2006, 16:14
- - tiptop   Вот здесь - Горизонтальная система отопления, пос...   26.10.2006, 21:00
- - Атеист   судя по всему речь идет о кранах на которые ( в не...   26.10.2006, 21:35
- - er4   Всем спасибо за советы. Балансировка шаровыми кра...   27.10.2006, 9:32
- - er4   Последний вопрос. Еслу врежу регулировочные вентил...   27.10.2006, 9:45
- - er4   Cамый последний вопрос. Клапан ручной фирмы Giacom...   27.10.2006, 9:56
- - Vik   Был похожий случай. У вас скорее всего короткое ко...   27.10.2006, 10:13
- - Guest   Господа! А чем не хорошо уменьшение диаметров ...   27.10.2006, 10:25
- - Vik   Насос и так не справляется (последние радиаторы по...   27.10.2006, 11:42
- - Dimur   да, перепад в 2 метра - это косяк теплосети. Если ...   27.10.2006, 12:01
- - tiptop   Цитата(Dimur @ Oct 27 2006, 13:01 )гонять вод...   27.10.2006, 12:38
- - er4   В данной ситуации мне необходимо сначала сбалансир...   27.10.2006, 13:13
- - Иванов Александр Евгеньевич   Докажите теплосетям, что их перепада не достаточно...   27.10.2006, 13:41
- - tiptop   Цитата(Иванов Александр Евгеньевич @ Oct 27 2...   27.10.2006, 14:00
- - er4   Товарищи специалисты пожалуйста не спорьте, ответь...   27.10.2006, 14:14
- - tiptop   Цитата(er4 @ Oct 27 2006, 15:14 )Товарищи спе...   27.10.2006, 14:21
- - er4   Большое всем спасибо. Пойду в отдел культуры выби...   27.10.2006, 14:43
- - Dimur   чего не пойму, так это откуда взяли, что насос на ...   27.10.2006, 15:38
- - igla   рисунок штоли хоть какой дайте   27.10.2006, 16:30
- - tiptop   Цитата(er4 @ Oct 27 2006, 15:43 )А клапана ру...   27.10.2006, 20:15
- - Dimur   2 tip-top: увеличения расхода в котельной = подклю...   29.10.2006, 11:12
- - fisher   Если не замерз еще клуб. Можно конкретно помочь, е...   10.11.2006, 15:56
- - Михалыч(Вильнюс)   ЦитатаСейчас после пуска на каждой ветке греет тол...   12.11.2006, 20:45
- - tiptop   Цитата(Михалыч(Вильнюс) @ Nov 12 2006, 20:45 ...   12.11.2006, 21:58
- - Dimur   Цитата(Михалыч(Вильнюс) @ Nov 12 2006, 20:45 ...   13.11.2006, 10:54
- - Михалыч(Вильнюс)   Мддаа, ребятки! Вы тут абсолютно не практики. ...   13.11.2006, 21:55
- - Dimur   это странное мнение с учетом того, что на входе у ...   14.11.2006, 15:23
- - Михалыч(Вильнюс)   Цитата(Dimur @ Nov 14 2006, 15:23 )это странн...   17.11.2006, 22:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных