Доброго времени суток уважаемые коллеги!
Излагаю суть: в цехе имеется гальваническая ванна «фосфатирования кадмия». В настоящее время там организован подогрев рабочей среды гладкотрубным нагревателем из трубы dу25 (см. рисунок), но он не обеспечивает рабочую температуру. Мне дали задание изменить нагреватель конструктивно (на нагреватель типа змеевик), а так же рассчитать его.
Параметры на текущий момент:
Габариты ванны (ДхШхВ): 800х800х900 мм
Рабочий объем ванны: 0,51м3
Расчетные параметры пара: P=6,0атм, t=160°С
Рабочаяя температура нагреваемой среды: 85,0°С
Начальная температура нагреваемой среды: ≈18,2°С
Расход пара на разогрев ванны: 78,2кг/ч
Расход пара в режиме поддержания заданной t: 19,3 кг/ч
Продолжительность разогрева: 2ч.
Материал труб: нерж. сталь.
С паром раньше дел не имел, поэтому и обращаюсь за помощью к Вам: помогите, пожалуйста, рассчитать этот змеевик. Наведите на правильный решения, подскажите литературу где есть методика расчета для моего случая, на что нужно обратить особое внимание?. На выходе нужно получить диаметр трубы и количество ходов змеевика.



Сообщение отредактировал Алексей.24 - 22.5.2013, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей.24   Расчет змеевика для подогрева паром гальван. ванны   22.5.2013, 15:00
- - Ludvig   это не сложная задача. Только нужна не лестница, а...   23.5.2013, 8:15
- - gilepp   Конденсатоотводчик нужен не простой. При подъеме к...   23.5.2013, 9:07
- - Synoptyk   Когда то решение похожей задачи было в онлайне на ...   23.5.2013, 9:32
|- - SweetDream   Цитата(Synoptyk @ 23.5.2013, 9:32) Програ...   24.7.2015, 15:42
|- - T-rex   Цитата(SweetDream @ 24.7.2015, 15:42) Сто...   24.7.2015, 16:00
- - vadim999   Цитата(Алексей.24 @ 22.5.2013, 16:00) Изл...   23.5.2013, 13:13
- - Алексей.24   to Ludvig Так называемая "лестница" - эт...   23.5.2013, 14:47
|- - Ludvig   Цитата(Алексей.24 @ 23.5.2013, 15:47) to ...   23.5.2013, 22:22
- - gilepp   Цитатаto gilepp Что означает "не простой конд...   23.5.2013, 15:30
- - Synoptyk   Если взять трубу Ду25 (33.5х3.2) мм сталь 12Х18Н10...   23.5.2013, 15:44
|- - vadim999   Цитата(Synoptyk @ 23.5.2013, 16:44) Если ...   23.5.2013, 22:35
|- - Synoptyk   Цитата(vadim999 @ 23.5.2013, 22:35) А как...   24.5.2013, 9:21
|- - vadim999   Цитата(Synoptyk @ 24.5.2013, 10:21) Общее...   24.5.2013, 11:54
|- - Synoptyk   Цитата(vadim999 @ 24.5.2013, 11:54) В пор...   24.5.2013, 12:12
|- - Алексей.24   Цитата(Synoptyk @ 24.5.2013, 13:12) Но по...   24.5.2013, 17:23
- - Synoptyk   Я же в привате дал Вам ссылку на программу. Внизу ...   24.5.2013, 17:52
- - Алексей.24   Понятно )   24.5.2013, 18:00
- - Алексей.24   Спасибо всем за советы, как только сделаем и опроб...   27.5.2013, 14:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 5:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных