> Горят блоки сигнализации управления котельной при грозе.
pva7878
сообщение 24.5.2013, 7:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638



Здравствуйте!
Периодически (один-два раза) за весенне летний сезон горят блоки сигнализации управления котельной при грозе. Как правило горят выходные транзисторы в цепи управления клапаном-отсекателем и зачастую уносят за собой в могилу датчики Холла в самом клапане, иногда горят ключевые транзисторы в цепях сигнализации аварий. БСУ-К производства Саратовского ЦИТ - аналоговые. Платы панелей управления котлами (DeDietrich) пока не сгорали. Данное явление как правило происходит на двух котельных из 4. Эти две котельные, в свою очередь, питаются от разных ТП.
Похоже при грозе прут импульсные перенапряжения.
Может установить в щите питания котельной разрядник второго типа, например OVR T2 3N 40 275 P?
Хотя бытует мнение, что разрядники нужны только при питании от ВЛ. А У нас на подстанцию идет КЛ 6Кв, а от нее КЛ 0,4 Кв длиной метров 20 до ВРУ, а от ВРУ КЛ длинной метров 60-70 до котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pva7878   Горят блоки сигнализации управления котельной при грозе.   24.5.2013, 7:42
- - HasBolla   Обязательно установить. Сначала, на вводе 1тип, в ...   24.5.2013, 9:38
- - Ludvig   Потому придумали систему заземления TN-C-S. С так...   24.5.2013, 9:43
- - Iroha   Если соединительные провода длинные. то они должны...   24.5.2013, 9:43
- - tiptop   Цитата(pva7878 @ 24.5.2013, 8:42) Здравст...   24.5.2013, 10:00
- - pva7878   HasBolla Большое спасибо за статью. Очень познават...   25.5.2013, 10:22
|- - HasBolla   Цитата(pva7878 @ 25.5.2013, 11:22) З.Ы. А...   27.5.2013, 7:55
- - pva7878   tiptop БСУ-К управляет так же клапаном отсекателем...   25.5.2013, 12:56
- - pva7878   Вот упрощенная схема электроснабжения котельных. К...   25.5.2013, 18:01
- - Ludvig   pva7878, судя по картинке, TN-C-S там нарисовано. ...   26.5.2013, 11:08
- - den.mgn   Если заземление старое, то гроза может и по заземл...   26.5.2013, 12:16
- - pva7878   Ludvig Да Вы правы система TN-C-S. В котельной вс...   26.5.2013, 22:00
- - ailcat   В первом приближении: УЗИП тип 1 - глушит мощные ...   27.5.2013, 10:19
- - pva7878   HasBolla У ABB в каталоге я не нашел УЗИП тип3. Пр...   28.5.2013, 15:06
- - ailcat   Цитата(pva7878 @ 28.5.2013, 16:06) У ABB ...   28.5.2013, 15:56
- - pva7878   ailcat Подскажите, какие УЗИП ABB мне выбрать в мо...   28.5.2013, 23:44
|- - ailcat   Цитата(pva7878 @ 29.5.2013, 0:44) Подскаж...   29.5.2013, 13:48
- - HasBolla   позвоните в ABB   29.5.2013, 7:47
- - pva7878   А если поставить так? 1. Тип 1 в ВРУ. 2. Тип 2 в щ...   29.5.2013, 14:22
|- - ailcat   Цитата(pva7878 @ 29.5.2013, 15:22) Это бу...   30.5.2013, 8:04
|- - and   Цитата(ailcat @ 30.5.2013, 9:04) Если ВРУ...   30.5.2013, 10:02
|- - ailcat   Цитата(and @ 30.5.2013, 11:02) Чем длинне...   30.5.2013, 13:31
|- - and   Цитата(ailcat @ 30.5.2013, 14:31) ...Хотя...   30.5.2013, 15:16
- - OLzenizin   С таким заземлением и системой уравнивания потенци...   31.5.2013, 10:05
- - Ludvig   Прочитал я внимательно все посты. Горят выходные т...   31.5.2013, 13:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 12:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных