> Автоматизация ИТП, Выбор схемы автоматизации узла смешения для СО
Mamoht.gor
сообщение 7.5.2013, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191735



При выборе схемы автоматизации узла смешения на системе отопления административного здания нашел несколько различных типов. Выбор остановился на двух схемах: это с применением трехходового регулирующего органа (клапана)
Прикрепленное изображение
и двухходового регулирующего органа (клапана)
Прикрепленное изображение
. Подскажите какую схему лучше применять и почему? И необходимо ли согласовывать изменение в ИТП в тепловыми сетями и какие документы для этого необходимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mamoht.gor   Автоматизация ИТП   7.5.2013, 11:55
- - alexius_sev   Я за двухходовой, он надежнее , чем трехходовой, а...   7.5.2013, 11:57
- - Mamoht.gor   ЦитатаЯ за двухходовой, он надежнее , чем трехходо...   7.5.2013, 13:48
- - J. Antonio   Двухходовой клапан проще и дешевле получается. Трё...   7.5.2013, 13:57
|- - KGP1   Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 14:57) ...Т...   7.5.2013, 15:48
- - Бойко   Цитата(Mamoht.gor @ 7.5.2013, 12:55) При ...   7.5.2013, 14:10
- - HeatServ   Цитата(Mamoht.gor @ 7.5.2013, 11:55) Подс...   7.5.2013, 14:23
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 14:23) .....т...   7.5.2013, 14:27
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 7.5.2013, 14:27) Это Вы про...   7.5.2013, 14:30
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 15:30) Ну так...   7.5.2013, 15:34
|- - jota   Цитата(Бойко @ 7.5.2013, 15:34) Господато...   7.5.2013, 15:51
|- - KGP1   Цитата(Бойко @ 7.5.2013, 16:34) Господато...   7.5.2013, 16:00
|- - инж323   Цитата(Бойко @ 7.5.2013, 16:34) Господато...   10.5.2013, 11:19
- - HeatServ   А мы до сих пор ни один насос с перемычки не убрал...   7.5.2013, 15:54
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 15:54) Даже с...   7.5.2013, 16:16
|- - KGP1   Цитата(jota @ 7.5.2013, 17:16) Небыло у н...   8.5.2013, 7:32
|- - Бойко   Цитата(KGP1 @ 8.5.2013, 8:32) А у нас 15л...   8.5.2013, 11:14
|- - KGP1   Цитата(Бойко @ 8.5.2013, 12:14) Тоже ...   8.5.2013, 11:39
- - HeatServ   Наши ("советского производства" и произв...   8.5.2013, 11:23
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 8.5.2013, 12:23) Наши (...   8.5.2013, 12:00
|- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 8.5.2013, 12:00) Если ника...   8.5.2013, 13:04
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 8.5.2013, 14:04) .........   8.5.2013, 13:26
|- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 8.5.2013, 13:26) Шире... н...   8.5.2013, 13:50
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 8.5.2013, 14:50) Снизит...   8.5.2013, 14:19
- - zr84   Да нормально работают схемы с насосом на перемычке...   10.5.2013, 10:30
- - испытатель   Если на вводе перепад менее 6 м.в.ст. , а СО имеет...   10.5.2013, 13:04
|- - инж323   Цитата(испытатель @ 10.5.2013, 14:04) Есл...   10.5.2013, 13:37
||- - Бойко   Цитата(инж323 @ 10.5.2013, 14:37) Так эти...   10.5.2013, 16:05
|- - Бойко   Цитата(испытатель @ 10.5.2013, 14:04) Есл...   10.5.2013, 15:31
- - испытатель   Цитата(Бойко @ 10.5.2013, 13:31) Это поня...   10.5.2013, 20:59
|- - Бойко   Цитата(испытатель @ 10.5.2013, 21:59) Это...   10.5.2013, 21:20
- - Хоттабыч   Если распологаемого перепада хватает то ставте на ...   10.5.2013, 23:00
|- - HeatServ   Цитата(Хоттабыч @ 10.5.2013, 23:00) Если ...   10.5.2013, 23:13
|- - tiptop   Цитата(Хоттабыч @ 10.5.2013, 23:00) Всё-ж...   12.6.2019, 21:25
- - Хоттабыч   Ну не поймешь Вас ХотСерв... то нравится, то не нр...   11.5.2013, 12:34
|- - HeatServ   Цитата(Хоттабыч @ 11.5.2013, 12:34) Ну не...   11.5.2013, 20:28
|- - zr84   Цитата(HeatServ @ 12.5.2013, 0:28) ...А к...   12.5.2013, 20:20
- - инж323   Хоттабыч, ну вот чего вас так тревожит? Ну да, не ...   11.5.2013, 17:38
- - испытатель   Цитата(Хоттабыч @ 11.5.2013, 9:34) А если...   11.5.2013, 17:40
- - tiptop   Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 18:40) Да ...   11.5.2013, 17:50
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 11.5.2013, 15:50) Ну-у......   11.5.2013, 20:13
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 21:13) ...   12.5.2013, 11:12
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 21:13) ...   13.5.2013, 7:31
- - HeatServ   Мы такое реализовали, только алгоритм переделали н...   12.5.2013, 12:39
|- - Бойко   Цитата(HeatServ @ 12.5.2013, 13:39) Мы та...   12.5.2013, 18:42
- - HeatServ   Цитата(Бойко @ 12.5.2013, 18:42) Плохо по...   12.5.2013, 21:18
- - испытатель   А ЧР на насосе зачем, он в ручном режиме выставляе...   12.5.2013, 22:47
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 12.5.2013, 22:47) А Ч...   13.5.2013, 7:28
- - Agasa   Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пожалуйста, под...   15.8.2019, 9:56
|- - kosmos440o   Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) Здравству...   15.8.2019, 10:44
|- - HeatServ   Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) Здравству...   15.8.2019, 10:55
|- - tiptop   Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) Есть жило...   15.8.2019, 12:21
||- - Agasa   Спасибо за комментарии. tiptop, уточните, пожалуй...   15.8.2019, 12:37
||- - tiptop   Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 12:37) tiptop, ...   15.8.2019, 12:42
|- - инж323   Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) Здравству...   15.8.2019, 15:29
- - dvortsov   Зачем? У Вас и так температура теплоносителя стабе...   15.8.2019, 10:11
- - dvortsov   Представляете себе поведение двух завязанных регул...   15.8.2019, 10:54
- - Agasa   Инж323, спасибо, но вопрос совсем не об этом. Ест...   15.8.2019, 17:43
|- - инж323   Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) Инж323, ...   15.8.2019, 18:14
|- - tiptop   Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) Есть мне...   15.8.2019, 19:01
|- - kosmos440o   Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) Инж323, ...   19.8.2019, 9:38
|- - Inchin   Цитата(kosmos440o @ 19.8.2019, 9:38) Клап...   4.9.2019, 14:52
- - tiptop   И ещё. vaka66: на ESBE я сам видел, как поток кли...   15.8.2019, 19:28
- - инж323   Так "клинит" или "момента" у п...   15.8.2019, 20:16
- - tiptop   Кстати, бывают неприятные явления и с клапанами, и...   15.8.2019, 21:16
- - Agasa   kosmos440o, vaka66, пожалуйста, расскажите подробн...   16.8.2019, 8:20
- - dvortsov   Ну если вы про клин, то начните хотябы с того како...   19.8.2019, 6:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных