> Нехватка напора в сети водоснабжения для квартиры расположенной на 19-20 эт., 2х уровневая квартира ( 19 - 20 этаж) Нехватка напора в сети
Гость_Мексиканец_*
сообщение 25.10.2006, 21:11
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!
Делаю проект ВК для 2х уровневй квартиры. Квартира большая, расположенная на крайних этажах 20 эт дома ( так называемый пентхауз). В квартире есть 2 отдельных стояка.
Существующий напор в стояках ГВС иХВС 2 бара. В вартире расположено по 2 санузла на каждом этаже. Устанавливаются "всевозможные" душевые кабины с гидромассажем , для работы которых требуется не менее 1,5-2 бар ЧТо делать ? устанавливать перед каждой кабиной по повысительному насоcу Grundfos, типа UPA?Выходит около 8 штук. Или ставить насосы "помощнее" после ввода каждого стояка, но некуда ставить расширительные баки(.
Проектировать насосную станцию и присоединяться к одному стояку?


Уважаемые специалисты, подскажите!
Кто нибудь сможет дать мне консультацию при личной встрече например?
Спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Мексиканец   Нехватка напора в сети водоснабжения для квартиры расположенной на 19-20 эт.   25.10.2006, 21:11
- - Игорь Борисов   Эт мы проходили... UPA - не выход из ситуации... о...   25.10.2006, 21:59
- - andrey R   Если в сети 20 метров, а на оборудование требуется...   25.10.2006, 22:05
- - Guest   Спасибо )   25.10.2006, 22:07
- - Guest   Давление - информация от службы эксплуатации. По ...   25.10.2006, 22:17
- - andrey R   А служба эксплуатации не сказала, зачем на последн...   25.10.2006, 22:27
- - Сантехник   Недавно была такая душевая "RainSky" рас...   26.10.2006, 8:31
- - Мексиканец   Измерял сам напор в сети. Утром в часов 9. Напор с...   28.10.2006, 13:36
- - Мексиканец   Причем, иногда стрелка падала до 0. ( по поводу из...   28.10.2006, 13:56
- - andrey R   Что то я не понял, о каких стояках идёт речь? Во в...   28.10.2006, 13:59
- - Игорь Борисов   Цитата(Мексиканец @ Oct 28 2006, 14:36 )В под...   28.10.2006, 14:12
- - andrey R   Угу Я так и подумал. Но может ещё насос с опозда...   28.10.2006, 14:18
- - Игорь Борисов   Вообще - в гидрах датчики аналоговые и должно все ...   28.10.2006, 14:25
- - andrey R   Оно конечно да. Но у Мексиканца втанет вопрос, что...   28.10.2006, 14:32
- - Мексиканец   Эта квартира "отделена" от всего дома те...   28.10.2006, 14:36
- - andrey R   По хорошему, на насосах должен быть частотный прив...   28.10.2006, 14:48
- - Мексиканец   Действительно) Интересная задачка получается.   28.10.2006, 14:52
- - andrey R   А этот Ваш владелец не может свести с теми, кто эт...   28.10.2006, 15:00
- - Мексиканец   Нет, пока это не реально, но буду узнавать. Вы пра...   28.10.2006, 15:12
- - Dimur   Цитата(Мексиканец @ Oct 28 2006, 16:12 )в слу...   29.10.2006, 12:31
- - Мексиканец   Dimur! Спасибо за отличную идею, действительно...   30.10.2006, 0:14
- - Zoli   Во-первых по поводу скачков напора если там такие ...   30.10.2006, 18:00
- - Игорь Борисов   Цитата(Zoli @ Oct 30 2006, 18:00 )А вообще-то...   30.10.2006, 18:13
- - andrey R   А нафига 4 метра, когда надо 20 на супер-пупер душ...   30.10.2006, 18:14
- - andrey R   Увлекательная беседа о плохих олигархах перенесена...   31.10.2006, 19:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных