> Диаметр напорного трубопровода КНС
mandarin13
сообщение 23.5.2013, 10:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 10.7.2011
Пользователь №: 114833



Добрый день, уважаемые специалисты.
Я в-общем-то больше к разделу ОВ отношение имею, а ВК при острой необходимости постигаю, потому прошу строго не судить thumbdown.gif .
Требуется подобрать КНС для удаления из подвала стоков от бассейна, а именно: 6 душевых, 2 унитаза, 2 умывальника.
Рассчитанные по СНиП расходы:
-максимальный часовой qhrtot = 0,588 м3/ч;
- максимальный секундный qs = 2,154 л/c.
Производительность КНС, она же qhrtot = 0,588 м3/ч. С этим всё просто, а вот дальше...
Чтобы определить потери в сети, а следовательно и требуемый напор насоса, нужно знать диаметр. Так вот если подбирать диаметр из условия соблюдения минимальной самоочищающей скорости 0,7 м/с при данном расходе, то и при Ду 20 скорость менее 0,7 м/с.
Или же диаметр подбирается по максимальному секундному расходу? Тогда Ду50 подходит: при Ду50 и расходе 2,154 л/с скорость 1,1 м/с. Но возникают сомнения: если расход для насоса 0,6 м3/ч, то и напор этого насоса должен соответствовать потерям в сети при данном расходе, а не при каком-то другом.. Так какой же расход учитывается при выборе диаметров вертикального и горизонтального участков напорного трубопровода и должны ли эти диаметры подбираться на одну и ту же скорость - минимум 0,7 - или для вертикальных участков минимальная скорость больше?? Какой диаметр следует принять в моем случае?
Буду признательна за советы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- mandarin13   Диаметр напорного трубопровода КНС   23.5.2013, 10:18
- - Герман   Вообще надо сначала подобрать насос и по его произ...   23.5.2013, 10:56
|- - mandarin13   Цитата(Герман @ 23.5.2013, 10:56) Вообще ...   23.5.2013, 11:50
- - phisik   Использовать трубы (лучше пластик) диаметром от 40...   23.5.2013, 11:32
|- - mandarin13   Цитата(phisik @ 23.5.2013, 11:32) Использ...   23.5.2013, 11:58
- - Герман   Максимальную скорость можно посмотреть в СНиПе в р...   23.5.2013, 12:14
|- - mandarin13   Цитата(Герман @ 23.5.2013, 12:14) Максима...   23.5.2013, 12:47
- - Герман   Хотя уже понятно, наверное 1,6 прибавляли к секунд...   23.5.2013, 12:28
- - 5in   Стройте график совместной работы "насос-напор...   23.5.2013, 12:40
|- - mandarin13   Цитата(5in @ 23.5.2013, 12:40) Стройте гр...   23.5.2013, 12:52
|- - mandarin13   Нашла в не очень достоверных источниках формулы дл...   23.5.2013, 14:32
|- - freese   Цитата(mandarin13 @ 23.5.2013, 15:32) Наш...   23.5.2013, 14:59
|- - Лыткин   λ - коэффициент сопр-я трению = 0,02 Цитата(f...   7.10.2013, 13:00
- - Герман   По другому это п.4.12 Сп30.13330.2012 Потери в пл...   23.5.2013, 14:41
- - Герман   По поводу объема резервуара, он на то и подбираетс...   23.5.2013, 14:56
|- - mandarin13   Цитата(Герман @ 23.5.2013, 14:56) Советую...   23.5.2013, 15:24
|- - freese   Цитата(mandarin13 @ 23.5.2013, 16:24) А к...   23.5.2013, 15:50
|- - mandarin13   Цитата(freese @ 23.5.2013, 15:50) а они в...   23.5.2013, 16:04
- - Герман   Простите уж, было сомнение, про 26чел ведь я не зн...   23.5.2013, 15:41
- - vod30   Что-то смотрю много советов, все читали СНИП и СП ...   23.5.2013, 16:27
|- - mandarin13   Цитата(vod30 @ 23.5.2013, 16:27) Что-то с...   24.5.2013, 12:20
- - Герман   26 чел. это вы все правильно посчитали. По поводу ...   24.5.2013, 8:28
|- - mandarin13   Цитата(Герман @ 24.5.2013, 8:28) 26 чел. ...   24.5.2013, 13:13
- - Герман   Еще, кстати, если у вас длинная сеть канализационн...   24.5.2013, 8:38
|- - mandarin13   Цитата(Герман @ 24.5.2013, 8:38) Еще, кст...   24.5.2013, 12:31
- - Герман   ЦитатаТеория вероятности всегда с трудом давалась....   24.5.2013, 13:51
|- - mandarin13   Цитата(Герман @ 24.5.2013, 14:51) 3,3мин ...   24.5.2013, 16:08
|- - mandarin13   Подскажите, пожалуйста, правильно ли принимать нап...   31.5.2013, 11:51
|- - mandarin13   Уважаемые специалисты! Ну намекните хоть, пож...   4.6.2013, 16:09
- - Zarat   Весь напорный, обычно скорость напорного быстрее с...   4.10.2013, 15:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных