> котел Buderus, Режим работы и наладка
11Therion11
сообщение 8.5.2013, 23:05
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток! В эксплуатации у одних ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫХ заказчиков имееться 3 котла Buderus КОНДЕНСАЦИОННЫХ мощностью 3,7 МВт. каждый!! за каждым котлом имеется экономайзер (стандартная комплектация котла шол с завода). Котельная сдана!!! ( даже не спрашивайте меня как...... убил бы того кто ее принимал...) Но сейчас на повестке 2 вопроса:

1. Когда делаем наладку сжигания топлива, то газоанализатором делаем замеры СО, О2, и т.д. ДО экономайзера или ПОСЛЕ???

2.Мощность розжига 1 котла 500 КВт. минимальная мощность 700 КВт., но соседние здания еще только строятся, и сейчас, котел работает на ГВС одного здания. Максимально необходимая Мощность ГВС 80 КВт(скоростной теплообменник без бака аккумулятора с температурой теплоносителя в 80 градусов). Поэтому можете себе представить в каком режиме там работает котел!!! Какие могут быть последствия такой работы????? Я понимаю, что котел может повести, и он может потечь. но мне нужно Составить красивый акт чтобы убидить МЕНЕЖОРОВ в дании, что миллионное оборудование от такой работы загнется!!! Поэтому перечень возможных последствий нужен как можно больше! Помогите составить перечень возможных поломок котла в связи с такой работой.!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   котел Buderus   8.5.2013, 23:05
- - Ludvig   У наладчиков, не понимающих где надо мерить газовы...   9.5.2013, 16:59
|- - 11Therion11   Цитата(Ludvig @ 9.5.2013, 16:59) У наладч...   9.5.2013, 21:14
- - Ruab096   Попутно: заказываем проект на 2 котельные 40 и 8 М...   17.5.2013, 4:21
- - 11Therion11   а по теме ктото чтото посоветует ?? особенно сейча...   18.5.2013, 20:29
- - den.mgn   Вы же сами отлично понимаете, чем грозит котлу “рв...   18.5.2013, 22:27
- - LUCHNICK   [quote name='Ruab096' date='17.5.2013,...   18.5.2013, 22:46
|- - Галиев   Цитата(LUCHNICK @ 18.5.2013, 23:46) Инстр...   18.5.2013, 23:38
- - Галиев   Цитата(11Therion11 @ 9.5.2013, 0:05) Каки...   18.5.2013, 23:26
|- - 11Therion11   Цитата(Галиев @ 18.5.2013, 23:26) Сперва ...   19.5.2013, 23:01
||- - Галиев   Цитата(11Therion11 @ 20.5.2013, 0:01) Да ...   19.5.2013, 23:10
||- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 20.5.2013, 0:01) Да ...   20.5.2013, 5:39
||- - ofrenda   Цитата(11Therion11 @ 20.5.2013, 0:01) Да ...   3.6.2013, 18:41
|- - Галиев   Цитата'19.5.2013[/b], 0:26' post='8976...   11.1.2014, 0:09
|- - 11Therion11   Цитата(Галиев @ 11.1.2014, 0:09) Гы-ы...   11.1.2014, 19:47
- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 9.5.2013, 0:05) Каки...   19.5.2013, 10:52
|- - den.mgn   Цитата(tiptop @ 19.5.2013, 13:52) Думаю, ...   19.5.2013, 19:48
|- - tiptop   Цитата(den.mgn @ 19.5.2013, 20:48) А може...   19.5.2013, 22:05
|- - den.mgn   Цитата(tiptop @ 20.5.2013, 1:05) Да какие...   20.5.2013, 15:44
- - LUCHNICK   В первом посте сказано, что котлы конденсационные....   19.5.2013, 12:17
|- - Галиев   Цитата(LUCHNICK @ 19.5.2013, 13:17) В пер...   19.5.2013, 21:43
- - Mitchell   Конденсат всегда будет , до тех пор пока не прогре...   24.5.2013, 14:40
- - lentyai   котлы от такой работы никуда не загнутся, просто б...   25.5.2013, 1:50
- - 11Therion11   Вообщем возобновляю Давно забытую тему!!...   9.1.2014, 17:25
|- - Лыткин   Цитата(11Therion11 @ 9.1.2014, 18:25) Воо...   10.1.2014, 12:41
|- - 11Therion11   Цитата(Лыткин @ 10.1.2014, 12:41) Скорее ...   10.1.2014, 17:26
|- - Галиев   Цитата(11Therion11 @ 10.1.2014, 18:26) аг...   10.1.2014, 23:33
- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 10.1.2014, 18:26) го...   10.1.2014, 17:51
- - 11Therion11   Я этим долбакам еще в начале ПРОШЛОГО отопительног...   10.1.2014, 21:29
|- - tiptop   Цитата(11Therion11 @ 10.1.2014, 22:29) он...   10.1.2014, 21:47
- - Галиев   На этом чертежике показана установка заглушки на...   11.1.2014, 22:22
|- - 11Therion11   Цитата(Галиев @ 11.1.2014, 22:22) На эт...   11.1.2014, 23:02
|- - Галиев   Цитата(11Therion11 @ 12.1.2014, 0:02) Бою...   11.1.2014, 23:12
- - Галиев   Экскурс в историю: http://www.vparavoz.com/kp/kp_3...   11.1.2014, 22:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU