> Подбор ВК и вытяжн. уст-ва с регулируемой заслонкой при 100Па Ест.тяги
zubadan
сообщение 23.5.2013, 10:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192792



Новая 24 этажная высотка с индивидуальными стволами естественной вытяжной вентиляции (ЕВВ).
3 ствола на 3-х комнатную квартиру. Кухня витая армированная D140, гостевой С/У D100, хозяйский С/У D125. В кухне и большом С/У индивидуальная. Отводы соответственно 125, 100, 125. Ветровая на клапан (=ветровой на око) при 7 м/с учтена полностью с коэффициентом 1. Составляет 20,5 Па. Вроде бы имею право плюсовать и на клапан в полном объеме без учета КМС. Производитель ВК дает номограмму клапана где должна быть учтена КМС решетки. Или нет? Считать dP на решетке отдельно? Если все же необходимо учитывать помогите с КМС для D90.

Расчетная тяга ЕВВ 99,8 Па при Tн=-25С, Tв=24С (спальни) 99,8 Па потери до вытяжного устройства с регулируемой заслонкой 10-27 Па (при одинаковом положении заслонок). Включая вытяжное устройство -равные естественно.
Хотелось бы конечно подобрать ВК с изменяемой производительностью в диапазоне 10-30 м3 при 100Па а не при 10!
Минимальная производительность например КИВ 125 при 10Па 9,5 Па (настройка 1). При 80Па -27,5 м3.
С учетом ветровой при 100+20-15 (потери)=105Па имеем 31,7+9(минимум! окно) =40,7 м3. Это при -25С!!!
А существуют вообще такие ВК на 100Па?!
Решить проблему предполагаю при помощи регулируемой заслонки объединенной в один узел с вентиляционной решеткой- Aereco BFX. Заслонка имеет регулируемую производительность 12-130м3 при 100Па. 18 позиций установки. Это самый "пустой" вариант. Более сложные видимо энергозависимые при открытой заслонке. Уточню.
Не решенным остается вопрос полного закрытия вент. канала от тройника перед вент. решеткой до вытяжки. Существуют ли модели кухонных вытяжек c перекрытым вент. каналом в нерабочем состоянии?
В сан.узлах придется использовать встраиваемый в воздуховод вентилятор. Подскажите пожалуйста КМС неработающего вентилятора. Рад буду любой помощи. С ветровой на ВК наврал наверное rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных