Black_Gorilla
сообщение 7.5.2013, 10:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 5.8.2010
Пользователь №: 67286



Доброго времени суток.

Проблема такая. Есть помещение, в котором расположены 5 вытяжных шкафов и еще 3 небольших зонта над маленькими печками.
Недавно появились жалобы, что в рабочем проеме самого дальнего вытяжного шкафа скорости не соответствую требованиям. Я сделал замеры - действительно ниже, причем довольного намного (вместо 1 м/с - 0,35 м/с). Сделал замеры в других шкафах, и там скорости были ниже, но ненамного.
И тут самое интересное - в этом помещении на данный момент нет приточки blink.gif Воздух шпарит через неплотности дверей из коридора. Сквозняк в помещении стоит неплохой dry.gif Я открыл двери настежь, перемерил скорости. Практически везде скорости возросли (что и понятно), но в рабочем проеме злополучного дальнего шкафа скорость вообще упала до 0,1 м/с. Первая мысль - вентилятор не может протянуть всю систему.

Вентилятор ВЦ 4-75 фирмы "Тайра" (низкого давления), улитка № 6,3. Двигатель 5,5 кВт, 1500 об/мин. Замерил объемы удаляемого воздуха из помещения, Получилось около 7200 куб/ч (требуется около 9000). Открыл паспорт. Полез смотреть график аэродинамических характеристик вентилятора. Они такие: 7300 куб/ч (1550 Па) - 18000 куб/ч (730 Па). Как раз мои замеры почти совпадали с нижним порогом производительности (7200 и 7300). Плюс замерили ток на двигателе. При номинальной силе тока в 11 А, движок брал около 12 А. Первые догадки казались еще более обоснованными. Вентилятор работает на 100% и не может "продавить" систему (надо было использовать вентилятор среднего давления), следовательно, полное давление в сети должно быть около 1550 Па.

Попросил нашу службу сделать замеры полного давления (ибо своего дифманометра с трубкой Пито у меня пока нет unsure.gif ) где присутствовал. Результаты, честно говоря, удивили. Дифманометр показывал -530 Па (!) (ну знак "-", похоже от того, мерили до вентилятора). Мерное сечение находилось на расстоянии 5 м до вентилятора (при сечении воздуховода 450х450).
Мне непонятно куда делась 1000 Па. Да, еще не учитывалось динамическое давление после вентилятора. После него идет лишь конфузор высотой 800 мм и сечением 350х350. Ну не мог же этот 1кПа "съесться" динамическим давлением?

Опыта у меня к сожалению маловато. А может где-то "поплыл" в теории?

Помогите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Black_Gorilla   Проблемы с замерами (с ними ли?) полного давления в вент. системе   7.5.2013, 10:34
- - Ин.ТГВ   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 10:34) П...   7.5.2013, 10:55
|- - Black_Gorilla   Цитата(Ин.ТГВ @ 7.5.2013, 13:55) Нечем ва...   7.5.2013, 11:28
|- - Black_Gorilla   Цитата(Ин.ТГВ @ 7.5.2013, 13:55) 4. Есть ...   7.5.2013, 11:34
|- - Ин.ТГВ   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 11:34) П...   7.5.2013, 12:03
|- - Black_Gorilla   Цитата(Ин.ТГВ @ 7.5.2013, 15:03) Внимател...   7.5.2013, 14:57
|- - Ин.ТГВ   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 14:57) Я...   8.5.2013, 8:00
- - alem   Надо проверить вентилятор, может, что-то перекосил...   7.5.2013, 12:23
- - Ин.ТГВ   входной диффузор   7.5.2013, 12:38
- - allxndr   фильтры какие и где?   7.5.2013, 12:41
- - Black_Gorilla   Да, чуть не забыл. Мерил скорость в рабочем проема...   7.5.2013, 15:13
|- - vitex73   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 16:13) Д...   7.5.2013, 15:46
||- - Black_Gorilla   Цитата(vitex73 @ 7.5.2013, 17:46) Схему с...   7.5.2013, 16:55
|- - zaharov63   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 15:13) Д...   7.5.2013, 16:18
|- - Black_Gorilla   Цитата(zaharov63 @ 7.5.2013, 18:18) Если ...   7.5.2013, 17:07
|- - zaharov63   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 17:07) В...   7.5.2013, 19:47
- - Skaramush   Если с вентилятором что-то кулибничали, да и прост...   7.5.2013, 19:44
|- - Black_Gorilla   Цитата(Skaramush @ 7.5.2013, 21:44) Если ...   7.5.2013, 20:24
|- - zaharov63   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 20:24) 1...   7.5.2013, 21:25
|- - zaharov63   Цитата(zaharov63 @ 7.5.2013, 22:25) Завтр...   8.5.2013, 13:48
- - Skaramush   Могут. Ещё как могут. Так могут, что именно описан...   7.5.2013, 20:43
|- - Black_Gorilla   Цитата(Skaramush @ 7.5.2013, 22:43) Могут...   7.5.2013, 20:57
|- - Black_Gorilla   Цитата(Skaramush @ 7.5.2013, 22:43) Могут...   7.5.2013, 21:05
|- - Skaramush   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 21:05) А...   7.5.2013, 21:56
- - azar   Начинать надо от простого к сложному. Проверить в...   7.5.2013, 20:55
|- - Black_Gorilla   Цитата(azar @ 7.5.2013, 22:55) Начинать н...   7.5.2013, 21:13
- - Караджи В.Г.   Вот я прикинул, что при производительности 7500куб...   8.5.2013, 8:00
|- - vitex73   [quote name='Караджи В.Г.' date='8.5.2...   8.5.2013, 12:23
- - ampcreator   Что-то мне кажется, что ошибка кроется на поверхно...   8.5.2013, 12:35
- - Black_Gorilla   Всем большое спасибо за советы! Очень приятно....   14.5.2013, 15:40
- - Караджи В.Г.   Нарисуйте, пожалуйста, хоть от руки, схему, как и ...   15.5.2013, 8:17
- - zaharov63   Цитата(Black_Gorilla @ 7.5.2013, 11:34) в...   15.5.2013, 8:53
- - Black_Gorilla   Еще раз здравствуйте и спасибо за помощь! При ...   27.5.2013, 7:01
- - Караджи В.Г.   Попробуйте поискать в справочнике Идельчика похожу...   27.5.2013, 15:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных