Максим Коваль Вентиляция топочной 28.5.2013, 16:26 timofeyprof тип здания?
мощность "топочной"? 28.5.2013, 16:39 Максим Коваль коттедж
мощность 40 кВт 29.5.2013, 14:01 timofeyprof экспертизы нет значит. практически общеобменную пр... 29.5.2013, 14:45 Максим Коваль Спасибо за ответ.
а как обычно обстоит дело с под... 29.5.2013, 14:51 timofeyprof прямого запрета нет для частного дома. а в СНиП 41... 29.5.2013, 14:56 Максим Коваль Ясно, спасибо.
Ну если установить автоматику и сде... 30.5.2013, 9:12 timofeyprof Цитата(Максим Коваль @ 30.5.2013, 9:12) Я... 30.5.2013, 10:33 Максим Коваль да, все верно. Спасибо большое
попробую договорить... 31.5.2013, 11:04