> помогите разобратся с рекуператорами, как избежать обледенения
VasiliAK
сообщение 24.5.2013, 7:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, в силу бедности региона и сильных морозов никогда не имел дело с рекуператорами. Планируем поставить на пару объектов, но поставщики оборудования говорят, что работать не будет. Потому что приведу пример.
Приток 60 000 вытяжка 45 000. температура вытяжки 15 градусов. Температура улицы -20, -35. Поставщики говорят что рекуператор обмерзнет если температура на выходе будет ниже 0. А при плюсовой температуре рекуператор будет работать только если входящий воздух не ниже -15. В итоге треть зимы выпадает. Чтобы рекуператор работал при любой температуре нужно или перегревать вытяжку или ставить преднагрев на приток до -15 (цифра приблизительная) Проблема в преднагреве. Опасно преднагревать водой до -15 одна ошибка и калорифер разморозится. Гликолевый бьет по карману.
Есть ли бюджетный выход из данной ситуации? Бывают ли теплообменники устроены так чтобы влага не успевала выпасть проходя через теплообменник? Или вопрос решать только повышением температуры вытяжки или повышением приточки. Электричеством преднагревать дорого и экономически не выгодно. У нас или угольные котельные или центрально отопление.
Как вы поступаете в холодных регионах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   помогите разобратся с рекуператорами   24.5.2013, 7:46
- - Бабай   Насколько я помню свои беседы с поставщиками - там...   24.5.2013, 8:01
- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 10:46) Поста...   24.5.2013, 8:15
- - Skaramush   Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 7:46) Бывают...   24.5.2013, 8:20
- - polyakov.mo   Вариант управлять рекуператором по температуре выб...   24.5.2013, 9:14
- - BlackJack   Поставьте гликолевый рекуператор и нечего не обмер...   24.5.2013, 9:18
- - Cryos   Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 11:46) Бываю...   24.5.2013, 10:25
- - Taifun   В прошлом году поставили 5 приточек уличного испол...   24.5.2013, 12:34
- - Ратман   Если средняя температура отопительного периода не ...   24.5.2013, 12:53
- - daddym   Что еще: Можно последовательно поставить два рекуп...   24.5.2013, 14:41
- - LordN   все зависит от наличия воды в вытяжном воздухе. ес...   24.5.2013, 14:54
|- - vadim999   Цитата(LordN @ 24.5.2013, 15:54) и потому...   24.5.2013, 15:55
|- - VasiliAK   Цитата(LordN @ 24.5.2013, 14:54) все зави...   24.5.2013, 20:01
|- - LordN   Цитата(VasiliAK @ 25.5.2013, 0:01) а при ...   27.5.2013, 14:25
- - Alex_   Перегревать вытяжку водяным калорифером - ИМХО, оч...   24.5.2013, 17:19
|- - daddym   Цитата(Alex_ @ 24.5.2013, 18:19) Перегрев...   25.5.2013, 0:56
|- - VasiliAK   Цитата(daddym @ 25.5.2013, 0:56) Отличная...   25.5.2013, 5:03
- - LordN   ЦитатаПерегревать вытяжку водяным калорифером - ИМ...   24.5.2013, 17:59
- - VasiliAK   по поводу влажности, понимаю что это главный вопро...   24.5.2013, 18:41
|- - vitex73   Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 18:41) по по...   24.5.2013, 22:47
- - VasiliAK   Почему у них рекуператор не обмерзает?   24.5.2013, 18:55
|- - vovganmgk   Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 22:55) Почем...   24.5.2013, 19:01
- - VasiliAK   http://www.citiair.ru/pages/alasca/recup.html   24.5.2013, 19:05
- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 24.5.2013, 10:46) Добры...   24.5.2013, 20:30
- - VasiliAK   а если предусмотреть раз в час остановку приточки ...   25.5.2013, 9:53
|- - Ратман   Цитата(VasiliAK @ 25.5.2013, 9:53) а если...   27.5.2013, 9:31
- - Константин Ж   Ставили Rego на объектах с роторными рекуператорам...   27.5.2013, 9:41
- - Skaramush   Позвольте полюбопытствовать - "достаточно выс...   27.5.2013, 10:45
- - kolab63   Вопросов слишком много , что бы что то рекомендова...   27.5.2013, 11:48
- - daddym   Было несколько предложений ограничивать приток. Сл...   27.5.2013, 14:54
|- - VasiliAK   Цитата(daddym @ 27.5.2013, 14:54) Было не...   27.5.2013, 17:25
|- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 27.5.2013, 20:25) Тольк...   27.5.2013, 17:47
|- - VasiliAK   Цитата(Iroha @ 27.5.2013, 17:47) Где нет ...   27.5.2013, 17:52
- - Skaramush   +1 Это та самая деталь, которую постоянно упускают...   27.5.2013, 15:13
- - kolab63   А вот как раз эта деталь, в данном случае, может о...   27.5.2013, 15:56
- - Skaramush   Вы упустили тот момент, что превышение вытяжки над...   27.5.2013, 16:01
- - Константин Ж   Цитата(Skaramush @ 27.5.2013, 13:45) Позв...   27.5.2013, 16:10
- - Skaramush   Цифры потрудитесь, всё же, привести. Расходы возду...   27.5.2013, 16:48
- - LordN   мягко говоря, не верю. цифры в студию. все точки ...   27.5.2013, 16:52
- - Iroha   Вы скажите какая влажность вытяжного воздуха , тог...   27.5.2013, 18:03
|- - VasiliAK   Цитата(Iroha @ 27.5.2013, 18:03) Вы скажи...   27.5.2013, 21:06
- - Skaramush   Влажность наружного воздуха зимой, при названных м...   27.5.2013, 21:22
|- - VasiliAK   Цитата(Skaramush @ 27.5.2013, 22:22) Влаж...   27.5.2013, 21:35
- - Iroha   Вот поиграться   27.5.2013, 21:44
- - VasiliAK   Является ли обязательным условием чтобы воздух на...   28.5.2013, 17:57
- - Iroha   может быть и -10 и -20, зависит от влажности вытяж...   28.5.2013, 19:31
- - VasiliAK   менеджеры втс говорят обратное,много уже проговори...   28.5.2013, 20:31
|- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 28.5.2013, 23:31) Поэто...   28.5.2013, 20:39
- - VasiliAK   дайте мне номер вашего менеджера попробую с ним по...   28.5.2013, 20:44
- - Iroha   Посмотрю ка я данные подбора рекуператоров. если н...   28.5.2013, 20:46
- - VasiliAK   данные у меня есть, указана отрицательная температ...   28.5.2013, 20:55
- - Iroha   Автоматика с датчиком температуры. снижает обороты...   28.5.2013, 20:59
|- - VasiliAK   Цитата(Iroha @ 28.5.2013, 21:59) Я замети...   28.5.2013, 21:28
|- - Iroha   Цитата(VasiliAK @ 29.5.2013, 0:28) А можн...   28.5.2013, 21:36
- - VasiliAK   ок, а кто определяет пороговую точку температуры? ...   28.5.2013, 21:05
- - Iroha   Обычно , что то есть в данных подбора, под названи...   28.5.2013, 21:11
- - VasiliAK   есть такое, но она в минусе всегда. Приток Вход -...   28.5.2013, 21:13
- - Iroha   Нашел одно предложение для роторного рекуператора:...   28.5.2013, 21:28
- - VasiliAK   выложил пару постов назад такое   28.5.2013, 21:29
- - Константин Ж   Цитата(Skaramush @ 27.5.2013, 19:48) Цифр...   28.5.2013, 22:32
- - Skaramush   Цитатана улице зимой не больше 25% Цитатана улице ...   28.5.2013, 22:37
|- - Ратман   Цитата(Skaramush @ 28.5.2013, 22:37) Може...   29.5.2013, 10:08
- - Константин Ж   да можно не продолжать, ошибся я с влажностью, гов...   28.5.2013, 23:15
- - Skaramush   И я о том же. Цифры названы "с потолка"....   29.5.2013, 10:24
- - VasiliAK   сегодня мне сказали позицию изготовителя. По европ...   29.5.2013, 15:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 20:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных