> Пенное пожаротушение, Нужно подобрать оборудование для пенного пожаротушения
DMuzer
сообщение 17.5.2013, 20:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139036



Добрый день!
Есть задача запроектировать систему пенного пожаротушения. Как считать разводку и насосную понятно. Не знаю, каким образом можно подмешивать пенообразователь в воду.
Прошу опытных специалистов поделиться опытом, какое оборудование для этого существует? Как его подобрать и запроектировать? Еще заказчик говорит о дозаторе FireDos. Кто нибудь знает, что это такое?

Буду благодарен за любую помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DMuzer   Пенное пожаротушение   17.5.2013, 20:20
- - BTS   http://www.firedos.info/?id=45 Это дозатор шестерё...   17.5.2013, 21:28
- - kach   "Спецавтоматика" (Бийск) разработала МП...   27.5.2013, 4:29
- - Daddik   Всем доброго времени суток! С пеной сталкиваюс...   27.2.2014, 14:21
- - BTS   В описании баков-дозаторов всех производителей опи...   27.2.2014, 16:35
- - Daddik   В том то и дело что не у всех производителей это о...   27.2.2014, 17:10
- - BTS   Можете запросить техпаспорт бака у поставщика. Там...   27.2.2014, 18:02
- - Daddik   В СП 5 в таблице защиты складских помещений для гр...   3.3.2014, 15:19
- - karpen14   Здравствуйте , скажите пожалуйста...проектирую пен...   11.3.2014, 15:27
- - BTS   К полистиролу в полной мере применимо примечание 2...   11.3.2014, 19:34
- - karpen14   Спасибо за пояснение. Скажите пожалуйста сразу хот...   12.3.2014, 10:20
|- - BTS   Цитата(karpen14 @ 12.3.2014, 11:20) Спаси...   12.3.2014, 10:39
- - karpen14   Скажите,пожалуйста, может есть типовой проект авто...   20.3.2014, 9:50
- - karpen14   Cкажите пожалуйста, у меня такой вот вопрос...У ме...   20.3.2014, 18:08
- - BTS   Для 6 группы обычно пену средней кратности не прим...   20.3.2014, 18:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных