Автоматизированный ИТП, как увязать давление, обьясните |
|
|
|
8.5.2013, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909

|
Всех приветствую. Изучаю согласованный проект авт. ИТП. Самому надо всё понимать и знать. В чём вопрос. давление Р1=6кг/см2 Р2=3.8 кг/см2. Как я понимаю нам дают 22 метра (2.2кг/см2) перепада на узел, который мы должны израсходовать. И вот предпологаю что 1 метр теряется на узел учёта, по проекту в СО теряется 2 метра, ну и на фильтры задвижки в самом ИТП тоже пусть 1 метр. Получается 4 метра само по себе отлетает. Дальше проектировшик ставит регулирующий клапан на контур СО, на котором теряется дР=1.3 метра, и плюс он ещё ставит регулятор перепада давления на обратке дР=2.5 метра. Так вот если считать потери давления первый контур + контур СО то, задвижки + фильтры + УУТЭ + СО + РК + РПД= макс 10 метров. А оставшиися 12 метров куда он деет? я вот этого не понимаю. ОБЬЯСНИТЕ МНЕ ЭТО ПЛЗ ))) Аналогичный вопрос про контур ГВС. Может они расчитаны что РК и РПД будут прижимать и будет больше потери давления? Или может проектировщик как попало сделал проект? но он же согласован.... Сам проект прилагается.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
4y6 Автоматизированный ИТП 8.5.2013, 7:31 KGP1 Посмотрите гидравлический расчет, в котором максим... 8.5.2013, 8:12 jota Регулятор перепада на зависимую систему так ставят... 8.5.2013, 8:17 4y6 Цитата(KGP1 @ 8.5.2013, 8:12) Посмотрите ... 8.5.2013, 9:08 HeatServ Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 7:31) Всех приветс... 8.5.2013, 9:27 4y6 Вот я и пытаюсь понять на готовом проекте, как пра... 8.5.2013, 9:50 HeatServ Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 9:50) Вот я и пыта... 8.5.2013, 9:55 zr84 Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 13:50) Вот я и пыт... 14.5.2013, 14:45  KGP1 Цитата(zr84 @ 14.5.2013, 15:45) Уважаемый... 14.5.2013, 15:32  tiptop Цитата(zr84 @ 14.5.2013, 15:45) 1. Клапан... 14.5.2013, 20:58 tiptop Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 8:31) А оставшиися... 8.5.2013, 10:48 4y6 Цитата(tiptop @ 8.5.2013, 10:48) Если пре... 8.5.2013, 11:29 tiptop Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 12:29) Не подскаже... 8.5.2013, 13:35 tiptop Не-е...
Зря я пренебрёг нагрузкой гвс.
Там пиковый... 8.5.2013, 14:21 испытатель Первый раз слышу о том, что избыток давления может... 14.5.2013, 9:15 HeatServ Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 9:15) На г... 14.5.2013, 9:27 KGP1 Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 10:15) Пер... 14.5.2013, 9:40 tiptop Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 10:15) сму... 14.5.2013, 14:02 испытатель Это каша какая-то. Кавитация это локальное вскипан... 14.5.2013, 13:08 KGP1 Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 14:08) Это... 14.5.2013, 13:16 испытатель Ваша ссылка не работает, а на чьи вопросы отвечать... 14.5.2013, 13:50 KGP1 Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 14:50) Ваш... 14.5.2013, 13:55 Usach Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 10:31) Всех привет... 14.5.2013, 14:23 Usach Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 12:50) Тогда как п... 14.5.2013, 14:42 zr84 Цитата(Usach @ 14.5.2013, 18:42) ..т.е. е... 14.5.2013, 15:07 4y6 Цитата(Usach @ 14.5.2013, 15:42) У Данфос... 15.5.2013, 7:55  tiptop Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 8:55) Квс клапана... 15.5.2013, 8:10 Usach На самом деле только Я знаю, почему при "прав... 14.5.2013, 18:00 HeatServ Один единственный раз в жизни ставили на вводе рег... 14.5.2013, 18:36 tiptop Цитата(HeatServ @ 14.5.2013, 19:36) Основ... 14.5.2013, 20:30 испытатель Цитата(tiptop @ 14.5.2013, 11:02) А на мо... 15.5.2013, 0:11 4y6 Спасибо всем за разъяснения !
но вот вопросы
... 15.5.2013, 6:26 tiptop Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 7:26) И ПЭТЭУ? за... 15.5.2013, 7:15 4y6 Однако стоит прочитать Пыркова. Уже скачал 15.5.2013, 7:06 Usach Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 9:26) Что такое С... 15.5.2013, 7:36 Usach ВСЕ регуляторы расчитываются в положении "пол... 15.5.2013, 8:03 4y6 Usach вы доходчиво обьясняете и легко к восприятию... 15.5.2013, 9:10 Usach ну...дык...попейте с моё...
всегда, пожалуйста... 15.5.2013, 9:11 tiptop Цитата(' date='15.5.2013, 10:11) налич... 15.5.2013, 9:30 Бойко Цитата(Usach @ 15.5.2013, 10:11) ......
к... 15.5.2013, 10:03 4y6 Вот получив знания от Вас мои дорогие форумчане по... 15.5.2013, 10:11 KGP1 Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 11:11) Вот получи... 15.5.2013, 14:52 4y6 Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 10:11) Вот получи... 16.5.2013, 5:08 4y6 Потери в СО компенсируется же насосами, получается... 15.5.2013, 10:21 HeatServ Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 10:21) Потери в С... 15.5.2013, 13:24 Usach все верно....Вам можно особо не заморачиваться авт... 15.5.2013, 12:26 4y6 Цитата(Usach @ 15.5.2013, 12:26) контур н... 15.5.2013, 12:35  nedrok Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 15:35) Зачем он е... 15.5.2013, 12:56 Usach Чтоб потребитель не взял расхода больше, чем выкуп... 15.5.2013, 13:04 Бойко Цитата(Usach @ 15.5.2013, 14:04) ....у Ва... 15.5.2013, 21:06 Usach Цитата(nedrok @ 15.5.2013, 15:56) Шайба у... 15.5.2013, 13:18 tiptop Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 11:21) Потери в С... 15.5.2013, 13:25 Usach понятно, что ето грубо...но если сети "дышат... 15.5.2013, 13:39 HeatServ "Дыхание" это да... Есть пара автоматизи... 15.5.2013, 14:29 Usach RE: Автоматизированный ИТП 15.5.2013, 14:41 Usach с каких-то щей?
это гидравлически (давление, расхо... 15.5.2013, 16:32 KGP1 Цитата(Usach @ 15.5.2013, 17:32) с каких-... 16.5.2013, 15:05 HeatServ Бойко, желание рассказать, что я морозил людей ник... 16.5.2013, 0:05 Usach Цитата(Бойко @ 16.5.2013, 0:06) Примерно ... 16.5.2013, 3:03 Usach ну что делать, если полностью открытый клапан тако... 16.5.2013, 8:30 4y6 Кстати у нас в Томске на моей памяти максимальную ... 16.5.2013, 9:51 Usach ну вот....уже веселее...а теперь проанализируйте, ... 16.5.2013, 12:22 4y6 можно вопрос по расчётам хотел бы уточнить.
при ... 16.5.2013, 12:29 Usach п.1 - это то, на что считаем...т.е. эту G берем. О... 16.5.2013, 13:25 инж323 Цитата(Usach @ 16.5.2013, 14:25) принимае... 16.5.2013, 15:18 Usach О! небожители проснулись....после праздников..... 16.5.2013, 16:41 Usach Да...запущено...это видать....
"гидравлически... 16.5.2013, 16:47 Usach Цитата(инж323 @ 16.5.2013, 18:18) Под ст... 16.5.2013, 17:13 инж323 Цитата(Usach @ 16.5.2013, 18:13) О! т... 16.5.2013, 17:50 tiptop Есть предложение.
РПД - Kvs 6,3
(исходя из переп... 16.5.2013, 17:40 Бойко Цитата(tiptop @ 16.5.2013, 18:40) Есть пр... 16.5.2013, 17:54  KGP1 Цитата(Бойко @ 16.5.2013, 18:54) А какая ... 17.5.2013, 7:47 Usach так они ВСЕ и есть типовые! В том смысле, что... 16.5.2013, 18:02 инж323 Цитата(Usach @ 16.5.2013, 19:02) на самом... 16.5.2013, 18:14 Usach Цитата(tiptop @ 16.5.2013, 20:40) Есть пр... 16.5.2013, 18:09 tiptop Цитата(Usach @ 16.5.2013, 19:09) в сто ра... 16.5.2013, 18:37 Usach набрал в инете Clorius....оказывается ехо Broen ку... 16.5.2013, 18:41 tiptop Цитата(Usach @ 16.5.2013, 19:41) перепад ... 16.5.2013, 19:00 инж323 Усач, а у вас бары и кгс\кв. см. как соотнося... 16.5.2013, 18:51 Usach Упс...правда в барах....а чо тохда токие дикие пот... 16.5.2013, 21:22 4y6 При всём уважении ко Всем форумчанам, данная тема ... 17.5.2013, 4:35 Usach Цитата(tiptop @ 16.5.2013, 20:40) Есть пр... 17.5.2013, 7:20 4y6 Сходил я в нашу тепловую инспекцию, у меня проект ... 17.5.2013, 9:36 Бойко Цитата(4y6 @ 17.5.2013, 10:36) Сходил я в... 17.5.2013, 11:14  KGP1 Цитата(Бойко @ 17.5.2013, 12:14) Его опла... 17.5.2013, 11:59 4y6 и я ему говорю мол вот 9.1.42. Автоматизация тепл... 17.5.2013, 9:43 ssn сопротивления двух веток (колец) при установившемс... 17.5.2013, 9:57 KGP1 Цитата(ssn @ 17.5.2013, 10:57) сопротивле... 17.5.2013, 11:39  Бойко Цитата(KGP1 @ 17.5.2013, 12:39) Для лучше... 17.5.2013, 13:39 4y6 Ребят а формулу зависимости давления и расхода мож... 17.5.2013, 10:04 Usach Цитата(ssn @ 17.5.2013, 12:57) сопротивле... 17.5.2013, 10:27 KGP1 Цитата(Usach @ 17.5.2013, 11:27) за этим,... 17.5.2013, 12:08 Usach Цитата(4y6 @ 17.5.2013, 12:36) Контура ГВ... 17.5.2013, 10:55 Usach м-д-я...а может сразу - Библию?...а ну как - вразу... 17.5.2013, 13:07 KGP1 Цитата(Usach @ 17.5.2013, 14:07) м-д-я...... 17.5.2013, 13:15 Usach Нипаможет!!
Вам же "методику... 17.5.2013, 14:12 KGP1 Цитата(Usach @ 17.5.2013, 15:12) Нипаможе... 17.5.2013, 14:21 KGP1 Если просто погасить лишний напор, то ничем не отл... 17.5.2013, 14:12
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)