sanoske
сообщение 22.5.2013, 14:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.2.2013
Из: Москва
Пользователь №: 179818



Здравствуйте!
Нужно срочно узнать подойдет ли сетевой контроллер Сетевой контроллер Johnson Controls MS-NCE2510-0 для подключения к нему контроллеров серии FX а точнее FX16. По N2 bus. Просто то что NAE точно подходит я знаю но разница в цене велика. За NAE 4000 euro NCE 2400 euro.
Но не нашел где написано что он поддерживает контроллеры марки FX.

Прошу подсказать!
Заранее всех благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sanoske@yandex.ru   Сетевой контроллер Johnson Controls   22.5.2013, 14:07
- - GYUR22   http://forums.vilsoft.ru/jci/ - лучше сюда по эти...   22.5.2013, 14:53
- - sanoske@yandex.ru   Спасибо! За ответ и ссылку!   22.5.2013, 15:33
- - sanoske@yandex.ru   А еще можете подсказать набор для монтажа датчика ...   22.5.2013, 15:57
- - GYUR22   у них нет набора увы или я не понимаю очем речь   22.5.2013, 17:35
- - Тетянка   Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть ли у jo...   23.5.2013, 0:20
- - GYUR22   Если вы про аналоговые выходы 0-10В на которые мож...   23.5.2013, 10:23
- - Тетянка   Да, вот про аналоговые выходы подскажите, пожалуйс...   23.5.2013, 10:51
- - GYUR22   В каком протоколе/шине планирется обмен данными N2...   23.5.2013, 13:23
- - sanoske@yandex.ru   Если я правильно понял Вам нужен контроллер из сер...   23.5.2013, 13:51
- - sanoske@yandex.ru   MS-FEC1611-0 (4 выходов аналоговых) +3 х MS-IOM371...   23.5.2013, 14:06
- - GYUR22   Мой вариант примерно в ту же сумму но с IP и WEB с...   23.5.2013, 14:52
- - Тетянка   Обмен данными по N2. Еще и по лампочкам этим непон...   24.5.2013, 11:59
- - GYUR22   А BMS какая будет? Если NAE/ADS то можно KNX/BACne...   24.5.2013, 12:24
- - Тетянка   Итак... Все диммируемые светильники с протоколом D...   24.5.2013, 15:51
- - GYUR22   Первое конечно я бы вам порекомендовал использоват...   24.5.2013, 16:57
- - Тетянка   К сожалению, я поставлена в достаточно жесткие рам...   25.5.2013, 12:52
- - Тетянка   Продублировалось сообщение.   25.5.2013, 12:52
- - GYUR22   Тогда менять ничего не надо - Intesis подключится ...   26.5.2013, 14:20
- - Тетянка   Вот здорово! Спасибо! И еще вопросик. Пос...   26.5.2013, 16:47
- - GYUR22   Да на NAE есть ограничения на количество внутренни...   26.5.2013, 21:07
- - Тетянка   Спасибо.   26.5.2013, 21:23
- - GYUR22   Количество устройств - всех подключенных к NxE вкл...   27.5.2013, 10:29
- - Sun technik   Цитата(Тетянка @ 23.5.2013, 1:20) Здравст...   28.5.2013, 7:37
- - Sun technik   Ага, теперь дочитал, что все диммирование будет на...   28.5.2013, 7:45
- - GYUR22   У FX время цикла 0.5 сек Вопрос больше не о группа...   28.5.2013, 9:49
- - sanoske@yandex.ru   Еще вопросик по JCI У меня такая связка. LP-FX16X...   28.5.2013, 10:19
- - GYUR22   К сожалению неправильно- советую всетаки обращать...   28.5.2013, 13:56
- - sanoske@yandex.ru   Цитата(GYUR22 @ 28.5.2013, 14:56) К сожал...   29.5.2013, 11:48
|- - GYUR22   Цитата(sanoske@yandex.ru @ 29.5.2013, 12...   29.5.2013, 12:10
- - sanoske@yandex.ru   Цитата(GYUR22 @ 29.5.2013, 13:10) Да можн...   29.5.2013, 12:33
- - sanoske@yandex.ru   Да. Воспользуюсь FX15. 1 FX16 + 3 FX15 + 1 FX07 Ра...   29.5.2013, 13:38
- - sanoske@yandex.ru   Здравствуйте. Задам нубский вопрос. FX14 имеет 6A...   31.5.2013, 14:10
- - GYUR22   Вот что говорит описание по поводу тока на FX14 (у...   31.5.2013, 15:14
- - sanoske@yandex.ru   Отлично! Спасибо   31.5.2013, 15:46
- - dopi   Здравствуйте. Есть сеть с контроллерамми DX9100, с...   16.8.2013, 13:28
- - GYUR22   Все зависит от постановки вопроса- если тупо замен...   16.8.2013, 14:16
- - dopi   Цитата(GYUR22 @ 16.8.2013, 15:16) Все зав...   18.8.2013, 0:53
- - GYUR22   1. Поддерживает оба протокола и N2 и N2open 2. JCI...   19.8.2013, 12:15
- - dopi   задача восстановить диспетчеризацию. а покрасивее ...   19.8.2013, 12:48
|- - GYUR22   Цитата(dopi @ 19.8.2013, 13:48) а покраси...   19.8.2013, 14:51
- - dopi   Цитата(GYUR22 @ 19.8.2013, 15:51) это смо...   19.8.2013, 22:15
- - GYUR22   1. Да почти все можно сделать средствами NAE (есте...   20.8.2013, 9:50
- - dopi   Цитата(GYUR22 @ 20.8.2013, 10:50) 1. Да п...   21.8.2013, 19:37
- - dopi   Цитата(GYUR22 @ 20.8.2013, 9:50) 1. Да по...   3.4.2014, 13:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных