4y6
сообщение 8.5.2013, 7:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 18.4.2012
Из: Томск
Пользователь №: 147909



Всех приветствую.
Изучаю согласованный проект авт. ИТП. Самому надо всё понимать и знать.

В чём вопрос. давление Р1=6кг/см2 Р2=3.8 кг/см2. Как я понимаю нам дают 22 метра (2.2кг/см2) перепада на узел, который мы должны израсходовать.

И вот предпологаю что 1 метр теряется на узел учёта, по проекту в СО теряется 2 метра, ну и на фильтры задвижки в самом ИТП тоже пусть 1 метр. Получается 4 метра само по себе отлетает. Дальше проектировшик ставит регулирующий клапан на контур СО, на котором теряется дР=1.3 метра, и плюс он ещё ставит регулятор перепада давления на обратке дР=2.5 метра.

Так вот если считать потери давления первый контур + контур СО то, задвижки + фильтры + УУТЭ + СО + РК + РПД= макс 10 метров. А оставшиися 12 метров куда он деет? я вот этого не понимаю. ОБЬЯСНИТЕ МНЕ ЭТО ПЛЗ )))

Аналогичный вопрос про контур ГВС.

Может они расчитаны что РК и РПД будут прижимать и будет больше потери давления? Или может проектировщик как попало сделал проект? но он же согласован....
Сам проект прилагается.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________._______.__________.__________65.pdf ( 3,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 665
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 4y6   Автоматизированный ИТП   8.5.2013, 7:31
- - KGP1   Посмотрите гидравлический расчет, в котором максим...   8.5.2013, 8:12
- - jota   Регулятор перепада на зависимую систему так ставят...   8.5.2013, 8:17
- - 4y6   Цитата(KGP1 @ 8.5.2013, 8:12) Посмотрите ...   8.5.2013, 9:08
- - HeatServ   Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 7:31) Всех приветс...   8.5.2013, 9:27
- - 4y6   Вот я и пытаюсь понять на готовом проекте, как пра...   8.5.2013, 9:50
|- - HeatServ   Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 9:50) Вот я и пыта...   8.5.2013, 9:55
|- - zr84   Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 13:50) Вот я и пыт...   14.5.2013, 14:45
|- - KGP1   Цитата(zr84 @ 14.5.2013, 15:45) Уважаемый...   14.5.2013, 15:32
|- - tiptop   Цитата(zr84 @ 14.5.2013, 15:45) 1. Клапан...   14.5.2013, 20:58
- - tiptop   Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 8:31) А оставшиися...   8.5.2013, 10:48
|- - 4y6   Цитата(tiptop @ 8.5.2013, 10:48) Если пре...   8.5.2013, 11:29
- - tiptop   Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 12:29) Не подскаже...   8.5.2013, 13:35
- - tiptop   Не-е... Зря я пренебрёг нагрузкой гвс. Там пиковый...   8.5.2013, 14:21
- - испытатель   Первый раз слышу о том, что избыток давления может...   14.5.2013, 9:15
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 9:15) На г...   14.5.2013, 9:27
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 10:15) Пер...   14.5.2013, 9:40
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 10:15) сму...   14.5.2013, 14:02
- - испытатель   Это каша какая-то. Кавитация это локальное вскипан...   14.5.2013, 13:08
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 14:08) Это...   14.5.2013, 13:16
- - испытатель   Ваша ссылка не работает, а на чьи вопросы отвечать...   14.5.2013, 13:50
|- - KGP1   Цитата(испытатель @ 14.5.2013, 14:50) Ваш...   14.5.2013, 13:55
- - Usach   Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 10:31) Всех привет...   14.5.2013, 14:23
- - Usach   Цитата(4y6 @ 8.5.2013, 12:50) Тогда как п...   14.5.2013, 14:42
|- - zr84   Цитата(Usach @ 14.5.2013, 18:42) ..т.е. е...   14.5.2013, 15:07
|- - 4y6   Цитата(Usach @ 14.5.2013, 15:42) У Данфос...   15.5.2013, 7:55
|- - tiptop   Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 8:55) Квс клапана...   15.5.2013, 8:10
- - Usach   На самом деле только Я знаю, почему при "прав...   14.5.2013, 18:00
- - HeatServ   Один единственный раз в жизни ставили на вводе рег...   14.5.2013, 18:36
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 14.5.2013, 19:36) Основ...   14.5.2013, 20:30
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 14.5.2013, 11:02) А на мо...   15.5.2013, 0:11
- - 4y6   Спасибо всем за разъяснения ! но вот вопросы ...   15.5.2013, 6:26
|- - tiptop   Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 7:26) И ПЭТЭУ? за...   15.5.2013, 7:15
- - 4y6   Однако стоит прочитать Пыркова. Уже скачал   15.5.2013, 7:06
- - Usach   Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 9:26) Что такое С...   15.5.2013, 7:36
- - Usach   ВСЕ регуляторы расчитываются в положении "пол...   15.5.2013, 8:03
|- - 4y6   Usach вы доходчиво обьясняете и легко к восприятию...   15.5.2013, 9:10
- - Usach   ну...дык...попейте с моё... всегда, пожалуйста...   15.5.2013, 9:11
|- - tiptop   Цитата(' date='15.5.2013, 10:11) налич...   15.5.2013, 9:30
|- - Бойко   Цитата(Usach @ 15.5.2013, 10:11) ...... к...   15.5.2013, 10:03
- - 4y6   Вот получив знания от Вас мои дорогие форумчане по...   15.5.2013, 10:11
|- - KGP1   Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 11:11) Вот получи...   15.5.2013, 14:52
|- - 4y6   Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 10:11) Вот получи...   16.5.2013, 5:08
- - 4y6   Потери в СО компенсируется же насосами, получается...   15.5.2013, 10:21
|- - HeatServ   Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 10:21) Потери в С...   15.5.2013, 13:24
- - Usach   все верно....Вам можно особо не заморачиваться авт...   15.5.2013, 12:26
|- - 4y6   Цитата(Usach @ 15.5.2013, 12:26) контур н...   15.5.2013, 12:35
|- - nedrok   Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 15:35) Зачем он е...   15.5.2013, 12:56
- - Usach   Чтоб потребитель не взял расхода больше, чем выкуп...   15.5.2013, 13:04
|- - Бойко   Цитата(Usach @ 15.5.2013, 14:04) ....у Ва...   15.5.2013, 21:06
- - Usach   Цитата(nedrok @ 15.5.2013, 15:56) Шайба у...   15.5.2013, 13:18
- - tiptop   Цитата(4y6 @ 15.5.2013, 11:21) Потери в С...   15.5.2013, 13:25
- - Usach   понятно, что ето грубо...но если сети "дышат...   15.5.2013, 13:39
- - HeatServ   "Дыхание" это да... Есть пара автоматизи...   15.5.2013, 14:29
- - Usach   RE: Автоматизированный ИТП   15.5.2013, 14:41
- - Usach   с каких-то щей? это гидравлически (давление, расхо...   15.5.2013, 16:32
|- - KGP1   Цитата(Usach @ 15.5.2013, 17:32) с каких-...   16.5.2013, 15:05
- - HeatServ   Бойко, желание рассказать, что я морозил людей ник...   16.5.2013, 0:05
- - Usach   Цитата(Бойко @ 16.5.2013, 0:06) Примерно ...   16.5.2013, 3:03
- - Usach   ну что делать, если полностью открытый клапан тако...   16.5.2013, 8:30
- - 4y6   Кстати у нас в Томске на моей памяти максимальную ...   16.5.2013, 9:51
- - Usach   ну вот....уже веселее...а теперь проанализируйте, ...   16.5.2013, 12:22
- - 4y6   можно вопрос по расчётам хотел бы уточнить. при ...   16.5.2013, 12:29
- - Usach   п.1 - это то, на что считаем...т.е. эту G берем. О...   16.5.2013, 13:25
|- - инж323   Цитата(Usach @ 16.5.2013, 14:25) принимае...   16.5.2013, 15:18
- - Usach   О! небожители проснулись....после праздников.....   16.5.2013, 16:41
- - Usach   Да...запущено...это видать.... "гидравлически...   16.5.2013, 16:47
- - Usach   Цитата(инж323 @ 16.5.2013, 18:18) Под ст...   16.5.2013, 17:13
|- - инж323   Цитата(Usach @ 16.5.2013, 18:13) О! т...   16.5.2013, 17:50
- - tiptop   Есть предложение. РПД - Kvs 6,3 (исходя из переп...   16.5.2013, 17:40
|- - Бойко   Цитата(tiptop @ 16.5.2013, 18:40) Есть пр...   16.5.2013, 17:54
|- - KGP1   Цитата(Бойко @ 16.5.2013, 18:54) А какая ...   17.5.2013, 7:47
- - Usach   так они ВСЕ и есть типовые! В том смысле, что...   16.5.2013, 18:02
|- - инж323   Цитата(Usach @ 16.5.2013, 19:02) на самом...   16.5.2013, 18:14
- - Usach   Цитата(tiptop @ 16.5.2013, 20:40) Есть пр...   16.5.2013, 18:09
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 16.5.2013, 19:09) в сто ра...   16.5.2013, 18:37
- - Usach   набрал в инете Clorius....оказывается ехо Broen ку...   16.5.2013, 18:41
|- - tiptop   Цитата(Usach @ 16.5.2013, 19:41) перепад ...   16.5.2013, 19:00
- - инж323   Усач, а у вас бары и кгс\кв. см. как соотнося...   16.5.2013, 18:51
- - Usach   Упс...правда в барах....а чо тохда токие дикие пот...   16.5.2013, 21:22
- - 4y6   При всём уважении ко Всем форумчанам, данная тема ...   17.5.2013, 4:35
- - Usach   Цитата(tiptop @ 16.5.2013, 20:40) Есть пр...   17.5.2013, 7:20
- - 4y6   Сходил я в нашу тепловую инспекцию, у меня проект ...   17.5.2013, 9:36
|- - Бойко   Цитата(4y6 @ 17.5.2013, 10:36) Сходил я в...   17.5.2013, 11:14
|- - KGP1   Цитата(Бойко @ 17.5.2013, 12:14) Его опла...   17.5.2013, 11:59
- - 4y6   и я ему говорю мол вот 9.1.42. Автоматизация тепл...   17.5.2013, 9:43
- - ssn   сопротивления двух веток (колец) при установившемс...   17.5.2013, 9:57
|- - KGP1   Цитата(ssn @ 17.5.2013, 10:57) сопротивле...   17.5.2013, 11:39
|- - Бойко   Цитата(KGP1 @ 17.5.2013, 12:39) Для лучше...   17.5.2013, 13:39
- - 4y6   Ребят а формулу зависимости давления и расхода мож...   17.5.2013, 10:04
- - Usach   Цитата(ssn @ 17.5.2013, 12:57) сопротивле...   17.5.2013, 10:27
|- - KGP1   Цитата(Usach @ 17.5.2013, 11:27) за этим,...   17.5.2013, 12:08
- - Usach   Цитата(4y6 @ 17.5.2013, 12:36) Контура ГВ...   17.5.2013, 10:55
- - Usach   м-д-я...а может сразу - Библию?...а ну как - вразу...   17.5.2013, 13:07
|- - KGP1   Цитата(Usach @ 17.5.2013, 14:07) м-д-я......   17.5.2013, 13:15
- - Usach   Нипаможет!! Вам же "методику...   17.5.2013, 14:12
|- - KGP1   Цитата(Usach @ 17.5.2013, 15:12) Нипаможе...   17.5.2013, 14:21
- - KGP1   Если просто погасить лишний напор, то ничем не отл...   17.5.2013, 14:12
7 страниц V   1 2 3 > » 


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 11:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных