помогите разобратся с рекуператорами, как избежать обледенения |
|
|
|
24.5.2013, 7:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850

|
Добрый день, в силу бедности региона и сильных морозов никогда не имел дело с рекуператорами. Планируем поставить на пару объектов, но поставщики оборудования говорят, что работать не будет. Потому что приведу пример. Приток 60 000 вытяжка 45 000. температура вытяжки 15 градусов. Температура улицы -20, -35. Поставщики говорят что рекуператор обмерзнет если температура на выходе будет ниже 0. А при плюсовой температуре рекуператор будет работать только если входящий воздух не ниже -15. В итоге треть зимы выпадает. Чтобы рекуператор работал при любой температуре нужно или перегревать вытяжку или ставить преднагрев на приток до -15 (цифра приблизительная) Проблема в преднагреве. Опасно преднагревать водой до -15 одна ошибка и калорифер разморозится. Гликолевый бьет по карману. Есть ли бюджетный выход из данной ситуации? Бывают ли теплообменники устроены так чтобы влага не успевала выпасть проходя через теплообменник? Или вопрос решать только повышением температуры вытяжки или повышением приточки. Электричеством преднагревать дорого и экономически не выгодно. У нас или угольные котельные или центрально отопление. Как вы поступаете в холодных регионах?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
VasiliAK помогите разобратся с рекуператорами 24.5.2013, 7:46 Бабай Насколько я помню свои беседы с поставщиками - там... 24.5.2013, 8:01 Iroha Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 10:46) Поста... 24.5.2013, 8:15 Skaramush Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 7:46) Бывают... 24.5.2013, 8:20 polyakov.mo Вариант управлять рекуператором по температуре выб... 24.5.2013, 9:14 BlackJack Поставьте гликолевый рекуператор и нечего не обмер... 24.5.2013, 9:18 Cryos Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 11:46) Бываю... 24.5.2013, 10:25 Taifun В прошлом году поставили 5 приточек уличного испол... 24.5.2013, 12:34 Ратман Если средняя температура отопительного периода не ... 24.5.2013, 12:53 daddym Что еще:
Можно последовательно поставить два рекуп... 24.5.2013, 14:41 LordN все зависит от наличия воды в вытяжном воздухе.
ес... 24.5.2013, 14:54 vadim999 Цитата(LordN @ 24.5.2013, 15:54) и потому... 24.5.2013, 15:55 VasiliAK Цитата(LordN @ 24.5.2013, 14:54) все зави... 24.5.2013, 20:01  LordN Цитата(VasiliAK @ 25.5.2013, 0:01) а при ... 27.5.2013, 14:25 Alex_ Перегревать вытяжку водяным калорифером - ИМХО, оч... 24.5.2013, 17:19 daddym Цитата(Alex_ @ 24.5.2013, 18:19) Перегрев... 25.5.2013, 0:56  VasiliAK Цитата(daddym @ 25.5.2013, 0:56) Отличная... 25.5.2013, 5:03 LordN ЦитатаПерегревать вытяжку водяным калорифером - ИМ... 24.5.2013, 17:59 VasiliAK по поводу влажности, понимаю что это главный вопро... 24.5.2013, 18:41 vitex73 Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 18:41) по по... 24.5.2013, 22:47 VasiliAK Почему у них рекуператор не обмерзает? 24.5.2013, 18:55 vovganmgk Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 22:55) Почем... 24.5.2013, 19:01 VasiliAK http://www.citiair.ru/pages/alasca/recup.html 24.5.2013, 19:05 Iroha Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 10:46) Добры... 24.5.2013, 20:30 VasiliAK а если предусмотреть раз в час остановку приточки ... 25.5.2013, 9:53 Ратман Цитата(VasiliAK @ 25.5.2013, 9:53) а если... 27.5.2013, 9:31 Константин Ж Ставили Rego на объектах с роторными рекуператорам... 27.5.2013, 9:41 Skaramush Позвольте полюбопытствовать - "достаточно выс... 27.5.2013, 10:45 kolab63 Вопросов слишком много , что бы что то рекомендова... 27.5.2013, 11:48 daddym Было несколько предложений ограничивать приток. Сл... 27.5.2013, 14:54 VasiliAK Цитата(daddym @ 27.5.2013, 14:54) Было не... 27.5.2013, 17:25  Iroha Цитата(VasiliAK @ 27.5.2013, 20:25) Тольк... 27.5.2013, 17:47   VasiliAK Цитата(Iroha @ 27.5.2013, 17:47) Где нет ... 27.5.2013, 17:52 Skaramush +1
Это та самая деталь, которую постоянно упускают... 27.5.2013, 15:13 kolab63 А вот как раз эта деталь, в данном случае, может о... 27.5.2013, 15:56 Skaramush Вы упустили тот момент, что превышение вытяжки над... 27.5.2013, 16:01 Константин Ж Цитата(Skaramush @ 27.5.2013, 13:45) Позв... 27.5.2013, 16:10 Skaramush Цифры потрудитесь, всё же, привести. Расходы возду... 27.5.2013, 16:48 LordN мягко говоря, не верю.
цифры в студию.
все точки ... 27.5.2013, 16:52 Iroha Вы скажите какая влажность вытяжного воздуха , тог... 27.5.2013, 18:03 VasiliAK Цитата(Iroha @ 27.5.2013, 18:03) Вы скажи... 27.5.2013, 21:06 Skaramush Влажность наружного воздуха зимой, при названных м... 27.5.2013, 21:22 VasiliAK Цитата(Skaramush @ 27.5.2013, 22:22) Влаж... 27.5.2013, 21:35 Iroha Вот поиграться 27.5.2013, 21:44 VasiliAK Является ли обязательным условием чтобы воздух на... 28.5.2013, 17:57 Iroha может быть и -10 и -20, зависит от влажности вытяж... 28.5.2013, 19:31 VasiliAK менеджеры втс говорят обратное,много уже проговори... 28.5.2013, 20:31 Iroha Цитата(VasiliAK @ 28.5.2013, 23:31) Поэто... 28.5.2013, 20:39 VasiliAK дайте мне номер вашего менеджера попробую с ним по... 28.5.2013, 20:44 Iroha Посмотрю ка я данные подбора рекуператоров. если н... 28.5.2013, 20:46 VasiliAK данные у меня есть, указана отрицательная температ... 28.5.2013, 20:55 Iroha Автоматика с датчиком температуры. снижает обороты... 28.5.2013, 20:59 VasiliAK Цитата(Iroha @ 28.5.2013, 21:59) Я замети... 28.5.2013, 21:28  Iroha Цитата(VasiliAK @ 29.5.2013, 0:28) А можн... 28.5.2013, 21:36 VasiliAK ок, а кто определяет пороговую точку температуры? ... 28.5.2013, 21:05 Iroha Обычно , что то есть в данных подбора, под названи... 28.5.2013, 21:11 VasiliAK есть такое, но она в минусе всегда.
Приток
Вход -... 28.5.2013, 21:13 Iroha Нашел одно предложение для роторного рекуператора:... 28.5.2013, 21:28 VasiliAK выложил пару постов назад такое 28.5.2013, 21:29 Константин Ж Цитата(Skaramush @ 27.5.2013, 19:48) Цифр... 28.5.2013, 22:32 Skaramush Цитатана улице зимой не больше 25%
Цитатана улице ... 28.5.2013, 22:37 Ратман Цитата(Skaramush @ 28.5.2013, 22:37) Може... 29.5.2013, 10:08 Константин Ж да можно не продолжать, ошибся я с влажностью, гов... 28.5.2013, 23:15 Skaramush И я о том же. Цифры названы "с потолка".... 29.5.2013, 10:24 VasiliAK сегодня мне сказали позицию изготовителя. По европ... 29.5.2013, 15:47