> Пожаротушение встроенного в склад АБЧ, Какие ПК ставим в АБЧ склада
Nasosnik25
сообщение 30.5.2013, 15:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Уважаемые специалисты!

Имеется здание склада. Класс пож.опасности строительных конструкций К0; степень огнестойкости здания II; класс конструктивной пожарной опасности С0; класс функциональной пожарной опасности Ф.2 (склад); группа помещений 6 ( в соответствии с СП 5.13130.2009). Пожарный отсеки выделены противопожарными СТЕНАМИ REI 150.

В здание встроена офисная часть АБЧ объемом менее 5000 м3 (отдельный отсек).

В проекте на нужды внутреннего пожаротушения в соответствии с СП 10.13130.2009 были предусмотрены ПК с расходом: для склада 2х5,7 для АБЧ 1х2,6.

Так вот: экспертиза говорит: «Нетъ! Предусматривайте и для АБЧ ПК DN65 2х5,7» и ссылается на п. 4.1.6. СП 10.13130.2009.

Вот собственно замечание: «Расход воды на нужды внутреннего противопожарного водоснабжения в административно-бытовой встройке, размещенной в ПО3 принять не менее 2-х струй по 5 л/с (п.4.1.6 СП 10.13130.2009).»

Я согласен, что для расчета расходов на нужды пожаротушения для ЗДАНИЯ нужно принимать по наибольшему (2х5,7), но в офисной то части ставим все равно ПК Ду50.

Скажите пожалуйста, кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nasosnik25   Пожаротушение встроенного в склад АБЧ   30.5.2013, 15:53
- - aminopower   Цитата(Nasosnik25 @ 30.5.2013, 16:53) Ува...   31.5.2013, 7:13
- - Nasosnik25   Цитата(aminopower @ 31.5.2013, 8:13) А дл...   31.5.2013, 7:51
|- - aminopower   Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 8:51) Но в...   31.5.2013, 8:07
- - Nasosnik25   Цитата(aminopower @ 31.5.2013, 9:07) Пост...   31.5.2013, 8:14
- - Sindarkon   При соединении зданий I и II степеней огнестойкост...   31.5.2013, 8:56
- - Nasosnik25   Спасибо всем за авторитетное мнение! Тамбур-шл...   31.5.2013, 9:31
- - fantomas_1954   А они с подпором воздуха?))   31.5.2013, 10:39
- - Nasosnik25   Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 11:39) ...   31.5.2013, 11:12
- - fantomas_1954   Не уверен за отсутствие подпора, но если поставить...   31.5.2013, 12:49
- - Nasosnik25   СП 5.13130.2009 5.3.2.7. Тамбур-шлюзы в противопож...   31.5.2013, 12:53
|- - it_fila   Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 15:53) СП ...   31.5.2013, 12:57
- - Nasosnik25   Ну т.е. не надо, если противопожарные стены 1-го т...   31.5.2013, 13:09
|- - it_fila   Цитата(Nasosnik25 @ 31.5.2013, 16:09) Ну ...   3.6.2013, 6:14
- - пара   Так как же решился вопрос с экспертизой по поводу ...   19.6.2013, 14:50
- - Nasosnik25   Цитата(пара @ 19.6.2013, 15:50) Так как ж...   20.6.2013, 8:16
|- - пара   Цитата(Nasosnik25 @ 20.6.2013, 5:16) Коро...   20.6.2013, 13:52
- - Nasosnik25   Да - другого функцианального назначения. У меня ск...   21.6.2013, 8:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных