В общем коротко: система большая, протяженность веток около 50 метров, необходимо сделать гидравлический расчет (сделал) и увязку, вот вопрос собственно по ней. Что с чем увязывать? ОЦК выбрал как самую нагруженную ветвь (на верхнем этаже, всего 4+подвал), приложил аксонометрию (pdf). Если увязывать ветки с ОЦК, то невязки получаются жуткие, 20-80%. А в некоторых ветках -30%. Ставим балансировочный клапан, да, но мне кажется 25000 Па потерять на клапане это перебор. Может я что-то не так делаю.. все же вентиляция мне ближе намного
Прикрепленные файлы
el.pdf ( 1,22 мегабайт )