Автоматизация ИТП, Выбор схемы автоматизации узла смешения для СО |
|
|
|
7.5.2013, 11:55
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.5.2013
Пользователь №: 191735

|
При выборе схемы автоматизации узла смешения на системе отопления административного здания нашел несколько различных типов. Выбор остановился на двух схемах: это с применением трехходового регулирующего органа (клапана)
и двухходового регулирующего органа (клапана)
. Подскажите какую схему лучше применять и почему? И необходимо ли согласовывать изменение в ИТП в тепловыми сетями и какие документы для этого необходимо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Mamoht.gor Автоматизация ИТП 7.5.2013, 11:55 alexius_sev Я за двухходовой, он надежнее , чем трехходовой, а... 7.5.2013, 11:57 Mamoht.gor ЦитатаЯ за двухходовой, он надежнее , чем трехходо... 7.5.2013, 13:48 J. Antonio Двухходовой клапан проще и дешевле получается. Трё... 7.5.2013, 13:57 KGP1 Цитата(J. Antonio @ 7.5.2013, 14:57) ...Т... 7.5.2013, 15:48 Бойко Цитата(Mamoht.gor @ 7.5.2013, 12:55) При ... 7.5.2013, 14:10 HeatServ Цитата(Mamoht.gor @ 7.5.2013, 11:55) Подс... 7.5.2013, 14:23 jota Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 14:23) .....т... 7.5.2013, 14:27  HeatServ Цитата(jota @ 7.5.2013, 14:27) Это Вы про... 7.5.2013, 14:30   Бойко Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 15:30) Ну так... 7.5.2013, 15:34    jota Цитата(Бойко @ 7.5.2013, 15:34) Господато... 7.5.2013, 15:51    KGP1 Цитата(Бойко @ 7.5.2013, 16:34) Господато... 7.5.2013, 16:00    инж323 Цитата(Бойко @ 7.5.2013, 16:34) Господато... 10.5.2013, 11:19 HeatServ А мы до сих пор ни один насос с перемычки не убрал... 7.5.2013, 15:54 jota Цитата(HeatServ @ 7.5.2013, 15:54) Даже с... 7.5.2013, 16:16  KGP1 Цитата(jota @ 7.5.2013, 17:16) Небыло у н... 8.5.2013, 7:32   Бойко Цитата(KGP1 @ 8.5.2013, 8:32) А у нас 15л... 8.5.2013, 11:14    KGP1 Цитата(Бойко @ 8.5.2013, 12:14) Тоже ... 8.5.2013, 11:39 HeatServ Наши ("советского производства" и произв... 8.5.2013, 11:23 Бойко Цитата(HeatServ @ 8.5.2013, 12:23) Наши (... 8.5.2013, 12:00  HeatServ Цитата(Бойко @ 8.5.2013, 12:00) Если ника... 8.5.2013, 13:04   Бойко Цитата(HeatServ @ 8.5.2013, 14:04) ......... 8.5.2013, 13:26    HeatServ Цитата(Бойко @ 8.5.2013, 13:26) Шире... н... 8.5.2013, 13:50     Бойко Цитата(HeatServ @ 8.5.2013, 14:50) Снизит... 8.5.2013, 14:19 zr84 Да нормально работают схемы с насосом на перемычке... 10.5.2013, 10:30 испытатель Если на вводе перепад менее 6 м.в.ст. , а СО имеет... 10.5.2013, 13:04 инж323 Цитата(испытатель @ 10.5.2013, 14:04) Есл... 10.5.2013, 13:37  Бойко Цитата(инж323 @ 10.5.2013, 14:37) Так эти... 10.5.2013, 16:05 Бойко Цитата(испытатель @ 10.5.2013, 14:04) Есл... 10.5.2013, 15:31 испытатель Цитата(Бойко @ 10.5.2013, 13:31) Это поня... 10.5.2013, 20:59 Бойко Цитата(испытатель @ 10.5.2013, 21:59) Это... 10.5.2013, 21:20 Хоттабыч Если распологаемого перепада хватает то ставте на ... 10.5.2013, 23:00 HeatServ Цитата(Хоттабыч @ 10.5.2013, 23:00) Если ... 10.5.2013, 23:13 tiptop Цитата(Хоттабыч @ 10.5.2013, 23:00) Всё-ж... 12.6.2019, 21:25 Хоттабыч Ну не поймешь Вас ХотСерв... то нравится, то не нр... 11.5.2013, 12:34 HeatServ Цитата(Хоттабыч @ 11.5.2013, 12:34) Ну не... 11.5.2013, 20:28  zr84 Цитата(HeatServ @ 12.5.2013, 0:28) ...А к... 12.5.2013, 20:20 инж323 Хоттабыч, ну вот чего вас так тревожит? Ну да, не ... 11.5.2013, 17:38 испытатель Цитата(Хоттабыч @ 11.5.2013, 9:34) А если... 11.5.2013, 17:40 tiptop Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 18:40) Да ... 11.5.2013, 17:50 испытатель Цитата(tiptop @ 11.5.2013, 15:50) Ну-у...... 11.5.2013, 20:13 tiptop Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 21:13) ... 12.5.2013, 11:12 KGP1 Цитата(испытатель @ 11.5.2013, 21:13) ... 13.5.2013, 7:31 HeatServ Мы такое реализовали, только алгоритм переделали н... 12.5.2013, 12:39 Бойко Цитата(HeatServ @ 12.5.2013, 13:39) Мы та... 12.5.2013, 18:42 HeatServ Цитата(Бойко @ 12.5.2013, 18:42) Плохо по... 12.5.2013, 21:18 испытатель А ЧР на насосе зачем, он в ручном режиме выставляе... 12.5.2013, 22:47 HeatServ Цитата(испытатель @ 12.5.2013, 22:47) А Ч... 13.5.2013, 7:28 Agasa Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Пожалуйста, под... 15.8.2019, 9:56 kosmos440o Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) Здравству... 15.8.2019, 10:44 HeatServ Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) Здравству... 15.8.2019, 10:55 tiptop Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) Есть жило... 15.8.2019, 12:21  Agasa Спасибо за комментарии.
tiptop, уточните, пожалуй... 15.8.2019, 12:37   tiptop Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 12:37) tiptop, ... 15.8.2019, 12:42 инж323 Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 9:56) Здравству... 15.8.2019, 15:29 dvortsov Зачем? У Вас и так температура теплоносителя стабе... 15.8.2019, 10:11 dvortsov Представляете себе поведение двух завязанных регул... 15.8.2019, 10:54 Agasa Инж323, спасибо, но вопрос совсем не об этом.
Ест... 15.8.2019, 17:43 инж323 Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) Инж323, ... 15.8.2019, 18:14 tiptop Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) Есть мне... 15.8.2019, 19:01 kosmos440o Цитата(Agasa @ 15.8.2019, 17:43) Инж323, ... 19.8.2019, 9:38  Inchin Цитата(kosmos440o @ 19.8.2019, 9:38) Клап... 4.9.2019, 14:52 tiptop И ещё.
vaka66: на ESBE я сам видел, как поток кли... 15.8.2019, 19:28 инж323 Так "клинит" или "момента" у п... 15.8.2019, 20:16 tiptop Кстати, бывают неприятные явления и с клапанами, и... 15.8.2019, 21:16 Agasa kosmos440o, vaka66, пожалуйста, расскажите подробн... 16.8.2019, 8:20 dvortsov Ну если вы про клин, то начните хотябы с того како... 19.8.2019, 6:04